收錄于話題
各位大蝦,小弟對于人防地下室有幾個問題不太懂,請大家指導指導:1、人防門在什么地方用固定門檻,什么地方用活置式門檻?2、一般人防門頂上300的位置設置的200寬300高的構造,具體作用是什么?(見附圖)3、在人防進風豎井內側一般都有一個人防門,但是由于通風井頂板都是很高的,這個安裝門的吊鉤設置在什么位置,或者是這個門不用設吊,人防門廠家自己有辦法安裝人防門?謝謝大家踴躍發言!
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為T(mén)N-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
【建筑知識】人防門分類及特點點下面的鏈接,可以收聽我的帳號,長期更新精品建筑文章http://bbs.co188.com/home.php?mod=spacecp&ac=follow&op=add&hash=fe30bbf8&fuid=136576021、普通單、雙扇防護密閉門和密閉門
各位壇友,這種消火栓設置方式規范允許嗎?這個主要是后期交房業主肯定要提這個問題哦。各位壇友給個意見,需不需要改啊
產品功能與結構
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
剛做了一個人防安裝工程,經過了驗收,有幾點經驗供大家參考:1、防爆波閥門的安裝方向箭頭一定要對著沖擊波來的方向,包括手動密閉閥的方向也一樣。2、防爆波閥門的安裝位置一定要靠近隔爆墻20公分內。3、戰時部分風管雖然圖紙上說不需安裝,但實際驗收時濾毒室內風管(除設備)還是要安裝的。4、密封測量管需安裝。5、通風信號控制箱的按鈕的活門要靈活,不能銹死。6、穿過隔爆單元的隔墻兩邊都要安裝銅質閘閥或防爆閥門,消防管道可用信號閘閥代替閘閥。
各位設計高手,有事請教,人防特種門FMDB5030(5)、FMDB6030(5)、FMDB6030(6)三種臨戰時封堵擋板４最新規范殷是否能替瓷其藥格型號！謝謝各位大蝦!!
地下二層是人防區,地下一層不是人防區,但地下一層有防爆地漏排水排到地下二層,我想知道地下二層的這段排水管可以用U-PVC管嗎?
本人剛剛轉行過來從事建筑電氣,對人防電氣設計思路和安裝的原則搞不明白,看圖倒是沒有什么問題,請高手指點(主要是不明白人防電氣哪些做哪些不做)
船閘管桁結構三角門 門柱與門體安裝。
冷庫安裝的質量著重在冷庫的安裝效果,冷庫的保溫效果也是取決于冷庫門的安裝效果,冷庫門的安裝密封效果好,冷庫冷量損失小,有效延長冷庫的使用壽命,和減少冷庫的運行費用,所以冷庫門的安裝至關重要。 拼裝式冷庫門上框板的安裝: 門上框板的安裝只用于拼裝式冷庫(拼裝式)門框板。 1、拼裝式冷庫庫體拼裝完成后,將左右門框板上的豎凸條留出門上框板的高度,將多余部分鋸掉。 2、拼裝式冷庫門上框板自下向上推入安裝位置,將其上端的掛鉤與頂板銷盒相連固定。 3、對隔墻的門上框板、將它由下向上推入安裝位置,用角鐵與頂板固定。 4、拼裝式冷庫整體式門框板的安裝、整體式門框板的安裝同其它冷庫庫體墻板的安裝一樣,以掛鉤、銷盒與頂、底板、墻板相連。 5、加熱絲及門框包條的安裝,拼裝式冷庫庫體門加熱絲沿開口外側25mm四周布設,由鋁箔膠帶粘接于門框四周。門框包條以鉚接于門框上,并將加熱絲覆蓋。 拼裝式冷庫旋轉門的安裝: 1、門體定位:將5×80×80
人防門安裝
人防門安裝專題,為您提供人防門安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防門安裝 相關的專業交流討論,更多人防門安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題