最近一個項目,設計上是2P漏電斷路器,但施工方和開發方為了降低成本糊弄用戶,把原設計的TCL型號改為正泰,而且采用1P+N的漏電,根據資料,1P+N似乎不能代替2P的漏電?如果能互換,那設計的時候又何必采用2P漏電呢?請大家指教!
請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列啊? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262啊?
施工單位把原設計的插座回路2P開關改為1P+N帶漏電保護開關,說是現在西門子的新型開關,先不談造價的問題,請問在安全功能上是否有大的影響?
漏電保護器上端沒有標火線零線,說明漏電保護器是2P漏電。 漏電保護器接線: 上端是電源端,接電源。 下端是負荷側,接負載。 接線注意: 對于1p+N漏電斷路器 N極沒有過載保護特性即沒流脫扣功能。 如果電源側接反,當關掉開關后,火線仍然帶電, 因為1P+N只斷開火線,不斷開零線。 如果漏電保護器輸入輸出接反,會(huì )導致電子式漏電保護器的脫扣線圈無法隨電源切斷而斷電,以致長時間通電而燒毀。L火線、N零線是沒錯,上面是電源進線、下面接到負載去也對,但你一定得注意:漏電開關出線端一般只接插座電路的電線,而照明電路的電源線不要經過漏電開關,以免漏電開關會(huì )經常誤動作。 還得提醒你:漏電開關后面各個用電分路一定還要接分路的空氣開關,以作短路和過載保護,因為漏電開關主要功能只是起漏電保護作用,雖然在短路或嚴重過載時也會(huì )跳閘,但其動作電流大都在16A以上,只有加分路空氣開關(大部分是10A)進行短路和過載保護才比較保險。
如圖所示,我想把這個1P+N直接替換成2P的 斷路器+漏電保護 可以嗎?唯一要改的就是零線,我會(huì )把 進戶的零線 和 電路中的零線 拿出來分別接到這個2p的 漏電保護器 上。請問,這樣替換可以嗎?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會(huì )自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會(huì )跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
這個是否重復啊。。。。。
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會(huì )跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!