由于后澆帶施工煩、工期長、易滲漏等缺點,近兩年,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶。請教各位大俠 1、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據
普通工程都會(huì )設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,但是甲方要求改為膨脹加強帶,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑!
膨脹加強帶與后澆帶詳解
對于地下車庫 現在的做法一般是盡量少設縫 用后澆帶或者膨脹加強帶來代替請問下這兩者的區別是什么?適用范圍有什么不同?施工工藝有啥區別?
最近做了一個60米長,高23.8米的辦公樓設計,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用)。業主由于趕工期,3層及以下已用一般混凝土澆筑,并且后澆帶已經預留,未澆筑,混凝土已處于自然收縮狀態。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,問了院里面有比較有經驗的工程師,有的認為沒有問題,可以替換。有的認為不能替換,因為4層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,則加強帶內外均應添加膨脹劑。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,對結構的整體影響難以預計,敢問各位大神,此事有何看法?
[分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
好友問:筏板基礎加強帶與后澆帶的區別是什么,加強帶在什么時候澆筑?請協助解答。謝謝! 綜合好友意見,根據相關資料及施工經驗答問于下: 膨脹加強帶與后澆帶之間的區別與聯系 1.先說說后澆帶<
1 膨脹加強帶可采用連續式、間歇式或后澆式等形式(如圖);2 膨脹加強帶的設置可按照常規后澆帶的設置原則進行;3 膨脹加強帶寬度宜為2000mm,并應在其兩側用密孔鋼(板)絲網將帶內混凝土與帶外混凝土分開;4 非沉降的膨脹加強帶可在兩側補償收縮混凝土澆筑28d后再澆筑,大體積混凝土的膨脹加強帶應在兩側的混凝土中心溫度降至環境溫度時再澆筑。
一、兩者的含義不同:1、后澆帶的含義:后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。2、膨脹加強帶的含義:膨脹加強帶是通過在結構預設的后澆帶部位澆筑補償收縮混凝土,減少或取消后澆帶和伸縮縫、延長構件連續澆筑的長度的一種技術措施,可分為連續式、間歇式和后澆式三種。二、兩者的作用不同:1、后澆帶的作用:(1)調壓力差:主樓荷載大,采用整體基礎降低土壓力,減少附加壓力;低層部分采用較淺的十字交叉梁基礎,增加土壓力,使高低層沉降接近。(2)調時間差:先施工主樓,待其基本建成,沉降基本穩定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(3)調標高差:經沉降計算,把主樓標高定得稍高,裙房標高定得稍低,預留兩者沉降差,使最后兩者實際標高相一致。(4)減小溫度收縮:(關注微信公眾號:建筑工程寶典)新澆混凝土在凝結過程中會(huì )收縮,已建成的結構受
這些是我收集到的關于膨脹混凝土代替后澆帶的相關論文,發給大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 編輯 ]
現在平面長達70米,應設伸縮縫或做后澆帶,但也可以在板中添加一種膨脹劑,就不需要做伸縮縫或后澆帶了,有哪位高手知道是哪種膨脹劑啊???
根據砼規9.1.3,有后澆帶的,伸縮縫最大間距可以加大,但是沒說可以不設;但我看很多設計都是有后澆帶,不管間距多大都不設伸縮縫了,可以這樣嗎?不知道是那里有關規范或說明,還請高手賜教!
房屋受到溫度變化和混凝土收縮等因素的影響,會(huì )使房屋產生變形、開裂甚至破壞。為了防止房屋破壞,通常采用變形縫將房屋分成幾個獨立變形的部分,使各部分能獨立變形、互不影響。但是,在實際工程中,設置變形縫會(huì )使結構復雜,施工困難,材料用量較多,工程造價增加;并且在地震力作用下,各個部分相互碰撞,易造成震害,不但引起結構局部破壞,還使建筑裝飾材料也造成破壞,增加了震后修復工作。 在超長混凝土結構中設置膨脹加強帶,不但有利于解決溫度變化和混凝土收縮等因素對房屋結構安全的影響,而且具有如下優點: 1) 構造簡單,施工方便,周期短; 2) 材料用量較少,易于控制工程造價,經濟性好; 3) 保持結構的整體性,有利于結構抗震。 因此,膨脹加強帶在超長混凝土結構應用方面已產生較大的效應。1 技術原理 由于普通混凝土存在收縮導致開裂破壞,結構設計一般是以設置臨時性收縮變形縫的方法釋放大部分收縮應力,經過一段時間后再以較大膨脹量的混凝土回填此縫。膨脹加強帶的技術原理是在帶內混凝土中摻加適量膨脹劑,通過水
想了解:膨脹加強帶與后澆帶的適用條件 膨脹加強帶與后澆帶的特點 什么情況下采用膨脹加強帶 什么情況下采用后澆帶 膨脹加強帶與后澆帶的注意事項
一框支轉換結構,全長54.95米,按照框架結構設縫55.0米,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,不知本工程關于結構超長如何處理?謝謝!