知識點:間諧波測量點 間諧波是指頻率與基波頻率比值為非整數(分數)的正弦分量,因此,也稱分數諧波。
1 電弧爐和軋鋼機產生的間諧波1.1 間諧波的定義應用窗口FOUIE變換對周期性信號進行時域→頻域變換,頻率為系統基波頻率整數倍的分量稱為諧波(hamonics)分量,頻率為基波頻率非整數倍的分量稱為間諧波(interhamonics)分量。1.2 由于無功波動而產生的間諧波電弧爐和軋鋼機都屬于沖擊性載荷,工作中將會(huì )產生很大的無功波動。因此,負載電流波動較大,波動頻率一般在50HZ以下,波形特征是波形幅值變化較大,存在調幅波。如圖1所示。圖1 沖擊性載荷的電流波形1.3周波變流器產生的間諧波由可控硅供電的直流軋鋼電動機在交流供電側主要產生整數次諧波。而周波變流器供電的同步軋鋼電動機情況則有所不同,周波變流器的電流幅值和相位均被調制。因為電機轉速可調,要求電流、電壓和頻率變化(基速下),或電壓不變、頻率變化(基速以上)。觸發角不斷變化,觸發時對應的周期也變化,因此諧波中除了次諧波外每個諧波旁有一系列的旁頻諧波。間諧波是周波變流器供電時的特有現象。間諧波頻譜寬度與電機的轉速有關,即和供電頻率有關。電機轉速越高,
間諧波如何產生、檢測到、并且抑制、各位大神有么有間諧波的資料啊。。。還有逆變器產生的諧波如何檢測和抑制,高次諧波如何產生、怎樣監測和抑制
GBT 24337-2009 電能質量 公用電網間諧波
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會(huì )議,不少囈和嘓學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
如圖。不如要經過這樣一個@560的管子,而不是直接進入呢?
GB/T 24337-2009 電能質量 公用電網間諧波
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會(huì )放松點至高壓側吧?也會(huì )有勵磁電流會(huì )產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會(huì )有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會(huì )有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
1水產公司低溫包裝間安裝什么燈具,防水型熒光燈具是否可行,啟動是否受限?我覺得不妥,但現場使用無問題。且大多數冷庫均同。2冷庫月臺旁是否設供冷藏車充電的插座,插座為工業三相五孔型嗎?功率多大?搬運用電瓶車充電的插座為何型?功率?
Excel和AutoCAD間互導表格程序:TrueTable9.9 TrueTable升級到9.9(2005.8.8),程序見附件,或到如下地址下載:http://www.truetable.com支持AutoCAD R14 ,AutoCAD R2000 ,AutoCAD R2002- 2006主要功能:1. 將AutoCAD中的表格或文本輸出到Excel2. 將AutoCAD中的表格或文本輸出到文本文件(TXT)3. 能輸出AutoCAD中的任意表格,如果是其它軟件生成的或塊參照,先炸開4. 將Excel表格導入AutoCAD5. 將文本文件導入AutoCAD6. 同時將多個Excel文件或文本文件導入AutoCAD7. 將表格導入到AutoCAD的指定區域8. 按Excel表格更新AutoCAD表格9. 表格自動分片,9種對齊方式10. 支持自動換行,上、下標,文本旋轉,豎直文本,多行文本11. 支持Te
電動機工作是為什么會(huì )產生3次,5次,7次,9次```````等等多次諧波?如何產生?希望高手解釋一下!!再次表示真誠的感謝!!
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
設計中遇到某高層建筑屋頂局部出電梯間,水箱間,觀光間三層,觀光間在最上面.觀光間消防如何考慮?!自噴,消火栓都如何設計?!
一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,為了整定k值,需要在中性點處接地,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了?還是有專門的操作規程?若中性點處接了地,會(huì )對發電機的運行有影響嗎?謝謝高手指教!