室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。
題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?
室內消火栓給水系統的類型按照高、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。
室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂(lè )部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。
當一個給水系統按下行上給式水力計算時,得出室內管網所需的總壓力H比室外管網提供的壓力H'大時,應設置增壓裝置。如考慮利用水箱加壓,相應這個給水系統也變成上行下給式,水箱的高度怎么確定,這個系統的水力計算具體步驟是怎么計算,哪位同僚有這個計算,給我一份,在下感激不盡。501528@sohu.com
論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一。因此,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1、高層民用建筑; 2、廠房、庫房(耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類單、多層廠(庫)房,耐火等級為三、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外)、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外); 3、超過800個座位的劇院、電影院、俱樂(lè )部和超過1200
室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。
各種給水系統按照水平配水干管的敷設位置的不同,可布置成下列幾種管網形式: (1)下行上給式 這種給水方式的水平干管可以敷設在地下室天花板下,專門的地溝內會(huì )在底層直接埋地敷設,自下向上供水。民用建筑直接由室外管網供水時,大都采用下行上給式給水方式。 (2)上行下給式 這種給水方式的水平干管設于頂層天花板下、平屋頂上或吊頂中,自上向下供水。一般有屋頂水箱的給水方式或下行布置有困難時,常常采用這種方式。上行下給式的缺點是:在寒冷地區干管容易結凍,必須保溫;干管發生損壞漏水時,損壞墻面和室內裝修,維修困難,施工質量要求較高。因此,在沒有特殊要求和敷設困難時,一般不宜采用這種管路圖式。 另外,按照用戶對供水可靠程度的要求不同,室內給水管網的布置方式又可分為枝狀式和環狀式。在一般建筑中,均采用枝狀式。在任何時間都不允許間斷供水的大型公共建筑、高層建筑和某些生產車間中,需采用環狀式。環狀式又分為水平環狀式和想、垂直環狀式。 本文來源學賽網!
1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。
論文簡介:室內給水系統安裝復習資料,供有需求的人員下載 投稿網友:faye290306 上傳時間: 2013-07-16
室內消火栓給水系統的水力計算,我們做的可以算是多的了,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,許多新入行的朋友卻不太清楚。原因其實很簡單,許多學校在教學的時候,只是局限在對教材的說教,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性。在下也深受其苦,后來想,不如自己系統的計算一翻,寫個總結,既能加強自身的學習,同時貼出來,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們!
1.現象:(1)以系統水壓試驗后的泄水代替管路系統的沖洗試驗。(2)不認真填寫沖洗試驗表,無據可查。 2.防治措施:(1)嚴格執行規范,在系統水壓試驗后或交付使用前,必須單獨進行管路系統的沖洗試驗,達到檢驗規定。(2)按沖洗試驗表內規定如實填寫,歸檔備查。
我看圖紙上系統圖上連接水管的管線都是斜著45度角的,可是我用天正給排水畫的圖都成90度角,還不能分成多個管道只能一條管道下來,求各位大神幫忙解答!
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
室內消火栓給水系統的設置范圍: 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (l)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (4)消火栓箱與墻體接觸部分。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹、防腐措施,如涂熱瀝青、填塞防濕物等。 (5)前后開門消火栓的安裝。這類消火栓不宜安裝在防火墻上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,出水口與安裝墻面成90°角。 (7)消防水帶的長度。消防水帶的長度按設計需要選用,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路。外接電氣線路穿過箱壁時,應采用橡膠過線墊圈,安裝時不應將箱體底部的排水孔
室內給水系統專題,為您提供室內給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內給水系統 相關的專業交流討論,更多室內給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量