為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
HGT 20513-2000儀表系統接地設計規定
儀表接地(包含儀表保護接地和工作接地)是儀表人經常碰到,本文就大家關注的十六個儀表接地問題進行廣泛討論,昌暉儀表將討論的結果整理出來分享給大家。 問題一 儀表的保護接地和工作接地可以單獨弄一個接地極嗎?不管電氣有沒有做等電位,儀表可以單獨弄個接地極,把保護接地和工作接地連到儀表接地極嗎?截圖是一個接地規范的條文說明,最后面的一段怎么理解? 儀表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 問題二 是不是可以這樣認為:如果工廠的低壓配電系統已經完成全廠的等電位連接,那么儀表系統應該與電氣共用接地系統,采用等電位連接。如果工廠沒有等電位連接系統,控制系統可以采用單獨接地,即保護接地應接到電氣專業的保護接地裝置,工作接地采用單獨的接地體,接地體應與保護接地體至少5米以上
1、某項目驗收期間,電氣專家認為:“對于儀表保護接地,采用儀表殼內接地端子連到控制室做保護接地,儀表僅外殼接地端接地不符合規范”這種做法對嗎? 葉總答:現場儀表有表殼接地端子和表內的接地端子。如果儀表是220VAC供電的,表殼是接到表內的接地端子并接到PE線的,就是說儀表外殼已經接地了,原理上沒有安全問題。但是,PE線來自供電系統,與現場的接地系統可能存在地電位差,所以,通常還是要將儀表外殼接地端子就近接地,在爆炸氣氛場所,必須接地,避免電位差引起火花。 如果儀表是24VDC供電的,表內電路和接地端子是不接表殼的,接地端子空置不用。表殼接地端子接地,理由同上,屬于過度防備。非爆炸場所不用接地。 現場儀表外殼接地應該就近接地,可以接到附近的金屬框架
儀表專業提個條件給我,說他的幾個儀表盤需要保護接地與工作接地。保護接地就是外殼接地,工作接地儀表專業的說要就近打接地極,是這樣嗎?那具體畫法如何畫,參考哪本規范實施呢?小弟不才,接觸不長,懇請大哥大姐幫忙了!
我站儀表和電氣共用一個接地,最近出現一個故障,一個電工誤送開關造成低壓380v短路,結果造成儀表系統接地引下線燒斷,還致使儀表系統9個模塊損壞,給生產造成極大的損失,我想問問,共用一個接地有什么特殊要求,或者可分開接地?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-31 19:57 編輯 HGT20513-2014 儀表系統接地設計規范帖子“工作接地與防雷接地“答復用
本規范規定了儀表接地分類、接地方法、接地系統、接地連接方法、接地系統接線、接地電阻等內 容。 本規范規定的儀表及控制系統接地種類有: 保護接地、工作接地、本質安全系統接地 (以下簡 稱: 本安系統接地)、防靜電接地和防雷接地。 本規范適用于石油化工企業新建及擴建項目的儀表及自動控制系統工程的儀表、分散型控制系統 (DCS)、可編程序控制系統 (PLC)、工業控制計算機系統 (T O 、安全儀表系統 ( (SIS)、火災及可燃 氣體和有毒氣體檢測系統 (FGS)、過程控制計算機系統 ( (PCCS)等的接地系統設計。改造設計可參照 執行。 執行本規范時,尚應符合國家現行有關強制性標準規范的要求。
在大地電阻率較大的砂質、巖盤等土壤中,為了滿足低接地電阻的要求,常采用由多個接地體并聯組成的接地網。但有時需要用的鋼鐵材料很多,而且接地面積甚大,欲達到所要求的接地電阻往往會(huì )有一定的困難。此時可設法降低接地體附近土壤的大地電阻率,也能夠達到降低接地電阻的目的。昌暉儀表在本帖分享六種降低接地電阻的方法,電工在電氣及儀表防雷接地施工中會(huì )用到。 1、利用低電阻系數的土壤(即換土法) 利用粘土、泥炭、黑土及砂質粘土等代替原有較高電阻系數的土壤,必要時也可使用焦碳、
知識點:地上儀表箱
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?