《電力裝置的電測量儀表裝置設計規范》第37頁,附錄C表C.0.2—7 送電線路測量圖表 如圖為什么表中3—66KV的雙側電源線路需測量雙向有功功率但只測量單相無功功率,而其他電壓等級的卻既要測量雙向有功功率又要測量雙向無功功率,而且3—66KV的雙側電源線路還要測量雙向無功電能(偏偏就不測雙向無功功率)。是規定就是這樣的還是書上印錯了啊,謝謝
各位大大,我有一個工程的弱電機房在頂樓,大樓有東西兩個的弱電井,從弱電機房到弱電井走向需要在樓頂的露天平臺走線,可不可以走,應該使用什么管材,還有線路的防雷該怎么做?謝謝指導~!
如題,配電的線路什么時候用電纜,什么時候要用電線,是不是設備像水泵不管功率多大配電都要用電纜,埋地敷設的線路一般都用電纜嗎,
06D401-1吊車供電線路安裝
1、BVV雙層護套聚氯乙烯銅芯電線 雖然由于家裝布線的電線種類比較豐富,但是這類電線卻是一種非常安全的材料,該種型號的電線,里層是絕緣層,外面再包一層保護層。可固定敷設于室內(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作設備內的安裝線,是室內裝飾中用途最廣的電線。 2、配電開關箱 該配電開關箱可懸掛明裝,也可嵌入暗裝,適用于交流500V及以下單相三線及三相五線系統中,作為非頻操作照明負載之用。箱內安裝DZ12-60型自動開關,也可根據需要更換為JC8型漏電開關或插座。 3、空氣自動開關 DZ12-60系列塑殼自動開關,內有熱脫扣器和電磁式脫扣器裝置,具有過載及短路保護性能,使電器設備不因過載而損壞,電線導線不因短路而燒毀。適用于交流50-60Hz,電壓500V的電路中,作不頻繁地接通和斷電之用。 4、用電器具(燈具、電器、插座、開關) 室內裝飾工程中的用電器具主要指各式燈具、電器插座、開關裝置等。
樓主剛做設計半年,現在有一水庫配電工程需要JKLYJ架空線路供電。問題來了,因為線路要沿著水庫堤壩走向,本屌想問各位大大,10 kV架空線路可以在水庫堤壩上挖坑立桿嗎?{:2_82:}
<GB 50054-95>條文:1.第5.2.12條:布線用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可繞管).塑料線槽,應采用難燃型材料,其含氧指數應在27以上。問,含氧指數如何理解?是否指在燃燒時釋放氣體中的含氧百分數?還是在燃燒時消耗氣體中的含氧百分數?其在<GB 50054-95>的條文說明中無第五章的說明。2.第5.2.7條:金屬管. 金屬線槽布線宜用于屋內.無外場所,但對金屬管. 金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。問:“在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管. 金屬線槽布線。”如何理解?在建筑物的頂棚內,PVC管就不可以用了嗎?請各位前輩.同行指教。。。。。。
架空送電線路的鳥害防治 1 問題的提出 隨著生態環境的變好,山川秀美工程的實施和人民群眾環保愛鳥意識的增強,山區鳥類種群和數量逐漸增加,隨之出現鳥糞引起架空送電線路絕緣子串污閃事故也逐年增加。如何既能保護鳥類而又能保證架空送電線路免遭鳥糞引起污閃事故的發生,艱巨的任務就義不容辭的擺在我們面前。 2 鳥害的形成 生態環境的變好,鳥類種群數量的增加,是引起鳥害事故發生的外部原因。隨著氣侯的變化,當冬天來臨之際,北方氣侯逐漸寒冷,引起鳥類向氣候比較溫和的南方遷移。在遷移過程中,一但有較為適宜的生存環境時,它們便停留下來休息覓食,直到環境氣候變冷。陜南秦巴山區較為溫和的氣候環境、保護良好的植被及較為充足的食物來源就成為鳥類遷移過程中較為理想的棲息地。而體形較大的鳥類(如貓頭鷹、白鶴)在夜間休息過程中喜歡停留在位置較高的樹木或野外高大的構筑物上過夜,這樣,處在空曠山野中的送電線路桿塔就成為這些鳥類過夜的首選位置。 鳥類在桿塔橫擔上夜間休息過程中將白天覓得的食物在后半夜消化后,便將粘稠糞便從桿塔橫擔
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正常或者不能正常動作或操作。 (5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,它不僅產生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會(huì )危及電網安全經濟運行,并影響電
下載,用超星看
配電線路的標注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路編號 b--導線型號 c--導線根數 d--導線截面 e--敷設方式及穿管管徑 f--敷設部位 燈具吸頂安裝標注方法: 其中:a--燈數 b--型號或編號 c--每盞照明燈具的燈泡個數 d--燈泡容量,W e--燈泡安裝高度,m f--安裝方式 L--光源種類,白熾燈或熒光燈
今天去現場交底碰到一個較勁的甲方,要求我把疏散應急照明回路的焊接管改為穿PVC管暗敷。《建筑防火設計規范》2001版中10.1.4條規定這樣寫到“消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施”;這條規范中只強調了明覆要穿金屬管,而暗敷時,且保護層厚度滿足3cm,就沒有明確說明穿什么管材。甲方憑此條認定規范允許穿PVC管。但我又翻了一下此條文說明,其這樣寫:“在設計中,消防用電設備配電線一般是金屬管埋設在非燃燒體結構內。這是一種比較經濟、安全的敷設方法。對穿金屬管保護厚度不小于3cm,主要是參考火災實例和實驗數據確定的”。我又翻了《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92中第24.8.5條明確規定“應急照明等消防線路,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm。當必須明覆時,應在金屬管上采取防火保護措施”。更郁悶的是,這個甲方老總的女婿號稱認識的設計院朋友和他說的,消防線路暗敷穿PVC,明覆穿鋼管。現在甲方一口認定我們設計院設計中存在浪費,要求我們變更。請問在其它條件滿
以前接觸的都是金屬線槽,對塑料線槽不了解。不知道弱電線路(比如綜合布線的線路)走塑料線槽可以嗎,規范允許嗎?有什么要特別注意的?請指教,謝謝!
我們工地箱式變電站變壓器到用電設備的距離是260m,總功率300KW,兩臺塔吊每臺40KW,兩臺施工電梯每臺44KW,一臺閃光對焊機100KVA(兩相),三臺電渣壓力焊,每臺50KVA(兩相),鋼筋加工設備總共20KW,木工設備共10KW,高壓氣體放電燈每個3.5KW,共五個(兩相)。3臺22KVA電焊機,每臺22KVA。其他小型設備沒計,同期系數我按0.7考慮,你們有什么更好的想法,總電纜應該選用什么型號的?工地上的東西是最有挑戰的東西。工地為了省錢,不能按額定電流選。
如圖,從M到派接箱是否超過四級??層電表箱是隔離開關,派接箱是隔離開關。如果派接箱換總箱呢??
大家好,我是一個剛出校門的學生,我想問下:如何根據一的用電單位的功率,來估用的線寬?比如:74KW的風機的箱子 ,用多粗的線和主配電箱連接.是不是1KW配1平方的線?謝謝大家了
知道線路的電流和電壓同,怎樣選取電線!?比如,380V,25A或220V,10A......等應選取幾平方的線!?小弟在此請教了!
采用放射式給一臺電機配電,假設電機控制箱中電機保護斷路器的整定電流為100A。請問,配電線路出線開關應選多大?是100A,還是放大一級或者兩級?
強電線路