我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
無功補償兼諧波治理裝置
廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式)、管路、噴嘴、閥門及其驅動裝置、感溫器、控制裝置、燃氣聯動閥等組成,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置。
35KV電解設備高壓無功補償兼諧波治理裝置 檢測報告
請問:大家在(10kV)高、(0.4kV)低壓柜各用什么裝置控制諧波呀?最好有相片啊~最好體積和價錢都比較容易接受的~
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
一:產品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能優越,廣泛用于計算機測控裝置。二:產品執行標準本產品按照GB9330(IEC227)標準制三:使用特性1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV2.最高工作溫度不超過70℃。3.電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的10倍 銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍四:主要技術指標1.成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)。2.2
GB+32938-2016T+防雷裝置檢測服務,新規范!
我在這里聲明一下,二次消諧也是微機消諧,微機消諧裝置也叫二次消諧裝置,他倆是一種產品。 以前我介紹過,我們的消諧裝置它具有通訊功能。首先我們看一下裝置后板,后板上有兩排端子,每一排都是12位,上面都有1-12的序號并且都是不銹鋼螺絲。
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,具有運行穩定可靠、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能。此外,該裝置還配有接地選線模塊,采用調節殘流方法,對高壓接地線路進行選線,選線準確、迅速。本產品廣泛應用于供電局、發電廠、冶金、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,適用電壓等級6~66KV,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品。二. 產品特點1、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠。2、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示、設置及查詢方便直觀,3、內嵌高壓接地選線模塊,采用調節殘流方法,使選線快速準確。4、設有RS232及RS485通訊接口,可實現與上位機的通訊,達到信號的遠距離傳送。5、可實現報警顯示。6、具有自動及手動功能。7、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2、電容電流測量誤差
我公司負載是13500A/430V整流器4臺,(工作電流11500A直流電壓336V)分別由2臺整流變壓器供電,已組成24脈波整流系統,按原理講“已經把20次以下的諧波限制在GB以內”登電廠卻還說是我的系統給它污染了供電系統,經有關部門測試,諧波含量有,但是量不大。硬是要我們公司增加“諧波濾除裝置”。同時我還明確的給電廠指出了“你們的380V低壓系統中已接入了15臺大功率變頻器每臺630KW、560KW、255KW不等共計5600KW”沒有采取任何措施,它們所產生的諧波不是又送往我們的系統中去了嗎?“諧波濾除裝置”要上也是你們電廠應該花的銀子,也不應該要我掏錢給你們治理供電系統,但對方還是不同意。現將有關資料發上來,敬請各位同行高手參加評論。小弟在此多謝了!
向高手請教無功補償裝置具體的檢測方法及設備依據標準:DL/T842-2003標準要求檢測的主要內容:1.絕緣強度 正常大氣壓下,裝置被試部分應能承受2500Vac/1min(50Hz)的絕緣強度試驗電壓。試驗時不得出現擊穿、閃絡(luò )及電壓突然下降現象,泄漏電流應不大于3.5mA(交流有效值)。2.通電操作 分別在0.85UN、1.00UN、1.15UN電壓條件下,檢查裝置各電器元件的動作、顯示情況,不應出現誤動、顯示錯誤及動作不正常等現象。各操作不少于5次。3.過電壓保護 裝置在自動控制狀態下,斷開裝置采樣電路與主電路的連接,在采樣電路中輸入電壓、電流、改變功率因數或無功功率值,使電容器組均處在投入位置并保持,然后改變輸入電壓值使其≥工頻過電壓保護設定值,應在3min內逐組切除電容器組。試驗時,應將電容器拆除。單相補償裝置應在A(yíng)、B、C三相上分別進行。4.失壓保護 裝置在自動控制狀態下,使電容器組均處在投入位置,斷開控制電路電源后再接通,裝置應處在初始狀態。5.過電流保護 給過電流保護裝置輸入工頻電流,當輸入電
GBT 21431-2008建筑物防雷裝置檢測技術規范.pdf
一、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境、位置,建筑物使用性質,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別。 2.查閱設計圖紙,了解隱蔽工程施工情況。 二、直擊雷 <
學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等單位如何防雷?深圳市防雷所專家介紹,要想防雷,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,應每年檢測一次,比如:學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次。 2.單位應設防御雷電災害責任人,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,雷雨季節,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機、計算機網絡(luò )、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,發現損壞時應及時更換。 3.在信息系統建設過程中,應提前或同步進行防雷系統的建設。
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
諧波檢測裝置
諧波檢測裝置專題,為您提供諧波檢測裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波檢測裝置 相關的專業交流討論,更多諧波檢測裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度