請教各位大俠,地下室人防門和防火門有什么區別,可不可以用防火門代替人防門,哪位大俠有這方面的經驗,請教小弟一下,如有資料,不妨給小弟發一份,rong73112@163.com
最近小弟單位新建辦公樓,找了某設計院進行設計。其中關于地下室:甲類核6級,地下室建筑面積約6006㎡,其中人防部分(二級人員掩蔽所)為4000㎡,有若干問題不懂,不知道哪位大俠給解釋下。先謝過了問題:不知道各位選擇人防門的時候,參考的是哪本圖集?是國家人防辦的《人民防空工程防護設備選用圖集》(RFJ01-2008)還是建設部的《防空地下室防護設備選用》(07FJ03)?關于這兩本圖集聽說是國家人防辦和建設部互相不承認,都認為自己是權威,所以圖集里面的做法也略有不同。不過密閉門和防護密閉門除了標注不同外,做法還是基本相同的,但是關于防護單元之間的連通口或者是防空地下室出入口處的人防門做法還是有很大不同的,具體還是不解釋了,自己看圖集吧.小弟在本地進行人防報批的時候(甲方前期報批),需要進行人防門訂購,人防門廠家所參考的圖集都是國家人防辦的《人民防空工程防護設備選用圖集》(RFJ01-2008),可設計院設計的圖紙都是參考建設部的《防空地下室防護設備選用》(07FJ03)。這樣就出現個問題,07FJ03圖集中對于防護單元
本人新手,現在正在做一個10+1的建筑上部結構采用框架結構,下部人防平面尺寸同上部,建模的時候,是不是可以地下人防和上部一起建模,人防部分在建模時有砼墻的部分按實輸入,這樣就有個疑惑,如果這樣的話,感覺人防不是框架結構,像是框剪結構了,和上部有出入?不知道該如何處理?
各位大蝦,小弟對于人防地下室有幾個問題不太懂,請大家指導指導:1、人防門在什么地方用固定門檻,什么地方用活置式門檻?2、一般人防門頂上300的位置設置的200寬300高的構造,具體作用是什么?(見附圖)3、在人防進風豎井內側一般都有一個人防門,但是由于通風井頂板都是很高的,這個安裝門的吊鉤設置在什么位置,或者是這個門不用設吊,人防門廠家自己有辦法安裝人防門?謝謝大家踴躍發言!
地下室和人防結構的設計
地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整
就是儲藏間的門設置多大,有規范規定嗎?我找半天沒找到。還有就是見有的人門是朝著走道開,這會(huì )不會(huì )影響疏散,我感覺人流不會(huì )集中應該沒問題,可是有的設計師說不行。大家怎么看?
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會(huì )多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
地下室&人防計算EXCEL
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
比如一個小區,一般下面是人防地下室,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎?大家一般是怎么處理的啊?
本帖最后由 小蟲快跑 于 2013-8-16 22:20 編輯
圖紙簡介: 某小區人防地下室分布圖;詳細小區人防地下室分布圖 投稿網友: haotianxp 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份
請教:三層地下室,其中兩層做人防,(地下1.2*3約為3.6萬平方,人防共2.3萬平方),可行否?本人沒做過兩層人防!
規范規定直接承受動荷載的人防豎向構件最小配筋率為0.6%,墻體的話可以取0.4%。問題來了,內墻,特別是主樓下的內墻(地上為34層的主樓)要不要按此條要求?以往我們畫圖都是將內墻配筋畫在平時圖中,人防圖只詳細給出臨空墻、隔墻、外墻的配筋。但這次審圖竟然提出內墻也需要按0.4%的配筋率,同樣承受動荷載,是這樣嗎?畢竟內墻不直接承受動荷載,只承受樓板簡介傳來的動荷載。求助各位人防設計大俠,你們怎么看?
人防規范表格4.8.2頂板區格最大短邊凈跨,指的是柱網的距離嗎?如果是跨度9米。拉的兩道井字梁,這個區格凈跨是3米還是9米?請做過人防的高手指教一下。還有表4.8.5的頂板短邊凈跨和這個是一回事嗎?
兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。
地下室人防門
地下室人防門專題,為您提供地下室人防門相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室人防門 相關的專業交流討論,更多地下室人防門相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度