狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型

    低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型: 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,可分為三種類型。 1.無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物不太高,室外給水管網的水壓和水量任何時候都能滿足室內最不利點消火栓的設計水壓和水量時,常采用這種無加壓泵和水箱的室內消火栓給水系統。 2.設有水箱的室內消火栓給水系統 在水壓變化較大的城鎮或居住區,當生活、生產用水量達到最大時,室外管網不能保證室內最不利點消火栓的水壓和水量,而當生活、生產用水量較小時。室外管網的壓力又較大,能向高位水箱補水的情況下,常采用這種設有水箱的室內消火栓給水系統。水箱應貯存

  • 低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型?

    低層建筑室內消火檢給水系統有哪幾種類型? 室內消火栓給水系統根據設置水泵和水箱情況,可分為三種類型。 水箱應貯存10min的消防用水量。 3.設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外給水管網的水壓和水量經常不能滿足室內消火栓給水系統的水壓和水量要求,或室外采用消防水池給水系統時,應設置消防水泵加壓,同時設置消

  • 高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型

    高層建筑室內消火栓給水系統的類型: 1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統。即每幢高層建筑設置一個單獨加壓的室內消火栓給水系統。這種系統供水可靠性高,但管理分散,投資也較大。在地震區、人防要求較高的建筑物以及重要的建筑物宜采用這種獨立的消火栓給水系統。 (2)區域集中的室內消火栓給水系統。即數幢或數十幢高層建筑物共用一個加壓泵房的室內消火栓給水系統。這種系統便于集中管理,節省投資,但在地震區可靠性較低。在有合理規劃的高層建筑區,可采用仄域集中的高壓或臨時高壓消防給水系統。<

  • 高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型?

    高層建筑室內消火栓給水系統有哪幾種類型? 1.按服務范圍分 (1)獨立的室內消火栓給水系統。 2.按建筑高度分 (1)不分伏給水方式消防給水系統。建筑高度不超過50m,或最低消火栓處的靜水壓力不超過800kPa時,可采用不分區給水方式的室內給水系統。 (2)分伏給水方式消防給水系統。建筑高度超過50m的室內消火栓給水系統,難以得到一般消防車的供水支援而協助撲滅火災。為加強室內給水系統的供水能力,保證供水安全和火場滅

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 室內給水系統的分類及組成

    室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。

  • 求助,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 建筑室外消防給水系統有哪幾種類型?

    建筑室外消防給水系統有哪幾種類型?

    建筑室外消防給水系統類型有如下幾種: 1.按消防水壓要求分類 (1)高壓消防給水系統。高壓消防給水系統指管網內經常保持足夠的消防用水量和水壓,火場上不需使用消防車或其他移動式消防水泵加壓,直接從消火栓接出水帶、水槍即可實施滅火。低層建筑小區采用這種給水系統時,其管網內的壓力,應保證生產、生活和消防用水量達到最大且水槍布置在保護范圍內任何建筑物的最高處時、水槍的充實水柱不應小于10m;高層建筑小區采用區域集中高壓消防給水系統時,其管網內的壓力,應保證當高層建筑小區的生產、生活和消防用水量達到最大時,滿足高層建筑內最不利點滅火設備的水壓要求。 (2)臨時高壓消防給水系統。臨時高壓消防給水系統的管網內平時水壓不高,在泵站(房)內設置高壓消防水泵,一旦發生火災,立刻啟動消防泵,臨時加壓使管網內的壓力達到高壓消防給水系統的壓力要

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍

    室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂(lè )部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。

  • 室內消火栓給水系統類型的介紹

    室內消火栓給水系統的類型按照高、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。

  • 多層給水系統的幾種類型

    多層給水系統的幾種類型,下面是我的看法,大家參考下啦!(1)直接供水型 就是直接利用市政管網的壓力,直接供水,一般適用于市政管網壓 力稍高的地區或水廠附近壓力較高的范圍內。缺點就是水量、水壓不能保證。但是,對于規模較小的管網這種供水方案的經濟性能很好,不需要任何其他設備或措施。

  • 室內給水系統水力計算問題

    當一個給水系統按下行上給式水力計算時,得出室內管網所需的總壓力H比室外管網提供的壓力H'大時,應設置增壓裝置。如考慮利用水箱加壓,相應這個給水系統也變成上行下給式,水箱的高度怎么確定,這個系統的水力計算具體步驟是怎么計算,哪位同僚有這個計算,給我一份,在下感激不盡。501528@sohu.com

  • 論室內消火栓給水系統的設計與審核

    論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一。因此,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1、高層民用建筑; 2、廠房、庫房(耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類單、多層廠(庫)房,耐火等級為三、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外)、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外); 3、超過800個座位的劇院、電影院、俱樂(lè )部和超過1200

  • 室內消火栓給水系統是由哪幾部分組成的?

    室內消火栓給水系統通常由以下幾部分組成: (1)消防供水水源。包括:市政給水管網、天然水源、消防水池。 (2)消防供水設備。包括:自動供水設備一消防水箱、主要供水設備——消防水泵、臨時供水設備——水泵接合器。 (3)室內消防給水管網。包括:進水管、水平干管、消防豎管等。 (4)室內消火栓。室內消火栓應設在消火栓箱內。它由水槍、水帶、消火栓三部分組成。

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.

  • 如何選用無負壓給水系統?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?

  • 室內給水系統安裝復習資料

    論文簡介:室內給水系統安裝復習資料,供有需求的人員下載 投稿網友:faye290306 上傳時間: 2013-07-16

  • 小白求助:室內公建給水系統圖

    我看圖紙上系統圖上連接水管的管線都是斜著45度角的,可是我用天正給排水畫的圖都成90度角,還不能分成多個管道只能一條管道下來,求各位大神幫忙解答!

點擊加載更多

室內給水系統的給水方式有哪幾種

室內給水系統的給水方式有哪幾種專題,為您提供室內給水系統的給水方式有哪幾種相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內給水系統的給水方式有哪幾種 相關的專業交流討論,更多室內給水系統的給水方式有哪幾種相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅庭院設計師

別墅庭院設計收費

日本久久久久久科技有限公司| 中文字幕国产91| 69久久| 久久人人爽人人人人爽AV| 亚洲 综合 色婷婷| 你懂的视频在线观看| 日韩 欧美 亚洲 综合| 我爱亚洲AV| 亚洲熟妇αV一区二区三区漫画| 中文字幕国产免费| 国产精品天堂| 经典AV在线| 99.一,二,三区| www.五月天婷婷. com| 91精品国产一区二区无码| 飘零电影网| 国产精品你懂的在线播放| 黑人巨大精品欧美黑寡妇| 欧美另类一区| 你懂的在线日韩视频| 另类一区二区三区| 亚洲欧美小说视频在线观看| 啪啪啪啪啪网站| 久久成人一区蜜桃视频| 久久久久久久偷拍| 亚洲av永久中文无码精品| 人妻丰满熟妇岳av无码区HD | 日韩欧美国产另类人妖| 国内久久精品一区| 日韩av成人| 另类天堂首页| 久久久久久伊人高潮影院 | 午夜成人理论福利片| 少妇影院| 午夜视频久久久| 熟女高潮精品一区二区| 国产99久久免费综合精品| 中文字幕日韩2018| 久久只有精品久久| 人人妻人人骑| 男人色天堂|