    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 關于擴底挖孔樁Ap的取值

    關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 粉砂土層中鉆孔擴底抗拔樁施工技術

    粉砂土層中鉆孔擴底抗拔樁施工技術

    1 工程概況 杭州市錢江新城核心區地下空間波浪文化城工程,東臨新業路杭州大劇院工程,西靠國際會(huì )議中心項目,北起富春路新塘河邊,南接之江路下穿箱涵城市主陽臺項目。該工程主體平面呈“T”字型,東西向長506m,南北向寬約438m,共2層,幾乎全部位于地下,總建筑面積123791m2。主要功能為商業、旅游、休閑、物流中心及停車庫。一期工程總建筑面積52653m2,其中地下2層建筑面積26287m2,地下1層建筑面積23809m2,地上建筑面積2557m2。工程基礎采用擴底鉆孔灌注樁,共2844根,樁徑采用φ550、φ650兩種,鉆孔深度約31m左右,有效樁長18m,擴底深度均為1.5m,擴底直徑分別為φ1100、φ1300兩種,樁尖人第5b層。單樁豎向承載力特征值為980kN和1150kN,豎向抗拔承載力特征值為550kN和650kN。在粉砂土層中采用鉆孔擴底抗拔樁在杭州地區屬于首次。本工程土層及物理力學性質見表1。

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • 關于抗拔樁靜載試驗的問題

    抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。

  • 靜壓沉管擴底樁施工演示

    靜壓擴底樁機施工的整個過程演示。有效的彌補了夯擴樁施工所產生的噪音、震動等污染問題。吳江良工機械有限公司聯系人:朱海峰聯系電話:13862073898聯系地址:江蘇省吳江市菀坪鎮同心東路27號

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 抗拔樁論文+抗浮錨桿論文

    抗浮錨桿論文12篇

  • 擴底支盤注漿樁及其應用.CAJ

    擴底支盤注漿樁及其應用.CAJ

  • 水池抗浮用抗拔樁設置問題~~

    有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?

  • 南寧泥巖擴底樁承載性能研究

    南寧泥巖擴底樁承載性能研究

  • 專業知識(下)一道擴底樁題目

    本帖最后由 mayan0 于 2014-9-10 13:40 編輯 一道擴底樁題目,【A】D=1.6m,hc=0.8m------0.3*2~3=0.6~0.9,沒超范圍---涂黑【B】D=2.0m,hc=0.5m------0.5*2~3=1.0~1.5,超范圍了---不涂黑【C】D=3.0m,hc=3.0m------1.0*2~3=2.0~3.0,沒超范圍---涂黑【D】D=3.2m,hc=3.2m------D/d 大于 3,超范圍了---不涂黑規范表示嚴格的規定是:挖孔樁的 D/d 不應大于 3,超3.0就廢,擴底高度hc的范圍,規范是,粉土a/hc=1/3~1/2,超出不妥,這題。。。

  • 塔吊基礎影響車庫基礎抗拔樁了,怎么辦?

    如題,施工單位先把塔吊基礎座在車庫基礎(車庫基礎沒施工),現在要打車庫基礎抗拔樁了,打不了。有人建議只打2個抗拔樁,樁長加長或干脆不打抗拔樁了。 哪位高手,怎么處理這問題,不吝賜教,多謝了。

  • 關于抗拔樁自重采用浮重度的疑問

    對于嵌巖樁,如果不透水的話,是不是應該認為樁底在巖石中不受浮力,那為什么計算自重的時候還要考慮采用浮重度呢?還是說題目沒有說是不是不透水巖層都按照浮重度來計算自重呢?謝謝

點擊加載更多

擴底抗拔樁

擴底抗拔樁專題,為您提供擴底抗拔樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擴底抗拔樁 相關的專業交流討論,更多擴底抗拔樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

框架柱混凝土澆筑

籃球場伸縮縫

欧美一区二区久久| 亚洲 日韩 激情 无码 中出| 精品无码久久久久久久久蜜桃av | 亚洲精品无码久久久久SM| 91久久久久久久| 97综合色伦无码| 日韩区欧美| 超性| 亚洲无码在线播放| 夜久久久| 99热综合| 欧美日韩性爱视频在线观看| 人妻 日韩 欧美| 国产精品人人做人人操| 亚洲一区二区三区四虎| 奇奇影院| 新沂市| 亚洲区综合区| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影院| 亚洲男人的天堂2009| 国产成人综合亚洲亚洲国产第一页| 97黄色视频| 91精品国产蜜臀| 欧美洲久久久| 午夜无码天堂| 五月丁香资源网| 精品偷拍被偷拍在线观看| 日韩AV无码黄片| 丁香五月六月激情| 全免费A级毛片免费看视频| 国产精品国产三级国产剧情| 久久久AⅤ| 国内精品男女久久| 风骚的少妇| 大香蕉| 欧美日韩亚州黄片| 成人不卡视频| 涩涩鲁亚洲精品一区二区| 丁香六月成人| 欧美一级黄片日韩| 人人插人人干|