簡介:銅編織帶軟連接又叫銅編織線軟連接,用冷壓方法壓制而成,是在編織帶兩邊焊接銅管,經過處理做成軟連接,可根據客戶不同的需求打孔,鍍錫等。 導線材料:銅編織線、銅編織帶、鍍錫銅編織線、鍍錫銅編織帶、銅絞線。銅編織帶是用無氧銅絲編織,線經0.10mm,0.12mm,0.15mm單絲,根據客戶要求,柔軟度,通電強度等特制而成。 接觸面材料:OT端子、DT端子、銅管(表面可根據客戶要求鍍銀、錫、鎳等) 壓接方式:用冷壓的方式制成,按照厚度要求或根據客戶參數要求采用不同的沖床、液壓機進行壓接。 絕緣材料:本公司標準設計無絕緣材料,可根據客戶要求使用PVC絕緣套管或熱宿管加以絕
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會(huì )擊穿?請教各位達人,急急急!!!
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
產品名稱:鍍錫銅編織帶軟連接 鍍錫銅編織帶軟連接產品材質:T2
一個接地工程,設計之前的圖是干線采用95mm2裸銅絞線,支線采用70mm2裸銅絞線.之后設計將70mm2裸銅絞線換為PVC黃綠色銅絞線,由于已經按以前的圖紙施工,監理堅持說以前的裸銅線必須換為PVC的銅絞線,具體支線換為PVC的優越性,監理也分析不清楚.希望大家分析一下,干線用裸銅和支線用PVC的具體意義~
質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線, 不讓使用 裸銅編織線。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫忙給說一下。
國內的接地體還在采用鍍鋅鋼材,而國外都采用銅材,這樣設計時就找不到相應的規范了。現在有個工程,業主要求水平接地體用銅的,可是用銅線還是用銅帶?現在市場上還有好多銅包鋼的材料,可以當銅用嗎?水平銅接地體的最小截面是多少?還有,業主要求垂直接地體可以用鋼的,那和水平銅接地體怎么連?還請大俠回答
現在做一國外工程遇到一問題外方招標文件要求接地做法為:設備銅絞線接地后明敷至規定的接地板,并與接地板相連。銅絞線在地板上敷設就需考慮保護的問題,請問是穿管還是別的什么方法,如果穿管的話采用什么管材?小弟求教
110KV和35KV經常用單芯電力電纜,單芯電力電纜的銅屏蔽層是怎樣接地?請朋友們多發表意見,介紹見過的接地方式,我先在這謝謝了!(回貼者獎50分,限一次。貼子內容有創(chuàng )新、科學,獎分不限次)
本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 編輯 圖紙上要求在配電室電纜夾層內距頂0.5米明敷80*5的扁銅。請問再哪里能夠查到具體做法或圖集?
我是一名水電站施工技術員, 土建馬上開始建GIS室 。 聽說GIS室接地不單單是接地扁鋼, 還有其他類似扁銅的預埋。請問是怎么一回事, 有預埋的規范和預埋注意事項嗎? 最好有圖紙或者照片 謝謝了
本人接手一個示范工程,甲方要求嚴格且規范,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
鍍錫銅編織帶軟連接制作工藝:鍍錫銅編織帶軟連接采用T2鍍錫紫銅絲經過多錠編織機編織而成的帶狀導體,鍍錫銅編織帶軟連接選用鍍錫銅編織帶作為主導體,兩端選用OT端子、DT端子、不銹鋼端子、銅管(端子或者銅管表面可根據安裝需求鍍銀、鎳、錫等),然后按照圖紙和圖紙標注的技術要求把線材與端子進行穿接,穿接好的鍍錫銅編織帶接頭處用冷壓方式加工壓接,兩端穿銅管的按照圖紙寬度、厚度或者安裝參數要求采用不同機械模具加工壓接,壓接好的產品根據圖紙安裝要求進行后續處理。 鍍錫銅編織帶軟連接產品性
變電站的土壤電阻率為 ρ=40Ω· m,以150mm平方的銅絞線作為水平接地體,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蝕速度。電力工程設計手冊上面只有扁鋼和圓鋼的腐蝕速度0.065mm/年。沒有銅絞線的。哪位高人前輩熱心幫幫小弟,感激萬分。:)
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
配電柜的銅母線是怎么選取的和保護接地線是怎么選取的~???
QGDW 1466—2014《 電氣工程接地用銅覆鋼技術條件》
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
接地銅編織帶
接地銅編織帶專題,為您提供接地銅編織帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地銅編織帶 相關的專業交流討論,更多接地銅編織帶相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度