人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。 一 底板隱蔽檢查內容 1、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
GBJ134-90人防施工及驗收規范
人防工程施工及驗收規范
人防工程驗收及施工規范
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,一般流程可參閱 《人防工程質量監督的流程》 。本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,包括了 ①底板②側墻③頂板 隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析 ,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習。
編制說明 針對人防質監站在驗收中的監督檢查情況,結合人防工程圖集及施工規范《總參08版圖集》《GB5038-2005》《GB50134-2004》《RFJ02-2002》,將人防工程中容易出現的問題進行整理如下∶ (1)在混凝土結構中存在滲漏水現象,混凝土隔墻上使用PVC塑料套管,門框四周混凝土疏松。人防門上挑梁無擱置點或擱置長度不夠,人防門、臨戰封堵上翻梁無配筋,一框兩門位置混凝土墻體厚度達不到要求。 (2)人防門垂直度偏差較大,密封條脫落,人防門吊鉤未預埋,臨戰封堵吊鉤預埋位置錯誤,臨戰封墻下檻未設置封堵槽,門框油漆未刷。 (3)預埋管套位置混凝土不密實,套管伸出墻體長度不夠,頂端未套絲、未加蓋管帽。
代做工程預算.造價(yusuanw
剛做了一個人防安裝工程,經過了驗收,有幾點經驗供大家參考:1、防爆波閥門的安裝方向箭頭一定要對著沖擊波來的方向,包括手動密閉閥的方向也一樣。2、防爆波閥門的安裝位置一定要靠近隔爆墻20公分內。3、戰時部分風管雖然圖紙上說不需安裝,但實際驗收時濾毒室內風管(除設備)還是要安裝的。4、密封測量管需安裝。5、通風信號控制箱的按鈕的活門要靈活,不能銹死。6、穿過隔爆單元的隔墻兩邊都要安裝銅質閘閥或防爆閥門,消防管道可用信號閘閥代替閘閥。
人防工程施工及驗收規范.pdf
小弟有個疑惑,施工圖紙上,人防區域的人員掩蔽所內設計了多聯機空調系統。但實際建設過程中內,人防內的空調根本就沒什么用,只有打仗的時候才會(huì )用到。哪位大俠能給指導一下,人員掩蔽所內的空調可不可以不做啊,如果不做,人防驗收能不能通過啊 ?
人民防空工程施工及驗收規范GB50134-2004
人防工程竣工驗收報告(范本)
本工程為人防地下車,采用筏板基礎,車庫內部多為獨立柱,四周設剪力墻;基底采用預應力管樁,樁間距為8.1m的間隔,樁頂設計一“樁托”(類似柱頂的“柱托”);現在進行樁位驗收,是執行“單樁承臺”標準?還是執行“群樁承臺”標準?哪位大俠告訴我……
人防驗收
人防驗收專題,為您提供人防驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防驗收 相關的專業交流討論,更多人防驗收相關內容請訪問