為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
電機外殼接地的銅線到底是哪種?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半。規范上有詳細要求的嗎?
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線;15kV以下的用16平方毫米的銅線;30kV以下的用25平方毫米的銅線。。。。。1、這些東西是在哪里查到的?????2、接地的銅線用穿管嗎?3、謝謝指點~
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會(huì )擊穿?請教各位達人,急急急!!!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,這樣可以嗎?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,只不過銅線電阻小,流過電流相對大一些,應該沒問題,可總感覺有點問題,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?如下圖,希望有規范支持。謝謝
我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,個人覺得是不是太小了,那應該要多大的才符合安全的要求。請各位高手賜教。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,網上有的說, 5A, 有的說8 A。本來裝一個廚房儲私熱索?500w , 2.5平方線夠用。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺, 居然功率是1800瓦, 這個么高。 2.5A是不是不夠用了?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?
一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<
接地銅線
接地銅線專題,為您提供接地銅線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地銅線 相關的專業交流討論,更多接地銅線相關內容請訪問