請教下各位師傅、師兄,商業用房的包廂多少平米一個插座,以及空調電量怎么給,我查過規范《飲食建筑設計規范--JGJ64-89》,上面沒說到
在做電氣系統圖的時候,計算某只配電箱的負荷,插座,空調插座回路的負荷大家是怎么控制的?望有經驗的朋友給兄弟點意見,先謝了!
我一般壁掛空調就放在1.8m或2.2m,柜式空調插座0.3m。但也看到有這么設計的,就是把空調插座在1.8m和0.3m處各放一個插座,說是為將來使用方便,不太理解,不知大家都怎么設計。
手頭有個辦公樓,辦公室比較多,如果每個辦公室都每空調插座,而每個空調插座都單回路供電的話實在回路太多,線密密麻麻太多了...請問是否可以多個空調插座共用一回路啊???三相空調插座是否也可以多個一賄賂啊??
在一個普通建筑物內,AC380V 6.2kW的空調回路配什么微型斷路器?是D16 3P還是D20 3P?同樣,AC380V 8.5kW的空調選微斷是D20 3P還是D25 3P?還有別的選擇嗎?
家用3P柜式空調配多少安培的開關插座合適16A插座就可以了,3P空調插頭也是16A的;如果空調是大3P的就不要用插座,用空氣開關最安全了。下面電工之家就為大家介紹空調插座多少安及高度。 一般現在都追求安全第一,所以在安裝空調插座的時候都會(huì )使用專用空調插座,能夠有效的幫助我們做好使用空調,下面為大家介紹一下空調專用插座的特點,小編也建議大家使用空調專用插座。 1、插座面板設置一個空調專用插孔、紅外線接收器及供電指示燈;
本帖最后由 dominynana 于 2014-3-26 10:57 編輯 這兩個空調插座,一個是K,一個是G有什么區別啊?已解決。。一個是柜式一個是壁掛式。
我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護。空調插座不需要漏電保護嗎?為什么?
為什么我的插座k顯示不出來? 天正8.5
我做了一個工程空調插座配線截面選擇的是2*4+1*2.5平方的,可甲方說要3*4平方的才符合規范,有誰知道啊?我這樣做是否符合規范啊!!!謝謝各位幫忙了
很簡單但是又電糾結的問題,例如一個項目里常出現一個隔間很小的辦公室,比如值班室,咨詢站,充卡室等,里面配兩個插座(電腦用等),一個一匹空調插座,一盞熒光燈,問題一:常規做法,配個配電箱拉三個回路,是不是有點小題大做了?? 問題二:這么小的空調負荷可以歸入照明負荷進行計量嗎? 比如除此房間外照明和空調負荷已經分開計量,空調都是三相大功率空調,是否有必要從空調總相拉一路單獨的小線給這個一匹的小空調。 問題三: 非設計常規做法,全部連在一塊,一個回路帶,該空調的啟動電流大概十幾到三十A,對常規電氣的影響,特別是對電腦影響是否大?? 單這種實際做法大家肯定都見過不少。
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
我設計的圖紙中三相空調(5P)插座的配線為BV-5X4 ,但審圖公司的意見是用四根線,或者用五孔插座,我想請教各位平時是如何做的.
各專業人士: 在做配電設計時,壁掛式空調插座的安裝高度我通常是距地1.8m。現在想找依據,翻遍規范沒有找到,哪位大俠告訴我下,具體規范中是怎么規定空調插座的安裝高度的呢?在此謝過!
本人是一名新手,觀看好多圖紙發現空調插座使用漏電還是斷路器不是很統一,所以想請教一下。空調應該用漏電還是斷路器,有的圖紙上市漏電保護器,有的柜式空調是漏電,壁掛的空調用的是斷路器想請教有沒有什么規范要求空調應該用什么。第一次發帖有什么不足之處還望指教。
建筑照明圖中220V空調插座微斷用1P還是用2P?N線是不是不能裝開關,沒找到相關規范,我們以前圖紙用2P,現在改成1P,很混亂[ 本帖最后由 jsshcq 于 2012-8-7 16:38 編輯 ]
壁掛空調的插座,有的是10A,有的是16A的,可是具體的分界線是哪?比如是不是1.25P以上的就都是16A?或者都是10A的?有人關注過嗎?
我做了個工程,審圖意見下來說空調插座最好選用D型斷路器,我問他為什么,他讓我看插座的特性曲線,搞不明白,請各位大俠指教。
主要問題是:各層照明插座和空調風機的配線是直接從變壓器母排上樓 還是 先經過配電室的配電柜再上樓?我是新手,看了一些圖紙,覺得兩種情況都有,所以我的疑問是標準里哪條對這個有說明?大家都是怎么做設計的?謝謝捧場!
直接設置插座的話,在配電箱里必須裝漏保了,如果在每個空調位置處分置斷路器箱,則在配電箱里不必要設置漏保了^^^^^^?