生活中,對于常壓熱水鍋爐和承壓熱水鍋爐,具體放在什么位置?如果是地上的獨立鍋爐房,我感覺可以做成常壓,也可以做成承壓,但是如果放在地下室的話?可以做成承壓的么?著急需要,請大家幫幫忙…… 不勝感激……另外,有沒有相關規范?在什么地方可以查到?
我單位有2T承壓熱水鍋爐,已帶面積5000平方,年用煤量260T左右,想問各位專家如果再帶一個1000平方的樓也就是供熱面積就是6000平方了, 用煤量應該是多少才對.
我沒有做過鍋爐,所以這些問題可能有點幼稚,但是請多多指教:我的是4T的蒸汽承壓鍋爐,末端用風機盤管,請問一下這個系統要注意那些方面的問題,小弟先拜謝了。
我單位施工的一個住宅小區,采暖系統設計為整個系統管網和鍋爐、膨脹水箱連為一體,膨脹水箱設計高度為43.6m,循環泵揚程為38m,鍋爐最高工作壓力為0.83MPa,補水泵揚程為50M,系統最高供水干管標高為33.55M.,現在的運行情況為,膨脹水箱無水位,請教各位高手這是什么原因
我單位給一所小學的承壓2T鍋爐改成常壓鍋爐,改完后運行時發現回水阻力調節閥開的太小,致使水泵循環不出去水,鍋爐供水80度,回不才30度。阻力閥要是開的在大點,鍋爐上部的水箱就開始冒水,可要怎么樣才能解決????5000平米,水泵流量50 揚程32m
請教各位高手:電熱承壓熱水鍋爐房設計時,依據哪個標準? 原來以為是《鍋爐房設計規范》GB50041),但查過本標準適用范圍不包括特殊類型的鍋爐房設計,在91頁條文解釋1.0.3中明確說明不包含電熱鍋爐,導熱油爐等。
有關于熱水鍋爐的設計,小弟存在一些問題,希望各位大蝦能討論一下。承壓鍋爐與常壓鍋爐在系統設計上,主要由哪些區別。如果我原設計圖紙是常壓鍋爐系統,進出水側設板換,現在想改成承壓鍋爐。機房大小不變、同樣設置板換的情況下:1、是否可以直接水泵位置調一下,直接鍋爐改成承壓的?2、系統上主要管件要求是否一樣?表具、閥門等承壓等級是否需調整。3、主要設備上是否有什么差別?還請各位大蝦能指點指點。謝謝!
開式水箱進帶壓水,大家還是普遍認為開式水箱是常壓設備。那常壓鍋爐進帶壓水,為什么就承壓了?那初次運行時,系統注水常壓鍋爐不是也承壓了嗎?
如題,有人能比較詳細的、多方面的對這兩種熱水鍋爐的性能做一個比較嗎?包括投資、所需鍋爐房面積、兩種采暖系統的優缺點等。 謝謝!
小弟在此咨詢下,在北京地區,常壓鍋爐(非承壓鍋爐)還需要鍋檢嗎?...之前聽一同事說,北京地下室鍋爐房必須是非承壓的,不然不給安裝...想知道其中的原因,謝謝大蝦們的回答...:D
要選擇一臺1噸的電鍋爐帶冬季的采暖和生活熱水。請問各位,選承壓鍋爐好還是選常壓鍋爐好?常壓鍋爐和承壓鍋爐是否都可以用在生活熱水系統中?
請教各位高手:電熱承壓熱水鍋爐房設計時,依據哪個標準? 原來以為是《鍋爐房設計規范》GB50041),但查過本標準適用范圍不包括特殊類型的鍋爐房設計,在91頁條文解釋1.0.3中明確說明不包含電熱鍋爐,導熱油爐、垃圾焚燒爐等。
一般冷水機組加鍋爐,這個鍋爐,你是出水95,70再板換成60 50,還是直接搞真空熱水熱水機組我看很多人忌諱真空熱水爐,說他容易壞有人說,承壓鍋爐,屬于壓力容器,而且,還多一套板換和二次水泵,初投資和能耗增加。這個問題大家怎么看
是不是把水泵放在鍋爐的出水就是常壓鍋爐,把水泵放在鍋爐的入水就是承壓呢?還是區別于蒸汽鍋爐而把熱水鍋爐都叫做常壓?真的不懂,企盼大家給我講講.先謝了!
我們新改造了一個工程,是兩臺兩噸燃氣鍋爐改常壓鍋爐沒在鍋爐上開孔只是在出水口接出了一趟管子放空,這樣可以嗎/?我記得誰說過要接在回水管上的,究竟怎么樣啊??放空管就是起到排放空氣的作用嗎/?
如下圖所示:采用P/S系統,一次泵 二次泵放置在使鍋爐承壓低的地方。此時想要問問:鍋爐安裝在地下室,補水泵 水箱與鍋爐處于同一位置. 若鍋爐的安全閥開啟為1.00MPa的,,此時補水泵定壓最大能定多大的壓力??? 換個思維:也就是鍋爐為1.00MPa時,能適應多高的樓層??有人這樣理解:這時鍋爐安全閥為1.00MPa,補水泵的定壓有人這樣說:雖然鍋爐安全閥是1.00MPa的,但是當泵啟動、停止的時候,產生的水錘壓力會(huì )是很大的。說是按1米/秒流速選的管徑,水錘壓力可達0.1MPa。這樣:補水泵的定壓壓力<(鍋爐安全閥壓力-水錘壓力) 就行到底應該怎樣理解才對呢???[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 編輯
一直沒有搞懂承壓鍋爐改成常壓鍋爐(鍋爐本體不變動),系統改如何設計?因為《特重設備安全監察條例》規定對于鍋爐的年檢要求是出口水壓力大于等于0.1MPa,如何才能使得承壓鍋爐系統運行出口壓力低于0.1MPa呢? 水泵必須設置在鍋爐的出口嗎?還有水箱該如何設置呢?請教各位!
有一承壓熱水鍋爐直供系統,鍋爐額定承壓0.7MPa,系統靜壓0.4MPa,泵揚程28米,泵一運行鍋爐壓力就到0.6MPa以上。然后燃燒機一開鍋爐壓力就超0.7MPa,系統設有定壓膨脹罐。因鍋爐房空間小沒法改成二次系統,所以想把該系統改成泵倒拉車循環,避免泵運行的動壓加在鍋爐上。是否可行?望各位專家指點。
那位朋友知道下面上傳圖紙的鍋爐是常壓鍋爐還是承壓鍋爐,它們有什么區別?謝謝有知道的朋友告訴我!!!!非常感謝!!
熱水鍋爐按鍋爐的壓力來劃分的話可以分為三類:承壓熱水鍋爐、常壓熱水鍋爐、真空熱水鍋爐。 一、承壓熱水鍋爐 承壓熱水鍋爐是指鍋爐內部壓力為正壓的熱水鍋爐。鍋爐是密閉式的,本體內帶有壓力,鍋爐內的汽水系統由密閉的容器和管道組成,并受火焰加熱,在工作中承受流體壓力,屬于特種設備。 承壓熱水鍋爐是北方供暖的主流設備(單臺容量可以大于4T),但承壓鍋爐如操作不當易產生爆炸危險,并且也會(huì )產生氧腐蝕。 二、常壓熱水鍋爐 常壓熱水鍋爐是指鍋爐內部壓力為常壓的熱水鍋爐。常壓熱水鍋爐的鍋爐是開放式的,本身并沒有帶壓力。 常壓鍋爐為酒店供熱的主流產品,特點是設計方便,技術簡單,全國所有的鍋爐廠幾乎都有生產制造。但鍋爐本身熱效率低,而且容易發生氧腐蝕。在西北等經濟不發達地區應用得比較
承壓鍋爐
承壓鍋爐專題,為您提供承壓鍋爐相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承壓鍋爐 相關的專業交流討論,更多承壓鍋爐相關內容請訪問