鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,請各位大仙給予建議了!!!!!!!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
摘要: 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。 關鍵詞: 后澆帶 設計 施工 ----- 新發布的《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2002,以下簡稱混凝土規范)中,對鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距的要求比原規范嚴格了,規范用詞由“可”改為“宜”。這就要求在結構設計中,設計者必須認真對待由于超長給結構帶來的不利影響,當增大結構伸縮縫間距或者是不設置伸縮縫時,必須采取切實可行的措施,防止結構開裂。在適當增大伸縮縫最大間距的各項措施中,在結構施工階段采取防裂措施是國內外通用的減小混凝土收縮不利影響的有效方法,我國常用的做法是設置施工后澆帶。另外,當建筑物存在較大的高差,但是結構設計根據具體情況可不設置永久變形縫時,例如高層建筑主體和多層(或低層)裙房之間,也常常
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!
混凝土后澆帶的設計與施工淺析
利用補償混凝土取消伸縮縫的工程實踐
在鋼筋混凝土結構中設置后澆帶是目前常采用的一種方法。本文對后澆帶設計和施工中應明確和注意的問題作一淺析,以更好地控制工程裂縫。 一、后澆帶在設計中應明確的問題 1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。 2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。 3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。 4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。 5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。 二、后澆帶按其作用可分為3種 1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。 2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。 3、為防止
高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎??30層現在施工到20層,施工隊想提前澆筑,好回填地庫土方,來年任務很緊。后果到底有多嚴重?!?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 編輯 [摘要] 本文對地下室后澆帶的立模、澆筑混凝土、養護做了探討,力求解決后澆帶滲水這一質量通病。[關鍵詞] 后澆帶 后澆帶是地下室工程中最易滲水的地方,怎樣施工好后澆帶,確保后澆帶處不滲水,是一個值得思考的問題,下面分幾點探討。 1、后澆帶混凝土的澆筑時間 后澆帶分伸縮后澆帶和沉降后澆帶。 設置伸縮后澆帶是保證現澆混凝土構件在體積收縮時能釋放內力,使現澆混凝土構件不產生有害裂縫的有效措施;設置沉降后澆帶是消除現澆混凝土構件因沉降差而產生內力的有效方法。 要達到上述目的,保證現澆混凝土構件在后澆帶留置時間里能充分釋放收縮力和充分沉降,就應有一個合理的留置時間。但現行有關規范和施工手冊對后澆帶的留置時間不統一,且差異較大。對伸縮后澆帶與沉降后澆帶沒有
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,詳情見圖。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 編輯 簡要說明:超前止水后澆帶做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
一、工程概況案例工程為高層住宅小區項目,并設有地下 ** 及配套用房等輔助設施,基礎形式多為樁筏基礎、筏板基礎,并涉及獨立基礎、柱下條形基礎;地下 ** 底板、頂板、砼墻設置有后澆帶。筏板選用C35混凝土,抗滲等級P6。頂板、墻、柱選用C35混凝土,抗滲等級P6。后澆帶留設寬度800mm,選用高于兩側一個等級的摻膨脹劑無收縮混凝土澆筑。二、對后澆帶的留設要求1、對后澆帶的要求1.1后澆帶是為在現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫而設置的臨時施工縫。該縫需根據設計要求保留一段時間后再澆筑,將整個結構連成整體。1.2在后澆帶構造中,除圖中注明者外,后澆帶鋼筋應該按貫通留筋。1.3后澆帶的設置距離,應考慮在有效降低溫差和收縮應力的條件下,通過計算來獲得。在正常的施工條件下,參照《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的相關規定施工。1.4沉降后澆帶在主體封頂后,根據沉降記錄,由設計單位確認后方可封閉;收縮后澆帶應該在兩側混凝土齡期達到45d后方可封閉。
施工后澆帶澆筑時間
施工后澆帶澆筑時間專題,為您提供施工后澆帶澆筑時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工后澆帶澆筑時間 相關的專業交流討論,更多施工后澆帶澆筑時間相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度