我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
是不是因為負載非線性 正弦電壓加上去不產生正弦電流 諧波就產生了 根據傅里葉變換 周期性電流(是電壓還是電流?)可以變換成一系列的正弦信號 那些高頻信號就是諧波?但是傅里葉變換是理論上的啊 難道實際上也確實產生了高次諧波?!
無功補償兼諧波治理裝置
消諧器是一種大容量非線性電阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制電壓互感器的鐵磁諧振。如果6-35kV電網的中性點不接地,母線連接Y0的PT一次繞組將成為電網對地唯一的金屬通道。電網對地電容有一個通過PT初級繞組充電和放電的過渡過程。試驗表明,此時常有幅值最高數安培的工頻半波浪涌電流通過PT。該電流可能會(huì )燒斷 PT 高壓保險絲。安裝諧振消除器后,這種浪涌電流將得到有效抑制,高壓保險絲不會(huì )再因該浪涌電流而熔斷。
消除諧波產生的原因和危害可以采用以下方法: 在電力線路上安裝電抗器和濾波器,通過吸收和過濾諧波,降低對電力設備的影響。 對非線性負載進行合理的配置和管理,減少諧波源的產生。 對電力設備進行狀態監測和診斷,及時發現和處理諧波問題。 加強電力系統的穩定性和可靠性管理,預防和減少諧波引起的故障和事故。 以上方法可以有效地消除諧波產生的原因和危害,保障電力系統的穩定性和可靠性。
請問:大家在(10kV)高、(0.4kV)低壓柜各用什么裝置控制諧波呀?最好有相片啊~最好體積和價錢都比較容易接受的~
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
wxz196是一種二次消諧裝置,用于消除電路中的諧波和雜波,以確保電路的穩定運行。它的消除功能主要有兩個方面。首先,wxz196二次消諧裝置可以消除電路中產生的諧波。在實際電路中,由于各種原因,電路中會(huì )產生諧波信號,這些信號會(huì )干擾電子設備的正常工作。通過使用wxz196二次消諧裝置,可以有效地消除這些諧波信號,提高電路的可靠性和穩定性。其次,wxz196二次消諧裝置還可以消除電路中的雜波。雜波是指電路中的隨機干擾信號,這些信號會(huì )對電子設備的性能產生不利影響。wxz196二次消諧裝置可以通過濾波等方法,消除電路中的雜波信號,提高電路的信噪比,從而使電路的性能更加穩定和可靠。總的來說,wxz196二次消諧裝置具有較強的消除功能,可以有效地提高電路的可靠性和穩定性,為電子設備的正常工作提供保障。
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,具有運行穩定可靠、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能。此外,該裝置還配有接地選線模塊,采用調節殘流方法,對高壓接地線路進行選線,選線準確、迅速。本產品廣泛應用于供電局、發電廠、冶金、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,適用電壓等級6~66KV,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品。二. 產品特點1、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠。2、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示、設置及查詢方便直觀,3、內嵌高壓接地選線模塊,采用調節殘流方法,使選線快速準確。4、設有RS232及RS485通訊接口,可實現與上位機的通訊,達到信號的遠距離傳送。5、可實現報警顯示。6、具有自動及手動功能。7、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2、電容電流測量誤差
我公司負載是13500A/430V整流器4臺,(工作電流11500A直流電壓336V)分別由2臺整流變壓器供電,已組成24脈波整流系統,按原理講“已經把20次以下的諧波限制在GB以內”登電廠卻還說是我的系統給它污染了供電系統,經有關部門測試,諧波含量有,但是量不大。硬是要我們公司增加“諧波濾除裝置”。同時我還明確的給電廠指出了“你們的380V低壓系統中已接入了15臺大功率變頻器每臺630KW、560KW、255KW不等共計5600KW”沒有采取任何措施,它們所產生的諧波不是又送往我們的系統中去了嗎?“諧波濾除裝置”要上也是你們電廠應該花的銀子,也不應該要我掏錢給你們治理供電系統,但對方還是不同意。現將有關資料發上來,敬請各位同行高手參加評論。小弟在此多謝了!
隨著我國經濟的發展,其高速公路的建設也是突飛猛進.隧道作為高速公路上一個越來越重要的組成部分,隧道的數量也是與日俱增.隧道的出現,大大的縮短了行駛時間.但在進入隧道行駛的時候,至今仍舊有一個問題:駕駛員產生眩光.從隧道的出現至今,這個問題仍舊存在。今天小編給大家推薦一款無眩光的日光照明裝置。 自然光反射匯聚到導光管中,導光管將太陽光線輸送到隧道出口中,在隧道出口向內安裝有兩根以上的有縫導光管供給照明,再分別由導光管反射到路面的方式,有效實現太陽光高效率低成本的利用,并且消除了出隧道口所產生的炫光。其實眩光的問題在我們的日常生活中非常常見。特別是家居零售而言,傳統燈具或者天窗帶來的眩光會(huì )影響到理貨員整理上層貨架的商品。如果安裝無眩光的日光照明裝置,可完
我們都知道,風淋室的作用就是吹除人體身上的灰塵,通過循環系統把灰塵吸到過濾網上,人們通常認為灰塵吸附只要用足夠的風力就能除掉,但忽略了氣體摩擦也會(huì )產生靜電,而且風力越大產生的靜電也越大,空間中帶靜電的灰塵很容易在吹塵后吸附到人體身上。所以在這種情況下風淋室并沒有起到真正解決除塵的目的反而是增加了靜電的產生。當然如果在一般的行業比如食品,醫藥或者化妝品包括一些對防靜電不是太敏感的行業來說,風淋室吹出來的風帶點靜電都不算是太大問題.但是總會(huì )有這么一些生產企業比如特殊電子潔凈廠房就對這一塊比較敏感,因此雅寧小編也經常聽到客戶在詢問這方面的內容,風淋室要如何處理好防靜電呢?如何才能真正解決掉這些問題呢?防靜電風淋室就這樣產生了.特別現代電子工業對灰塵的控制要求越來越高,無塵室的等級也越來越高,以往風淋室的做法再也無法滿足現代電子工業的要求,為了解決風淋室這一問題,只能在風淋室里面加裝靜電消除裝置,利用風淋室原有的風力,把靜電消除器發
隨著電力系統中電纜使用越來越多,變頻設備以及開關電源的大量普及,電力系統中的諧波越來越多,諧波污染越嚴重,電力系統的設備和電能就會(huì )大量的浪費。 對于諧波嚴重的變電站,諧波主要來自于煉鋼廠,軋鋼廠,大功率的變頻設備,直流電機,以及大量的空調等電感性設備。用電容濾波可以消除部分諧波,現在好多客戶采用電阻柜加電抗器和電容的組合方式消除系統的諧波。 諧波大都產生于低壓系統,但是經過變壓器的作用,諧波就傳導到中壓系統,甚至傳到發電系統,相當于污染到電力的各個環節。對于中壓系統,電壓互感器,也就是PT,主要起到計量和保護作用,諧波過大會(huì )造成電壓互感器的擊穿,線圈燒斷,一般的方法是在一次側加裝一次消諧,開口三角加裝微機消諧。 消諧和微機消諧不能消除系統的諧波,消諧器只是防止電壓互感器的諧振,破壞諧振條件,并不能把系統中的諧波消除掉,如果想消除系統諧波,要從
微機消諧裝置是電力系統中用于消除鐵磁諧振的先進設備。 在電力系統運行中,由于電感電容參數匹配不當等原因,可能引發鐵磁諧振,威脅系統的安全穩定。微機消諧裝置應運而生,旨在有效解決這一問題。 該裝置采用先進的微處理器技術,能夠實時監測系統的電壓、電流等參數。通過對這些參數的精確分析和計算,準確判斷是否存在鐵磁諧振現象。一旦檢測到諧振,裝置迅速動作,輸出消諧信號,破壞諧振條件,抑制諧振過電壓的產生。 微機消諧裝置具有響應速度快、消諧效果顯著、運行穩定可靠等優點。其智能化的設計,使得操作和維護更加簡便,大大提高了電力系統的運行效率和安全性。
無功補償諧波治理消弧消諧過電壓裝置
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
諧波消除裝置
諧波消除裝置專題,為您提供諧波消除裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波消除裝置 相關的專業交流討論,更多諧波消除裝置相關內容請訪問