現人防已經更新密閉閥為SM雙連桿手動密閉閥,過濾吸收器為RFP型。而雙連桿手動密閉閥的內徑和公稱直徑是一樣的,其管徑和以前用的有所變動,那么RFP型過濾吸收器的連接配管是否有變動。比如以前我是用315 現在需要改為和雙連桿手動密閉閥一樣的300嗎?
鹽酸儲罐為什么要設置酸霧吸收器
現在市場上出現的堿液酸霧吸收器主要是通過酸堿中和,達到對HCL等酸霧氣體的處理過程。那么現在主要用的堿液是什么呀?謝謝!
吸收器清洗前 換熱部位
HydroGuard系列產品是Global Water Solutions專為防止水錘設計的一款水錘吸收器,隔膜式設計,通過氣室壓縮緩沖由水錘造成的系統壓力激增,可以有效減少或消除由于閥門關閉或水流驟停或流向驟變引起的巨大水錘。 該產品應盡量在閥門或管道的沖擊產生的源頭附近安裝,可以達到最佳的效果。 HydroGuard?系列水錘吸收器采用碳鋼或不銹鋼(根據型號)外殼,罐體內部采用高等級氯膜密封,可提供超強的水/氣隔離,環氧內層油漆外加一層雙層聚亞安酯油漆涂層,可提供數百小時的UV防護。
望大家討論下,為什么我們的大容量電動機(2500KW----10000KW)安裝阻容吸收器,而普通電機安裝過電壓保護器,有什么規定嗎?
CO2吸收器在電廠除鹽水箱中的應用唐偉峰(上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海200241)摘要:熱電廠除鹽水易被空氣中的二氧化碳污染,導致水質下降,引起熱力設備的腐蝕。文章介紹了吳涇熱電廠化學乙站除鹽水箱CXL150型CO 吸收器的工作原理、安裝工藝及調試、運行、維護管理等方面的經驗。為火電廠除鹽水箱的密封技術提出了建議。關鍵詞:CO 吸收器;除鹽水箱;除鹽水;二次污染中圖分類號:TQ424 文獻標識碼:B隨著發電機組裝機容量的不斷增大,對鍋爐蒸汽品質和受熱面清潔度的要求Et趨嚴格。而爐外補給水處理及爐內水化學工況的調整被當作是確保機組安全、經濟運行的重要技術手段。為此,爐外補給水的水質及供水的安全性受到了空前的重視。若除鹽水一旦被空氣中的二氧化碳、氧和灰塵等污染,就會(huì )使其水質急劇下降,進而造成熱力設備的結垢、腐蝕。1 除鹽水箱密封工藝的回顧及現狀綜觀除鹽水箱的密封歷史主要有緩沖水隔離法、浮頂密封法、塑料球
我們單位里共有七臺高壓手車式斷路器,現在已有兩臺手車的過電壓吸收器燒毀,現將其中一臺的的燒毀圖片發出,大家看看什么原因造成的。
最近做個人防物資庫。面積3800多平米,層高3米,按照規范的1~2次換氣次數來計算風量,最小也11400m3/h按照粗過濾器一個風量最大1600(有的好象是2000,不過北京這里的標準圖集上是1600),得選擇8塊過濾器,我曾經和一個搞人防工程施工的朋友聊天,他說這個粗過濾器4塊放一起都很難做,甭說這8塊了。聽說過有做濾塵室的,就是一面墻都是這個,然后再接通風設備的,不過沒見過問問大家怎么看?還有就是物資庫的人防排風到底要不要排風機組?我認為是要的,但是也聽過很多人說不用
知識點:吸收器
本單位中一臺10KV高壓手車式開關的過電壓吸收器損壞后,因為我們用的手車手車現在屬淘汰產品,所以無法配置相同型號的吸收器。后考慮用避雷器代替。但是不確定是否適用。也沒有可行的數據來證明可行性。有沒有高手能給指證一下。謝謝。
AL-ZRC 型系列專用自控式阻容吸收器一、概 述 AL-ZRC型系列專用自控式阻容吸收器(簡稱AL—ZRC)是我公司為滿足冶金熔煉及電抗器現場復雜環境需要而自主研制的新型專利產品。能抑制48Hz-1000KHz范圍內的過電壓,有別于目前市場上的過電壓保護器只能抑制48Hz-62Hz范圍內的過電壓,專用于66KV 及以下的電壓系統中,有效限制操作過電壓對斷路器及電抗器等感性負載的侵害。適用于冶金熔煉及電抗器使用等領域。二、產品特點 1、專業保護 在中壓電網中,真空電器產品(真空斷路器、真空接觸器、真空負荷開關
知識點:吸收器
在配電室中,低壓柜中必須加裝避雷器或者是浪涌保護器嗎?如果有規定那么應該用什么呢?避雷器還是浪涌保護器,建筑中好像規定進線處必須設浪涌保護器的,那么配電室低壓柜呢?歡迎交流
我是新畢業的專科學生,剛來到一家小的設備公司老板就讓我做這個關于酸霧吸收的設備,由于沒有經驗,也沒有老前輩帶,特意來這里向各位同仁求助,希望大家能幫助我在環保路上越走越好!謝謝關于設計:處理濃度為30%、5立方的鹽酸儲罐的氣體揮發量;用多孔空心球做填料做一填料式吸收器;我更多的問題是:吸收器的材料,氣體進口的大小,筒體直徑高度 的尺寸,空心球的規格,多孔管布水器的孔徑、孔間隙,各層的高度都怎樣確定??????能不能提供幾本資料,具體設計方案更好!!!!拜托
我在《北京建筑設計技術細則 電氣專業》中的4.3 高壓變配電設備選擇中看到這條:4.3.5當配變電所采用真空斷路器時,應裝設浪涌吸收器。 自己有點理解不了 ,請大家解釋下原因 以前自己做調試的時候,關于這方面也就是在高壓柜的出線那里接上一個避雷器,現在怎么規定高壓設備還要接浪涌吸收器 ?并且和采用真空斷路器有什么關系?
在車間內部使用的動力配電柜、照明電源柜、空調風柜機組電源柜也必須裝浪涌吸收器嗎?請高手賜教,最好能用規范來回答。請推薦一至三個國內浪涌吸收器品牌,謝謝!
第一次做一個小型柴油發電站,計算風量為22000m3/h,送風要求有粗過濾器可是只找到單臺風量1600m3/h的過濾器,這樣就要好多臺聯合使用了,請問有沒有單臺風量大的粗過濾器 ?哪位高手幫忙回答一下,謝謝!
防雷器的工作原理是:用一種低壓時呈現高阻開路狀態,高壓時呈現低阻短路狀態,能承受數百安培大電流通過的過壓保護電子器件組合并聯在供電線路、信號傳輸線路上使用。當遇到雷擊和高電壓大電流時其立即呈現短路,同時斷開總電源開關,使電腦設備受到保護。串聯安裝使用只不過時它的物理表面形式。信號防雷器要求對高頻信號損耗要小。 浪涌吸收器產品是為提高各類電子設備抗干擾能力而設計的高效對抗器件,可用于電源的進線部分,通過浪涌吸收的原理,克服因雷擊、開關切換或其它意外事故引起的高能量瞬態脈沖的干擾。采用兩電極是用半導體或金屬導體作為中界誘導材料.根據超純凈氣體在特定的壓力腔體中,當外界一定的電壓作用于兩電極時,氣體與中界誘導結構材料形成絕緣破壞的電氣反應原理,它對于浪涌具有優秀的點特性和快感速度(快過0.001),克服了槽式氣體放電管的放電后的缺點,消除了ZNR(壓敏電阻)因靜電容量大形成的漏電電流大,造成的器件發熱功能失效,解決了其它氣體放電管由于明暗場所不同,而位電壓不一致的技術問題,具有對構的雙通V-Ⅰ(電壓---電流)特性曲線,因此,能用于直流或交流電路中,以吸收正與負的瞬間浪涌,它在某些
1. 避雷器以限幅為主,只治不防。而阻容吸收器利用電容吸收能量,使過電壓不超過允許值,并利用電阻的阻尼作用,使振蕩迅速衰減,以預防為主,標本兼治。 2. 無間隙氧化鋅避雷器用于中性點不接地系統損壞率高。有間隙氧化鋅避雷器放電電壓高,與 電動機絕緣不配合。而阻容吸收器則不受中性點接地方式的限制,還可保證與電動機絕緣水平相配合。 3. 操作過電壓的振蕩頻率高達105~106Hz,對電動機和 變壓器的危害極大。同時使斷路器容易發生重燃。對此,避雷器不能改變振蕩頻率,而阻容吸收器因為電容增大,將會(huì )使振蕩頻率大大下降,降低電機繞組的電位梯度,并可減少斷路器重燃幾率。 4