請問下各位老師 (1)測量?jì)蓚€(gè)配電箱或 配電箱到設備間的絕緣電阻時 只要把兩端空氣開關拉下來測呢 還是要把兩端線頭拆下來測??零線和接地線也要從匯流排上拆下么? (2)測量接地電阻兩樁子和被測點是三點一線 還是成三角狀態???? 測量時 設備端的接地線要拆除么??、 望老師指點
普通六層磚混結構.接地裝置采用地圈梁鋼筋.避雷引下線采用柱主筋,屋頂采用鍍鋅圓鋼作為接閃器.現要測避雷接地電阻,是斷開接閃器來測引下線處的電阻嗎?
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
目前電力系統廣泛使用四極法作為變電站站址/直流極極址范圍大地電阻率的測量方法。除四極法外,地質專業還使用鉆井法和瞬變電磁法來測量淺層大地電阻率。地質專業使用大地電磁勘探方法測量大地等效電阻率,其中大地電磁測深法(MT法)和音頻大地電磁測深方法(AMT法)法是目前使用最成熟方法。另外,地質專業還使用可控源音頻大地電磁測深方法(CSAMT法)來測量深層大地電阻率,但不同方法的測深不同。四極法與大地電磁法的優缺點如表
征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀具有:2、3、4線法接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量。USB接口,數據上傳功能,報警功能,數據存儲300組,接地電阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 電壓量程:0~100V、測試頻率:128Hz等。以下是測量變壓器接地電阻的一個實例。要測量的變壓器打開征能ES3001多功能四線接地電阻測試儀儀表箱、工具袋準備接線
請教各位大蝦,高層建筑二十層以上,欄桿需要接地防雷,用電子測量儀進行了測量,抽查了三層樓,結果數據都不很好,不知道什么原因,請指教!電子測量儀,接地線用的是2.5的硬銅導線!
圖片在電氣減災里:http://co.163.com/forum/content/221_480315_0.htm#lastreply
一、測量接地電阻所依據的基本原理是歐姆定律,只要測量電流和端電壓這兩個物理量,就可以根據歐姆定律求出電阻值。可是,在測量大地的流散電阻時卻出現了問題。先來看看“電阻”這個概念,它的定義是歐姆所定義的,即一個物體通過給定的電流時,它的端電壓與給定的電流之比。因此對于大地的流散電阻也應該照此概念來定義。最初電力系統是為了安全而設置接地,所以對大地通以工頻電流,測量此電流在大地中產生的電壓,求出二者的比值。但對防雷工作者來說,工頻電流顯然是不合適的,應該用閃電的沖擊電流,這時,大地流散電阻應該是以沖擊電壓,除以沖擊電流,兩者的商就是沖擊電阻了。實際上,發生閃電時不易測量,只能用人工模擬雷電的沖擊電流來代替。實驗的結果發現這樣測得的電阻值,與用工頻電流測得的值有所差別,于是對大地的流散電阻有了兩種概念:即沖擊接地電阻和工頻接地電阻。 查看原文http://www.tj-spd.cn/fanglei/cd/179.html
我們有一油漆廠~~我們以前接地用的是40*4的扁鐵,安全檢查一來說我們的接地電阻不合格~~達不到要求,要求更換50*5的扁鐵.請教是否有著方面的硬性規定~~~~我該如何測量~~
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
1 更換土壤這種方法是采用電阻率較低的土壤(如:粘土、黑土及砂質粘土等)替換原有電阻率較高的土壤,置換范圍在接地體周?.5m以內和接地體的1/3處。但這種取土置換方法對人力和工時耗費都較大。 2 人工處理土壤(對土壤進行化學處理) 在接地體周嚵壤中加入化學物,如食鹽、木炭、爐灰、氮肥渣、電石渣、石灰等,提高接地體周?chē)寥赖膶щ娦浴2捎檬雏},對于不同的土壤其效果也不同,如砂質粘土用食鹽處理后,土壤電阻率可減小1/3~1/2,砂土的電阻率減小3/5~3/4,砂的電阻率減小7/9~7/8;對于多巖土壤,用1%食鹽溶液浸漬后,其導電率可增加70%。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,但土壤經人工處理后,會(huì )降低接地的熱穩定性、加速接地體的腐蝕、減少接地體的使用年限。因此,一般來說,是在萬不得以的條件下才建
設計時一般都會(huì )在防雷引下線離地300~500處設接地電阻測試端子,這個端子如何使用,測量時是用儀器直接測端子和附件地面間的電阻嗎?
接地電阻的測量方法
接地電阻的測量方法專題,為您提供接地電阻的測量方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地電阻的測量方法 相關的專業交流討論,更多接地電阻的測量方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題