人民防空設計規范--給水、排水 預算人民防空設計規范--電氣7 供電、照明 7.1 一般規定 7.1.1 本規范適用于供電電壓為10kV及以下的防空地下室電氣設計。 7.1.2 電氣設計除應滿足戰時用電需要外,還應滿足平時用電的需要。電氣設備應選用防潮性能好的定型產品。 7.2 電源 7.2.1 防空地下室的電力負荷應按平時和戰時的重要性及中斷供電后可能造成損失的嚴重程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷。 7.2.2 防空地下室平時電力負荷分級,應符合地面同類建筑國家現行有關標準的規定。 7.2.3 防空地下室戰時的電力負荷分級,應符合下列規定: 7.2.3.1 一級負荷:中斷供電將嚴重影響指揮、通信、警報的正常工作;中斷供電將危及人員的生命安全;不允許中斷供電的重要用電設備;中斷供電將造成人員秩序嚴重混亂或恐慌。 7.2.3.2 二級負荷:中斷供電將影響指揮、通信、警報和防空專業隊的正常工作;中斷供電將影響人員生存環境。 7.2.3.3 三級負荷
人民防空工程設計防火規范
關于人防通風設計很不錯的書,內容很全面、細致。人防設計必備。
有做人防的朋友可以交流一下
一、平面布置
《人民防空工程施工及驗收規范》
人民防空地下室規范中在確定專業隊隊員掩蔽單元的淋浴個數時規定,面積大于600平方米的要設置4套淋浴,但不知道這是指一個出入口4套,還是整個專業隊隊員掩蔽工程總共4套
民防工程施工圖設計審查辦法
上午聽了人防講座。。將人防供電標準(行業標準)RFJ3-2003報批稿做個摘要。。希望對大家有幫助。。將于年內發行。。
人民防空工程設計防火規范2001
民防地下室要求弱電管線為“一管一線”,但現場施工為多管一線,現工期相當緊張,有沒有什么辦法繞過此規范保證驗收合格?求高手賜教!不甚感激!