超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
多年來,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的。對于這類建設項目,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,還未形成一個相對成熟的做法。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,希望能對同行有些許幫助。 1 工程概況
全年使用的空調系統,僅要求按季節(或室外溫度)變化同時進行供冷或供熱工況轉換時,應采用兩管制系統,只有當供冷和供熱工況交替繁頻或在同季節同時要求供冷和供熱時,宜采用四管制。 在大型的建筑中,為了解決過渡季節不同朝向或內區和外區負荷變化的需要可采用分區兩管制,根據需要向不同的區域供冷或供熱。 集中空調冷水系統的選擇,應符合下列規定: 1 除設置一臺冷水機組的小型工程外,不應采用定流量一級泵系統; 2冷水水溫和供回水溫差要求一致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流量一級泵系統;單臺水泵功率較大時,經技術和經濟比較,在確保設備的適應性、控制方案和運行管理可靠的前提下,可采用冷水機組變流量方式; 3系統作用半徑較大、設計水流阻力較高的大型工程,宜采用變流量二級泵系統。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置;當各環路的設計水流阻力相差較大或各系統水溫或溫差要求不同時,宜按區域或系統分別設置
超高層建筑綜合體給水系統設計探討孔 石(柏誠工程技術(北京)有限公司,北京 100027) 摘要 超高層建筑由于自身的建筑特性,大部分都會(huì )包含不同類型的功能形態,不同業態的劃分對給水系統設置有重要影響。結合超高層建筑項目設計經驗,對于其生活供水形式及系統選擇進行詳細分析、總結,認為進行超高層建筑綜合體給水系統設計時應從項目的物業劃分、業態需求、給水設備及管道承壓等方面入手,在了解項目的基本情況和設備產品主要性能的前提下,針對具體項目進行系統的選擇。關鍵詞 超高層 變頻供水 業態 設備承壓 系統形式 設備層
一、問題的提出 近年來,隨著經濟的發展,建筑業中各種超高層建筑不斷涌現,消防給水設計是超高層建筑設計中的一個重要環節,由于超高層建筑其建筑高度大,功能復雜,在消防給水系統的設計過程中往往存在著:分區多,管路復雜,管道系統受壓過高,系統聯動控制復雜,水泵運行過程中管道易出現超壓現象,嚴重時甚至會(huì )出現管道破裂現象等一系列問題,特別是管道超壓問題一直是設計人員談論的熱點,在設計過程中,設計人員都采取了各種不同的措施,如采用多臺小流量泵并聯運行代替大流量泵,選用水泵特性和曲線平緩的水泵,在水泵出水管上加設安全閥等,本人認為超高層建筑消防給水系統采用高位重大水箱的供水方式難較好地解決上述消防供水過程中存在的問題,現就某一超高層建筑的消防給水系統設計作簡要介紹。
現有蘇州香格里拉酒店工程,54層(238m),請教各位該如何選擇雨水系統管道材質?1.球墨鑄鐵管.管道承壓不存在問題,關鍵是接口處.2.鍍鋅鋼管或螺旋縫鋼管,無縫鋼管.承壓可達2.5MPa,但防腐蝕效果欠佳.現敬請各位大俠慷慨支招!謝謝!
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
小區有3層、6層、9層各三棟,30層一棟,24層兩棟,3層和6層采用市政直接供水,其他9層、24層、30層給水系統怎么劃分?24層、30層這種高層應采用什么分區給水系統能耗最小?
1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓啊???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
超高層給排水設計一直是建筑給排水設計的熱點及重點,整合了一些資料,給大家詳細的介紹一下超高層給水及消防系統的具體設計過程及難點分析,希望對大家有所幫助!案例一:平安國際金融中心項目,總占地面積18,931.74m2,總建筑面積約458,292m2;本項目由一棟甲級商務寫字樓和綜合性商業裙樓組成,甲級商務寫字樓地上115層,主體建筑高度為598米。
全年使用的空調系統,僅要求按季節(或室外溫度)變化同時進行供冷或供熱工況轉換時,應采用兩管制系統,只有當供冷和供熱工況交替繁頻或在同季節同時要求供冷和供熱時,宜采用四管制。 在大型的建筑中,為了解決過渡季節不同朝向或內區和外區負荷變化的需要可采用分區兩管制,根據需要向不同的區域供冷或供熱。 集中空調冷水系統的選擇,應符合下列規定: 1、 除設置一臺冷水機組的小型工程外,不應采用定流量一級泵系統; 2、冷水水溫和供回水溫差要求一致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流量一級泵系統;單臺水泵功率較大時,經技術和經濟比較,在確保設備的適應性、控制方案和運行管理可靠的前提下,可采用冷水機組變流量方式; 3、系統作用半徑較大、設計水流阻力較高的大型工程,宜采用變流量二級泵系統。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置;當各環路的設計水流阻力相差較大或各系統水溫或溫差要求不同時,宜按區域或系統分別設置二級泵;郭鵬學暖通
超高層給水系統
超高層給水系統專題,為您提供超高層給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層給水系統 相關的專業交流討論,更多超高層給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題