狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 這樣的高壓接地一樣是可以投入使用!

    在順德一些戶外10KV配網等,避雷器等的接地是根本無專用的接地線引入地的,而是直接利用鐵架的接地去做接地,如此的工程一樣是可以通得過驗收和使用!!

  • 高壓柜二次接地銅排規格

    目前做了些國家電網的高壓柜,要求高壓柜要設置二次保護接地銅排,與一次接地分開,請教大伙下,這個銅排的規格一般選多少,兩柜直接的二次接地排采用多少規格電線連接,謝謝告知有沒有什么相關標準可以依據

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會(huì )不會(huì )一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 高壓開關柜與接地開關的問題

    僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。  想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?

  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 高壓開關柜接地閘刀的選用?

    我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,因為用戶掛接地線麻煩,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會(huì )要求去掉接地開關,怕誤操作。

  • 接地開關,高壓熔斷器的問題

    請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。

  • 這臺高壓受電柜的接地刀可以取消么?

    這臺高壓受電柜的接地刀可以取消么?

    大家幫忙看看這個中置柜系統圖,3AH柜接地刀可以取消嗎?

  • 高壓柜有接地刀,低壓柜為什么沒有呢?

    高壓柜裝接地刀,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢?請大神們不惜講解一下好嗎:)

  • 10KV高壓柜接地母線規格

    10KV中置柜進線開關VS1-12/1250-31.5,進線互感器500/5,接地母線選多大

  • PT高壓側尾端接地的問題~

    不怕被笑話,本人很想弱弱的問下這個問題。測量電壓互感器一次側直流電阻得出的阻值很小,可以互感器一次側尾端卻必須要接地,這樣高壓不會(huì )擊穿繞組而導致高壓接地嗎?? 一直弄不明白。還要測量所得的繞組直流電阻是真實的阻抗嗎?

  • 高壓單芯電纜護層接地方式

    有一回35kV線路中有架空線也有單芯電纜(電纜超過2公里),單芯電纜分成3段后護層接地在分接箱采用了交叉互聯后經保護器接地,配電室柜內電纜頭處也經過保護器接地,這樣做能行嗎?

  • 停電的高壓柜出現接地信號

    停電的高壓柜出現接地信號

    近期某廠處理了一起停電的高壓柜出現接地信號的故障,本貼對這個因感應電動勢引發接地報警的故障現象、故障診斷及處理過程做了詳細記錄,希望對大家有所啟發。 【故障設備】某高壓配電柜中的接地繼電器。【故障現象】中央控制室的值班電工在值班時,多次發現中央信號屏有間斷性的接地信號出現。【診斷分析】    昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ ①經昌暉儀表制造有限公司電氣工程師仔細檢查,各條運行線路都在正常狀態,沒有發生接地故障。發出接地信號的是2#變壓器高壓開關柜中的接地繼電器,動作整定值為30mA。②然而,此時這臺35kV的高壓柜正處于停電檢修階段,隔離開關和斷路器都已經斷開,而且在停電前,其一、二次回路沒有出現任何故障。③對高壓柜中的接地回路進行檢測,發現確實存在斷斷續續的接地電流,其數值在40mA左右。④進一步檢查,發現了產生接地電流的兩個因素:一是2#變壓器高壓側的供電電纜,與其他

  • 高壓配電柜內的接地設置

    在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎?

  • 請教高壓接地方面的問題~

    請教一個問題。10KV高壓開關上面有個接地的鏍絲用多大的線連到地排上去?還有避雷器用多大的線引到地排上去?我們平時都用16平方的線,今天有人用十平方的,我覺得有點小,但不曉得哪有沒有什么國家強制要求?低壓的我知道只要接地電阻不小于0。1歐就行,但高壓的我找不到標準啊。:(

  • 高壓柜(KYN28—12)的接地刀閘!

    前幾天,有個同事問我接地刀閘在試驗(冷備用)、熱備用時可不可以合接地刀閘。。我記得是可以的。。就從技術的角度考慮是應該行的。。因為以前做工作時,沒太在意。。可那同事和我說不行。。請各位盤廠的兄弟做說點權威的。。。

  • 10KV高壓柜進線柜可以布置接地刀閘嗎?

    10KV高壓柜饋線柜有接地刀閘,用手柄合上接地刀才可以打開高壓柜后門,進行拆接電纜工作。而進線柜卻沒接地刀閘,進線柜可以布置接地刀閘嗎

  • 高壓線有電高壓開關柜接地可以嗎?

    本帖最后由 黯然殘魂weibo 于 2014-8-23 21:15 編輯 1萬伏高壓電進入了高壓開關柜,高壓開關柜可以接地嗎?

點擊加載更多

高壓接地

高壓接地專題,為您提供高壓接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓接地 相關的專業交流討論,更多高壓接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地暖分水器怎么包

菲時特地暖分水器

国产精品动漫网站| 日韩av毛片| 久久精品网站之一| 欧美日韩激情无码专区| 一本大道在线欧美| 日韩高清不卡| 国产午夜福利久久精品| 外国野战在线播放| 日韩少妇高潮| 亚洲成a人片77777国产| 中国色| 亚洲精品欧美综合| 丁香社区五月天| 99色视频| 青青草原视频亚洲天堂网| 夜夜性| 成年人网址| 男人天堂网东京热| 久久久综合香蕉尹人综合网| 韩国香蕉第一网站| 国产精品野外户外| 日躁夜躁狠狠躁2020| 亚洲AV无码一区| 欧美日韩美女视频一二三区| 欧洲在线亚洲| 日韩久久无码免费毛片软件| 亚洲亚洲一区2区三区| 超碰九九热精品| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 91蜜臀久久久久| 阿v视频在线观看| 好吊色欧美一区二区三区四区| cao最新地址| 昌都县| 久久久久亚洲AV成人片热热热 | 国内精品盗摄| 17c一起草国产免费| 精品一区二区三区免费播放| 99久久A V| ZoZo欧美| 国产一区二区三区影院|