本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
高規8.5.15-3說 對于3樁承臺,最里面的3根鋼筋圍成的3角形應在柱截面范圍內 是說這個3角形必須全部在柱范圍內嗎 可是06G101-6 3樁承臺配筋62頁配筋圖中 最里面的3根鋼筋圍成的3角形只是大部分在柱范圍內 不是全部在柱范圍內 應該按哪個執行?
地基規范上說的:4.聯系梁頂面宜與承臺位于同一標高。聯系梁的寬度不應小于250mm,梁的高度可取承臺中心距的1/10-1/15;其實這句話給我們自由的空間很大!當地梁頂與承臺頂等高時,梁的長度其實比軸線之間的長度短很多。有些人僅按一層的荷載算,梁長按承臺之間的凈距,然后把計算結果稍放大一點,有些人說主要考慮加強整體的聯系和一些意外因素,直接按軸線距離的1/10算,兩種做法算出來的梁高經常差很多。配筋也是按個人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一層荷載算得出的計算書是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一層荷載算時配筋足夠,審圖的就不會(huì )說。像多樁承臺,其實大部分彎距還是讓承臺承受,變成樁的豎向力了啊按梁上線荷載計算,地梁配筋是很小的,按柱底軸力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么時候一定要算抗拉?不知各位同行是怎樣設計承臺梁的?[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:
大家來討論一下抗拔樁承臺的受力,以兩樁臺為例,僅考慮樁抗拔時的情況。如:承臺面是否存在拉力;底板為梁板結構時,如何根據梁傳來的浮力配筋;底板為大板結構時,如何根據板傳來的浮力配筋。
抗拔樁與承臺的連接施工技術
600x800砼雙柱間距1.5m并排放置,5樁承臺高1.2m,中間樁在兩柱之間,請問在承臺頂是否需要配負筋?
今天做一個人工挖孔樁基礎,一柱一樁,設置了樁承臺(樁帽)。看了樁基規范,承臺的最小配筋率是0.15%,但也看到一些別人的圖紙,好你不怎么管配筋率問題,承臺做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,請高手給點意見,最好說下是規范哪里有規定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 編輯 ]
經常會(huì )有用戶咨詢兩樁承臺配筋這么顯示是什么意思,該如何配筋?如下圖所示:
為什么有的承臺是雙層,甚至多層的配筋,而圖集上面卻是一層的配筋?這些配筋是怎樣確定的呢?。其他層的鋼筋會(huì )與最下層鋼筋一樣,平均分擔豎向力嗎?,還需要承擔彎矩等其他力嗎?。有點困惑啊~~~~求前輩解答!!!
按照《建筑樁基技術規范》第4.2.3條“柱下獨立樁基承臺的最小配筋率不應小于0.15%。”設計院設計承臺截面1200×1200mm,配筋為上下各9支14鋼筋,配筋量上下各為As=1385mm2.我理解規范的最小配筋率應為單側配筋量,應為1200×1200×0.15%=2160mm2(受彎構件、偏心受拉、軸心受拉構件一側的受拉鋼筋),不知道我的理解對否?設計院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 編輯 ]
在使用10G409時,抗拔樁截樁與承臺連接中要求驗算2號筋,圖集沒有交待如何驗算。。。【疑惑】是用1號的水平分力驗算2號筋的拉應力嗎?如果1號筋與水平面的夾角為90度呢……;如果2號筋受拉,鋼筋錨固似成問題……。難道是驗算2號筋的抗剪?!哪剪力傳到哪里去呢……。一頭霧水……
一般抗拔工程樁按1倍特征值控制裂縫配筋,現審圖要求抗拔檢測樁(2倍特征值檢測)在工程樁中隨機抽取,是不是說抗拔工程樁配筋都需要按照2倍的特征值控制裂縫配筋呢?????大家都怎么處理的呢??
這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖;施工單位沒有綁扎拉鉤,請教,這樣符不符合相關規范。
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
實際設計工作中一柱一樁承臺,如按構造配筋還需滿足0.15%嗎?對于厚點的承臺是否可以理解為只要配筋不小于12@200,就可以。即實際中取0.15%和12@200的小值?(朱總對獨基的配筋是這么解釋的)歡迎干過實際的工程的踴躍發言,交流一下
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
地下室承臺下部標注為C32/36@100,該如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 編輯 ]
請問單樁承臺實際設計時的高度和配筋如何考慮?單樁臺不需要考慮沖切,抗剪,抗彎,但配筋和高度如何確定呢?如果是按構造,怎么個構造法才合適?比如我1米樁徑的灌注樁,單樁承載力特征值為6000KN,承臺出樁邊200MM,那么承臺高度和配筋如何考慮才合適呢?另外關于兩樁臺的沖切,其沖切錐體只考慮兩個對邊嗎?是否應考慮一個是柱邊不小于45度角擴散到的樁邊,另一邊按MIN(H0,1/2承臺寬度),按這樣一個四邊體來考慮呢?請高手指教。
由于剛開始做設計,對承臺計算的一些細節不是很了解,特此向大家請教下主要是手算,我覺得通過手算能有一個總體上的把握,有一個感性的認識:)1.承臺底面一般是受彎,即會(huì )配筋。那么承臺頂面要不要配呢? 當然承臺頂面受彎的話,自然也要配,但我沒找出這樣的情形(經驗和見識啊-。-),希望大家給予說明。。 另外我從這邊了解到有人說:?jiǎn)螛叮p樁和聯合樁上承臺底,頂面都配。這是真的嗎? 原因呢?2.在計算過程中,要把圓樁轉化成方樁,那么轉化比值是0.866還是0.8?3.我們負責人告訴我:一般標準承臺的話,承臺高度由剪切控制,也就是說手算時不用驗證沖切,只要驗證剪切。。請問大家平時手算時,也這么考慮嗎? 否則我覺得手算是很煩的。呵呵,因為很迷茫,所以上來請教下,希望大家不吝賜教:)