大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
我對室內接地干線一直不是很理解,我做的是鋼構廠房,基礎有接地網,車間附設了變壓器室,我看所有的變壓器室都有室內接地干線,我感覺我已經設了接地網,還有必要做室內接地干線嗎?室內接地干線應該和什么連接? 帶電設備外殼保護采用TN-C-S,動力箱處重復接地就行了,好象也用不到室內接地干線啊?
目前一工程中,自基礎引出的接地體是40×4鍍鋅扁鋼,而豎向接地干線為銅排,請問二者在豎井內如何連接?機械連接可以嗎,可靠嗎?請大家賜教!
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會(huì )這樣呢?
《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》,第37頁 3.4.7條 關于爆炸性粉塵環境接地的要求中寫道“為了提高接地的可靠性,接地干線宜在爆炸危險區域不同方向且不少于兩處與接地體連接”請問這句話是什么意思,是說在不同方向上要各有兩處接地,總共要有四處接地; 還是說在不同方向上各有一處接地,總共有兩處接地即可?
《建筑電氣工程施工質量驗收規范 (GB50303-2002)》中第3.1.7中規定接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)與接零(PEN)干線相連,不得串聯連接.“不得串聯連接”是什么意思?最好有圖示意一下。謝謝賜教!
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡(luò )從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(luò )(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?
強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。
在我們當地,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等
甲方認為不好看,而且電氣設計全選用5芯線,是否可取消環形接地干線?另外,用電纜橋架作接地干線有何用?難道某些裝置外可導電部分還要從電纜橋架上引等電位連接線么?PE線是等電位連接線的叫法么?
審圖意見:未設計火災報警系統專用接地線,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3條規定。我的做法:消防值班室內的柱上預埋了接地鋼板,沒有按規范條文說明的做法從接地體單獨引導線。自己認為這條規范本身就有問題,該如何回復?
箱式變的接地,除了室外打接地極、接地干線圈連外,室內還有必要像普通變電站那樣,做一圈接地干線嗎?還是說利用箱變的底座作為接地干線就可以呢?請了解的師傅們說說吧!
當變電所低壓開關柜內的PE母線已經在柜內與變壓器中性點連接后,其與室內接地干線之間的連接導體是否還屬于保護導體,是否需要進行熱穩定校驗?
來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除
民規11.3.5.5。對于設有大量電子信息設備的建筑物,其電氣、電信豎井內的接地干線 應與每層樓板鋼筋作等電位聯結。一般建筑物的電氣、電信豎井內的接地干線應每三層與樓板鋼筋作等電位聯結。 民規11.4.5.5 電氣、電信豎井內的接地干線與樓板鋼筋的等電位聯結應符合本規范11.3.5.5規定。 由以上看,電氣豎井內一定要設接地干線,疑問是:什么樣的建筑算是設有大量電子信息設備的建筑物?
最近質檢站來工地視察提出了一個整改問題: 住宅戶內配電箱屬于用電設備一類,需要單獨設置接地干線與箱體相連,以滿足TN-S的系統要求。 我的疑問是,有單元配電箱引來的電纜包含有PE線,戶內配電箱的箱體可以和此PE線相接,也能滿足接地要求吧?求解答
1.做了些工程,在設強弱電井的情況下,不管是高層或多層,有時分別設接地干線,有時又沒設(或說是忘了設)可不管有沒設接地干線,送審后有的提,有的又沒提剛好有幾個項目送審圖沒提,而驗收的時候有些單位又會(huì )提出來要設,當然我的意見還是讓他們按原設計不用設可還是不明確規范相關的規定在哪里?或者說大家平常如何把握設與不設的問題?2.強電的供電半徑規范有要求建筑內部是250米,那建筑外部了,或說是市政之類的半徑是幾何?3.高層的強弱電井大家平時要設照明的時候是按三級或二級來定負荷等級的?哪位兄弟姐妹告訴一聲![ 本帖最后由 ccm9810204 于 2010-6-19 10:12 編輯 ]