圖紙簡介: 梳齒型橋梁伸縮縫安裝施工圖,不錯的圖紙,供參考! 投稿網友: sohupt 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份:
近來看大家討論伸縮縫的問題想問一下,如果碰到U型或回型的房屋每邊都是70M的長度是不是應該在轉角處設置伸縮縫哪?比如回型是不是必須設4道,U型必須設2道哪?如果有其他布置方法能不能比較一下那種更合理哪,人新手請大家指點一下,不勝感激各位賜教。。。
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
衡榮梳齒型橋梁
各位好漢,橋梁伸縮縫除了D80,D160型還有其他的型號嗎?我們在橋梁設計中,如何選擇它們的伸縮量的大小型號!各伸縮縫伸縮量大小在設計使用上的要求是什么!謝謝
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 編輯 一、槽口預留及處理 1、 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 2、 保持整條縫的直線度。 3、 槽口兩邊安裝基面保持平整、光潔。 4、 清除干凈縫內雜物及垃圾。 二、安裝鋁合金基座 1、 擺上鋁合金基座,用紅漆將基座上孔的位置標記到安裝基面上。 2、 在標記位置用電錘鉆孔,裝上6
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 編輯 一、槽口預留及處理. 1、 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 2、 保持整條縫的直線度。 3、 槽口兩邊完成面保持在同一平面上。 4、 清除干凈縫內雜物及垃圾。 二、貼止水帶 1、 將安裝基面清理干凈。 2、 彈線確定止水帶貼合位置,止水帶與安裝基面貼合寬度為40cm。
本帖最后由 筑城 于 2014-9-4 22:04 編輯 1 槽口預留及處理. 1.1 槽口預留處理成如圖1所示形狀、尺寸。圖中W為伸縮縫縫寬。 1.2 保持整條縫的直線度。 1.3 槽口兩邊安裝基面保持平整、光潔。 1.4 清除干凈縫內雜物及垃圾。 2 貼止水帶. 2.1 將安裝基面清理干凈。 2.2 彈線確定止水帶貼合位置,止水帶與安裝基面貼合寬度為56mm。
彥邦GQF-RG型橋梁伸縮縫的性能特點詳情 GQF-RG型橋梁伸縮縫的性能特點: 1、橋面平順、行車舒適。本裝置既能保證梁體的自由伸縮位移,又能使橋面接縫形成一個平順整體,行車平穩舒適 2、堅固可靠。本伸縮裝置的邊梁及中梁采用16Mn鋼軋制而成,能承受大流量、大噸位車輛的垂直荷載與水平沖擊。其錨固構件同梁體、橋臺的預埋鋼筋焊接牢固,能將車輛荷載可靠地傳遞至墩臺,結構合理、堅固耐用,適用于設計荷載汽—超20,掛—120之橋梁。 3、伸縮靈敏。本裝置多組縫的位移控制系統由橡膠彈簧、四氟承壓支座等彈性元件或斜向支承構件組成,各組位移均勻,伸縮摩阻力小。 GQF-RG型橋梁伸縮縫參數:
淺談伸縮縫膠條
160型橋梁伸縮縫是現在鐵路和公路橋梁工程中運用較多的橋梁伸縮縫之一,隨著交通量的增多,現在重載車輛在不斷的增加,公路橋梁、鐵路橋梁伸縮縫在不斷的接受著挑戰,給160型伸縮縫造成各種各樣的破壞,因而需要采取一定的措施,防治病害支座的發生,并找到病害支座的真正原因。同樣,伸縮縫處會(huì )出現各種跳車的問題,給上方的通車造成一定的不舒適性,影響橋梁
按照設計規范要求,風管(排煙風管、空調風管)穿越伸縮縫處要設置防火閥(我搞不懂為什么要設置防火閥?)。但施工驗收規范(GB50243-2002)中關于風管安裝一章中又沒有風管穿越伸縮縫處的安裝要求。這樣在實際施工中,風管穿越伸縮縫處應如何處理?
如圖,XL-5處,消火栓位于伸縮縫處,但并未穿過,是否違反規范啊,請前輩指教啊,急用,謝謝啊!!!!!!!!!!!!
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以?xún)龋埜魑徽務勛约旱目捶?個人認為對于多層的應按55m,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-20073.2.13 管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)處,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,并留有適當余量。 對于電線管(我們一般采用KBG)我們施工中遇到這種情況的處理辦法是:在變形縫處的電線管用包塑金屬軟管進行連接,然后在跨界接電線處理好,在變形縫位置處留有適量余量。 對于橋架過變形縫,我們一般是在該位置作為橋架的對接處,采用螺絲連接,未對其進行進一步處理。 對于消防水管過伸縮縫,我們一般采用伸縮節來處理,或者采取U型彎(絲扣連接,DN<100); 不知道大家怎么處理管路過伸縮縫了
我在做一個廠房,兩邊4層,中間5層,層高4.5m;3棟建筑兩條伸縮縫,總長100米,伸縮縫在3分點左右;三棟建筑頂部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墻邊上(跟女兒墻同一位置),花架立面如圖,在計算和審圖出現以下問題,望高手們指點下:1)我在建模的時候把3快建筑放在同一個模型,審圖中心要求分開3棟計算,分開算之后除花架層外配筋局部大了,但相差不大,請問按實際是3棟整體建模合理還是分開合理呢?2)3塊整體建模的時候頂層花架配筋不大,350X350柱,4條16鋼筋就夠了;分開算之后,按原來的截面,花架明顯配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架層用梁拉結花架,柱縱橫之間也建了梁才能勉強通過計算,但天面層梁和柱太多,不好使用,也不經濟。 請問對于我這個工程,花架部分怎么處理好呢?如果改用剛結構,只把花架的荷載加上去,花架另外計算,這樣合理嗎? (附件平面圖是原來3棟整體建模的結構形式,分開之后加了一排柱,柱之間都用梁拉結,梁都跨過天面了。)[ 本帖最
看看我這的工地,消防管過伸縮縫這樣能行嗎?我之前的一個工地消防管過伸縮縫是兩邊都有金屬波紋管的。一個金屬波紋管能行嗎?規范是怎么要求的?依據什么規范或標準圖?
碼頭平臺長度217,2個伸縮縫,設計寬度2cm,不過從2010年10月份開始至今已經開展到4.5cm左右,目前是半個月的樣子觀測一次,數據和溫度結合起來看,視乎隨著溫度的降低伸縮縫的開展寬度在變大,不過最近兩次基本穩定(溫度差不多)。請問各位高手這正常嗎?還有就是混凝土的溫度收縮率?
rbkf160型伸縮縫
rbkf160型伸縮縫專題,為您提供rbkf160型伸縮縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與rbkf160型伸縮縫 相關的專業交流討論,更多rbkf160型伸縮縫相關內容請訪問