狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 商場內一般照明采用什么燈具合適?

    我在做一個商場,正在考慮一般照明采用什么燈具。商場內吊頂,本來打算采用嵌入式隔珊燈,但有點不太美觀,有一點過時的感覺。如采用筒燈,燈具要很密才能滿足照度標準。想請教一下,用什么燈具比較好?謝謝!

  • 商場一般照明需要雙電源箱配出么

    1.商場一般照明需要雙電源箱配出么,看了很多圖紙都是單路供電的,如果出現電源故障怎么辦。2.如果低壓系統是兩回路供電,商場的一般照明是靠聯絡(luò )母線柜來實現故障電源的切換么,一般這個切換時間是多少,符合標準么。謝謝!

  • [求助]商場的一般照明450 lx是否大了??

    原來我計算的時候是用T8的燈管計算的,格柵燈盤,600×600的,三管每管20W的。照度計算得300 lx左右。后來發現T5燈管省電,就打算用T5的了,但現在發現照度到了450 lx。是不是有點高了。。這只是一般照明,不是貨架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。怎么辦?? ,難道我真的要重新布燈連線??!~~~~幾千盞燈啊~~~~~~~~

  • 一般照明設計規劃的步驟及注意事項

    一般照明計劃的步驟。(注:從事照明設計中,依個環境條件的不同,從何開始或省略,各步驟的實行事項也不同)以下從調查,企劃至基本設計,將各步驟加以說明。調查企劃首先確認環境使用的目的及用途,例如:大樓、體育館、店鋪等,什么樣的用途,使用目的,明確的設定是有其必要的,在從事照明設計的初期,設施的用途如有多數的目的,滿足這多數目的照明設備,或者決定安裝可變化的照明設備,這些都是必須考慮的,如和室的建筑物中,有多種用途的空間,在體育館舉行綜藝節目,在餐廳舉行演講會(huì )等,都是多用途的使用。對于上述所言,即是對于環境使用者 (a) 利用者:即此一環境的擁有者或環境的使用人。 (b) 運用管理者:即利用環境作何種目的的管理者。調查利用者使用上的希望,如有特別的希望或者空間有什么樣的特征,將這些數據正確的整理而表現出來,是一個設計者必須注意的。構想計劃在調查計劃中,什么樣的照明狀況,依照什么樣的照明方式,另外,空間的景象,內部裝飾保持協調的整體感都很重要1) 內部裝飾跟照明方式的決定照明是影響空間整體感的重要因素,和內部裝飾有著不可分離的重要關系。如要決定環境使用的目的,達到使用者的需求,必須先

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 在配電時,一般照明配電箱AL,如1AL1表示一樓第一滴個,那么。。

    在配電時,一般照明配電箱AL,如1AL1表示一樓第一第個,再比如動力柜是AD (1AD1),那么插座箱通常怎么表示呢?

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 多層廠房的照明怎么布置?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 關于學校教室照明的一些資料

    加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~

  • 關于備用照明的照度怎么理解?

    GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,不低于該場所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,但是按備用照明的定義是用于確保正常活動繼續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,即不低于270lx,你們怎么理解?條文說明也沒說清楚。

  • 關于照明強切和強啟的問題

    請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?)。如A1e3和A1E2同為樓道照明,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,是否有必要帶蓄電池?)。

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于道路照明計算的問題

    請教大家,在平均照度計算中,雙向車道中間有隔離帶的,隔離帶寬度計不計入路面寬度?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,請高人指點,新手萬分感謝!

  • 關于電井照明配線的討論

    根據建筑設計防火規范2014規定,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,電井的備用照明并不屬于消防負荷。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,“按一、二級負荷供電的消防設備。其配電箱應獨立設置”? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜。”,如果上述問題中把電井照明當成消防負荷處理,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜? 電氣小白初來乍到,還望各位前輩不吝賜教!!謝謝各位大神

  • 各種樓體照明的分類以及方法

    各種樓體照明的分類以及方法 隨著社會(huì )經濟及照明技術的快速發展,建筑樓體照明漸成時尚,每當到了夜晚,一幢幢樓宇披上燈光的華麗外衣,吸引著行人的注意。那么,常用的建筑樓體照明的方式都有哪些呢?每一種的適用范圍都有哪些?需要注意什么?     一般來說,常用的建筑樓體照明的方式有:泛光照明、內透光照明、輪廓照明三種。這三種照明方式,可以單獨使用,也可以兩兩使用，甚至是三者結合。每一種想要表達的效果都不同。     1、泛光照明     對于一些高層建筑的樓體照明,可用燈光將整個建筑物或建筑物某些突出部分均勻照亮。以它的不

  • 請教關于夜景照明的亮度

    現在正在做一個夜景照明工程,是山上的一個建筑物和構筑物,要求在4~5公里遠能夠看到,那么請問這個建筑的夜景照明設計中,對其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有沒有關于距離和亮度/照度的明確比例關系?急用,希望各位大俠不吝指教

  • 關于照明問題,求助各位大佬

    求助,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么?把臨電零線拆了,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,才會(huì )顯示相通

  • 關于照明線路的一些問題

    我看了前面一個關于照明線路的帖子,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,施工規范要求該燈具金屬外殼、底座要接地。方便起見,照明線路中若多一根PE線,便于燈具接地。(二)、爆炸火災危險場所建議專設PE線;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,也應設PE線。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設。二、撇開上述PE線,蓄電池燈具到底是幾根線?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回路,或者不可控的蓄電池燈具回路,線路是2根。“一對多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池燈具回路,線路是3根。三、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈同裝于應急照明回路時,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路。(三)消防發生時,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防

點擊加載更多

一般照明

一般照明專題,為您提供一般照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一般照明 相關的專業交流討論,更多一般照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

照明集團

樓盤亮化

丝袜美腿国产精品色欲| 丰满少妇人妻久久久久久| 神马午夜无码影院| 国产玖玖| zozo.com| 综合在线观看欧洲| 国产精品免费99久久久| 西西| 一本色道久久综合亚洲精品加 | 性色AV无码一区二区三区人妻| caopro超碰国产高清| 蜜芽亚洲av无码精品国产午夜| 国产情侣久久久久aⅴ免费| 焦作市| 中文字幕一区二区成人网| 簧片在线| 国内精品视频在线播放不卡| 人人九九| 欧美av蜜桃一区二区蜜桃| 亚洲AV无码久久精品观看| 亚1区2区3区4国产| 亚洲大尺度无码无码专区| 日本无遮挡边做边爱的意思| 欧美性爱一二三区| 777777国产7777777| 平江县| 婷婷综合缴情亚洲狠狠小说| 久久综合亚洲色一区二区三区| 人妻丰满熟妇av五码区| 国产精品久久久亚洲一区| 英山县| 日本韩国国产三区| 欧美日韩99| 男人久久天堂| 四房色播久久| 日日AV色欲香天天综合网| av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝去| 女人被躁到高潮嗷嗷叫69视频| 99国产精品白浆无码流出直播| 中午夜网伊人网| h小说网|