為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、室外的攝像機應架設避雷針,采用獨立接地管線以隔離監控設備的 電力與圖像信號,避免干擾電流、損傷線路。避雷針架設應高于攝像機,由避雷針尖往下45-60度的虛擬立體圓椎體范圍內,是攝像機的安全范圍,避雷針在安裝時,應與固定攝像機的鋼構絕緣隔離。 2、攝像機前端設備的接地在終端部分要集中在一個接地總線上,使整個監控前端設備的接地達到無對地電位差的要求,否則可能使對地環路產生電位差而令設備燒毀。 3、室內前端攝像機應接地線到共享端的接地端子上,在前端設備的 電源端加裝容量適合的無熔絲斷路器及漏電斷路開關,同時在經費許可下加裝可耐3000KV的避
計算機監控系統不設置單獨的接地網,遵照“一點接地”原則,接地線連接于變電所的主接地網的一個點上。監控系統應滿足接地電阻小于等于 1 歐的要求(若有特殊情況,雙方協商解決)。監控系統的機箱、機柜、以及電纜屏蔽層均應可靠接地。計算機監控系統各間隔之間,間隔層與站層之間的連接,以及設備通訊口之間的連接應有隔離措施。不同接地點的設備連接一定要采用電氣隔離措施,不破壞“一點接地”的原則。請教,在這里電氣隔離當如何理解?怎么做?
雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會(huì )遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周囍沒有異性電荷的雷云時,就會(huì )在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊
我們在電視監控系統中采用良好的接地當然是好的,但是有的情況下(報價不含,地理條件限制)不能全部完好的接地。請大家討論一下怎么合理處理這些問題
(1)電視監控系統應有良好的防雷接地,以保證人身安全以及防干擾和雷擊。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,當監控系統采用綜合接地網時,接地電阻應小于1Ω。 (3)防雷接地應采用專用接地干線。由監控控制室引入接地體,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜。接地線截面不應小于20mm2。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,接地線不能形成封閉回路。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,應選用銅芯絕緣軟線,其截面面積不應小于4mm2。 (6)監控系統一般可采用單點接地。 (7)監控系統中三芯
當接地電阻柜安裝在發電機上時,當其電路發生單相接地時,可以限制電弧接地過電壓,減少對鐵芯的燒損,降低對發電機及其電路的機械壓力。接收接地電阻柜時,要做好幾個檢查:螺絲在運輸途中是否松動,是否有、掉落;內部接線完好;配件是否齊全、是否完好。 然后將發電機電纜通過接地電阻柜的進線孔放入柜內,接至變壓器的進線。出線處需要現場人員接地面;對于變壓器的二次側,如果現場需要繼電保護,可以安裝電流繼電器來監測接地電流。設定一個固定值,也就是說,在接地電流超過后,輸出一個控制或報警信號。接地電阻柜上還可安裝DZK電阻柜智能監測裝置,可監測接地電流為、接地次數為、的柜內溫濕度,并通過通信接口將故障信息實時傳輸至控制臺。 運行中,運行維護人員應熟悉接地電阻柜智能監測保護裝置的功能和操作;正常運行時,接地電阻柜智能監測保護裝置應保證正常供電;當接地電阻柜智能監測保護裝置發出報警信號時,用戶應有相應的裝置進行實時監測。當系統發生接地故障時,禁止切換接地變壓器的、出現設備故障、電源異常等異常情況時。應及時檢查處理,如遇特殊故障,應通知工廠維修人員檢查。當系統發生單相接地時,
室外安防監控接地電阻到底要求小于多少歐姆?哪位能幫俺解答這個問題?請說明理由和初步的解決方案.A: 1B: 4C: 10D: 30
防雷知識及電視監控系統防雷接地方法1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。 但對云的形成來說,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂直對流過程中形成的云。由于地面吸收太陽的輻射熱量遠大于空氣層,所以白天地面溫度升高較多,夏日這種升溫更為明顯,所以近地面
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
接地不當,為地電位入侵安防系統提供了路徑,造成系統損壞。多點接地適用于強電,在監控弱電系統中,單點接地更能保護產品。人為制造安防系統的多點接地,把“電網地電位”通過地環路引入安防系統,造成了電壓“浪涌”。弱電系統耐壓較低,此時壓差過大,一旦系統承受不住造成的危害或將是毀滅性的。
1. 雷電的產生 人們通常把發生閃電的云稱為雷雨云,其實有幾種云都與閃電有關,如層積云、雨層云、積云、積雨云,最重要的則是積雨云,一般專業書中講的雷雨云就是指積雨云。 云的形成過程是空氣中的水汽經由各種原因達到飽和或過飽和狀態而發生凝結的過程。使空氣中水汽達到飽和是形成云的一個必要條件,其主要方式有: (1) 水汽含量不變,空氣降溫冷卻; (2) 溫度不變,增加水汽含量; (3) 既增加水汽含量,又降低溫度。 但對云的形成來說,降溫過程是最主要的過程。而降溫冷卻過程中又以上升運動而引起的降溫冷卻作用最為普遍。積雨云就是一種在強烈垂
如圖這樣子的室外室內安防監控環境如何做一點接地?
在驗收本單位監控系統大顯示屏時,發現顯示屏的保護接地線斷開,問施工方,給出的理由是接上保護接地線后,顯示屏不停的閃爍(具體情況是:大顯示屏是由80塊小顯示屏拼成的,只有其中的6塊小顯示屏出現這樣的情況,從而影響大顯示屏的正常顯示),斷開保護接地線后則顯示正常。顯示屏提供廠家說以前也遇到過類似的情況,沒有好的解決辦法,只好斷開保護接地線。請問:第一、顯示屏斷開保護接地線是否正常?斷開保護接地線有哪些危害?國家對此有沒有規范?第二、引起顯示屏閃爍的原因是什么?如何解決? 望大家踴躍討論并提供正解幫助!
電阻柜智能監控裝置安裝在接地電阻柜內如何進行接線? 電阻柜智能監控裝置是一種用于接地電阻柜的智能監控系統,它可以對電阻柜的工作狀態進行實時監測、記錄和分析,以保證電阻柜的安全和穩定運行。在進行電阻柜智能監控裝置的接線時,需要按照以下步驟進行操作: 1. 確認電阻柜已安裝完成,并且符合安全標準。 2. 打開電阻柜智能監控裝置的箱體,檢查內部配件是否齊全,并且確認線的顏色和編號與圖紙是否一致。 3. 將電阻柜智能監控裝置的電源線連接到電源插座上,并確認電源是否正常。 4. 將電阻柜智能監控裝置的信號線連接到電阻柜的測量回路中,并確認信號傳輸是否正常。 5. 將電阻柜智能監控裝置的通信線連接到計算機或手機上,并確認通信是否正常。 6. 按照圖紙要求將其他輔助線連接到電阻柜智能監控裝置上,如溫度傳感器線、電壓傳感器線等。 7. 確認所有接線都正確連接后,蓋上電阻柜智能監控裝置的箱體,并固定好。 8. 啟動電阻柜智能監控裝
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?