采用筏形基礎的地下室,外墻厚度不小于250mm,內墻厚度不小于200mm,墻內水平鋼筋直徑不小于12mm,豎向鋼筋直徑不小于10mm;此處的地下室外墻,若為多層地下室,是僅與基礎接觸的最下一層滿足此條要求,還是所有的地下室各層墻均需滿足??求高人指點
基礎規范8.2.10條A0為驗算截面處基礎底板的單位長度垂直截面有效面積。那么,A0不就是單位長度1000乘以驗算截面處的基礎高度嗎?這樣算下來基礎高度大了不少啊,這樣計算有問題嗎?
本帖最后由 綠蘿1321 于 2015-2-3 17:28 編輯 地基基礎規范5.2.5條關于基礎寬度b,對于砂土b<3m時按3m取值可是在做施嵐青的應試指南一道題時,粉質黏土,b=2m時,例題是按b=2m進行計算的想請教一下,5.2.5條關于基礎寬度的規定,是不是只是針對砂土,當砂土地基基礎寬度b<3m時按3m取值,而其他類型土基礎寬度b<3m時,按實際寬度取值呢?望高手指教
地基基礎第5.2.4條地基承載力修正中基礎寬度b如何選擇?尤其是矩形基礎是取彎矩方向的寬度(即長邊)還是垂直彎矩方向的寬度(即短邊),請指教.
1、樁基礎進行地基承載力特征值修正時d的取值怎么取呀?2、地規5.2.5條 ck的取值取基底下一倍短邊寬度深度范圍內土的黏聚力的標準值,這個基底下一倍短邊寬度深度范圍內如果有多層土怎么取?
1.基本建設工程預算都有哪幾種?
請教各位:地基規范3.0.4-3:計算擋土墻土壓力,荷載效應按承載能力極限狀態下基本組合,分項系數取1.0 3.0.4-4:確定支擋結構截面,按承載能力極限狀態下荷載效應的基本組合,取相應分項系數。這里的“擋土墻”與“支擋結構”不是一回事么?這不矛盾么?比方說我要確定一擋土墻截面(地下室外墻),計算彎矩時到底按什么組合呢? 我總工寫的東西:地面荷載10KN/m2,土側壓力29.7KN/M,然后就用這個標準值,按下端固定上端鉸接計算擋土墻的彎矩了,也沒調整,算出來就配筋了。 他說,擋土墻土的側壓力系數取1.0。這這這這我實在是頭大了,各位,求教了!
01、防煙系統 通過采用自然通風方式,防止火災煙氣在樓梯間、前室、避難層(間)等空間內積聚,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統,防煙系統分為自然通風系統和機械加壓送風系統。 02、排煙系統 采用自然排煙或機械排煙的方式,將房間、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統,分為自然排煙系統和機械排煙系統。
本帖最后由 蔚藍心情yt 于 2016-12-26 14:33 編輯 1、什么是變頻器? 變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。 2、電壓型與電流型有什么不同? 變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容;電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波石電感。
基礎規范8.4.11條關于配筋率0.15%的規定是僅對于受力鋼筋要求還是對于通長筋也有要求,通長筋的面積要達到0.15%嗎?大家討論一下。謝謝!06年真題53題就是這個糾結,不知道該選c還是選d。
基礎規范8.4.11條關于配筋率0.15%的規定是僅對于受力鋼筋要求還是對于通長筋也有要求,通長筋的面積要達到0.15%嗎?大家討論一下。謝謝!06年真題53題就是這個糾結,不知道該選c還是選d。
作為一個加固行業人士,需要熟知房屋建筑學基礎知識,今天,跟著小悍來學習: 按建筑物的使用性質分 民用建筑:指供人們居住、生活、工作和學習的房屋和場所。 工業建筑:指供人們從事各類生產活動的用房,包括廠房和構筑物。 農業建筑:供農業、牧業生產和加工用的建筑,如溫室、畜禽飼養場、種子庫等。 按主要承重結構的材料分 木結構建筑:用木材作為主要承重構件的建筑。 混合結構建筑:用兩種
內墻也要滿足最小鋼筋直徑12,間距不大于300嗎?最近有審圖提這個問題,感覺規范說的很模糊。難道內墻也要滿足這個要求嗎?
專業地基基礎16題考的是《地規》8.5.12條,腐蝕環境中需進行抗裂驗算,裂縫控制等級最低(灌注樁)是二級,預應力管樁是一級。
《建筑地基基礎設計規范>中第5.2.5條 當偏心距e小于或等于0.033倍基礎底面寬度時,根據土的抗剪強度指標確定地基承載力特征值可按下式: fa=Mbγb+Mdγmd+Mcck 計算,并應滿足變形要求。我對對于本條是理解是:1.在偏心距e小于或等于0.033倍基礎底面寬度的前提下,2,滿足變形要求,條計算的時候可以按這地基承載力特征值,對不對? 我現在遇上一個工程,共14層,地基承載力需要240KPa,地質報告中提供的地基承載力特征值為120KPa。由于這個樓的地下全部和地下車庫相連,按5.2.4條修正(把車庫的總重換算成土的厚度進行修正),但那樣也不夠。但按上面的5.2.5條和地質報告所提供的土的參數計算承載力比較高,能滿足240kpa的要求。。。 請問各位大俠,這樣計算有問題嗎?希望樓主和和各位有經驗的工程師能幫我解答一下。
九月就要考了啊!!!!現在決定要開始復習了啊!!!!有木有啊!!!!祝愿今年考的同仁們都成功啊!!!!有木有啊!!!!!大家都要加油啊!!!!!!
本帖最后由 the_prince 于 2013-11-29 15:53 編輯 最近幾天工作有點忙,現在為大家準備了一線2013年一級結構工程師基礎知識考點15條,備考2014從基礎抓起,真心希望我可以通過論壇幫助更多的備考一級結構師的廣大考友,同時也為論壇做些貢獻 考點1