1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓啊???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
小區有3層、6層、9層各三棟,30層一棟,24層兩棟,3層和6層采用市政直接供水,其他9層、24層、30層給水系統怎么劃分?24層、30層這種高層應采用什么分區給水系統能耗最小?
現有一小區,群房及地下設備用房均為共用,上部為四棟二類高層塔樓。生活供水采用那種方式最合理經濟?有以下幾種設想: 一:在最高的塔樓頂部設置消防高位水箱以及生活專用水箱,整個小區只設置此生活水箱,其于塔樓均靠該水箱供水,上行下給。(缺點:由于各高樓高度差別很小,最高塔樓于其它塔樓高差只有三米左右,故:此種方式很容易導致其他塔樓頂層用戶水壓嚴重不夠。且:此種方式會(huì )導致生活加壓泵啟停頻繁。優點在于控制方式簡單,系統簡化,成本較低,但其它塔樓頂部用戶水壓不夠為一嚴重缺陷) 二:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,然后每個塔樓均用各自獨立的生活給水加壓泵。此種方式優點在于:生活給水系統徹底分開,各不影響,供水安全性較高,缺點在于:需增加六臺生活加壓泵(暫不考慮水泵之間的互為備用)。 三:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,生活加壓水泵只采用一用一備的方式,按照最高塔樓最不利用水點進行水泵選擇,然后在水泵出水口分出另外三個支管,加減壓閥再供往各自塔樓頂部獨立的生活水箱......此種方式系統簡單,投資不大....
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
一、前言 在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,大多數為6層以下,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,并衍生出多種不同類型,可供設計師選擇用。但是,由于多層與高層的不同特性,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,否則輕則水壓水量不穩,重則事故頻頻,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式。 二、多層給水系統 目前,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水。二、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐、電熱器或太陽能等供水方式。四、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用。[/code]
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,由于樓層越建越高,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水。那么很多人就會(huì )問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區、中區、低區),供水設備型號(流量、揚程、功率等),供水設備類型(無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備、箱式無負壓供水設備、超靜音供水設備、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,另外還與設備品牌、材質、配置、質保期、運輸、安裝等有關。 高層建筑分區應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 1、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3、各分區不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。 4、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。 5、建筑高度不超過100m的建筑,宜采用垂直分區并
我居所的樓房為26層高層,頂層裝有消防增壓給水設備,請問這是不是就表示我們的給水系統不會(huì )是高壓積水系統,飲用水會(huì )不會(huì )有收到2次污染的問題,想求教您,謝謝了,心里挺急的。
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
某辦公樓高層建筑(63米)新投產,高區給水系統水泵機組布置為三臺同型號變頻泵,一臺穩壓泵(小流量)帶氣壓罐,廠家設計變頻運行壓力運行上下限0.61-0.66兆帕,穩壓泵運行壓力上下限0.5-0.6兆帕。變頻泵由控制柜控制,穩壓泵由接點壓力表發出信號控制。請問這種設計、這種說法是否合理,該系統的運行原理是什么,正確的運行方式應該是怎樣的?
給水供應系統沒有固定的形式,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單、投資省、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,節約能源,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,將使內部斷水,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,因水池、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,可延時供水,因此供水可靠,水壓穩定,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,安裝維護麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,設備布置集中,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,通過調節水泵轉速或運行
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
小高層建筑給水系統安裝施工的質量對房屋的整體質量和功能都有極大的影響,因此,建筑企業在進行施工時必須對給水管道安裝施工過程中的各種問題和安全隱患進行及時的預防,提高建設施工的整體質量。 1、干管安裝施工 1)干管安裝時,首先確定干管的位置、標高、管徑、坡度、坡向等。正確地按圖示位置、間距和標高確定支架的安裝位置,在安裝支架的位置畫出長度大于孔徑的十字線,然后打洞埋支架,也可以采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定支架。 2)水平支架位置的確定和分配可采用以下方法: (1) 先按圖紙要求測出一端的標高,并根據管段長度和坡度定出另一端的標高,兩段標高確定之后,再用拉線的方法確定出道中心線(或管底線)的位置,然后按圖紙要求或有關的規定分配管道支架。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式: