對于需要做沉降驗算的砌體條形基礎應該如何驗算條形基礎?砌體是以局部傾斜為控制標準:是結構延縱向6-10m內2點沉降差與距離的比值應符合要求。那么如何計算這個沉降差呢?請高手幫幫忙 說的詳細些 謝謝
主要是條形基礎下的偏心要怎么處理?一開始會(huì )有誤差的吧,但是后面會(huì )變成可忽略的微小誤差嗎?那分層總和法還能用嗎?如果能用的話,我的基底壓力選值是哪個?
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 編輯 兩棟樓均為磚混,山墻相鄰外皮間距100,主樓帶地下室,埋深2.9m,臨街商業二層不帶地下室,埋深1.2m,甲方不想讓基礎做同一標高。二層商業山墻下條形基礎按大偏心計算,具體如何計算,是否理正直接輸入實際情況,條基寬度滿足即可,看不懂理正計算書偏心距e怎樣算出來的,求教高手?附理正計算數據
:) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會(huì )有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)
地基規范中的沉降量計算是按公式(5.3.5)計算的,對于矩形基礎,可以按z/B計算平均附加應力系數,可是如果對于條形基礎,假設條形基礎寬度為2.6米,那么Z/B中的B應該取多少啊,如何計算出平均附加應力系數?是取1.3還是2.6呢
大家好, 請問剪力墻下條形基礎怎么計算啊?最好能給個例子,謝謝了 qq 395956971 qq郵箱 395956971@qq.com
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-31 11:21 編輯 本題來源《2014注冊結構工程師專業考試專題精講-地基與基礎》-施嵐青第一個問題:感覺它這樣解不好,直接求Pmax和P代入公式8.2.14不就行了嗎?又搞什么凈反力
獨立基礎沉降計算書日 期_____________設 計 者_____________校 對 者_____________一、設計資料1.工程信息 工程名稱: 試算工程勘察報告: 試算工程巖土工程勘察報告基礎編號: J-12.基礎參數 基礎尺寸: b×l=4000×6000mm2基礎埋深: d =1.50 m 荷 載: Fk = 1728.00kN鉆孔編號: 1孔囗標高: 30.00m地下水位標高: 29m地下水位深度: 1.00m地基承載力特征值:fak=110.00kPa3.計算參數設計時執行的規范: 《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2002)以下簡稱 "基礎規范"沉降計算經驗系數: 1.0地基變形計算深度: 6.4m 4.地質參數地質資料參數表序號 土層
感覺不錯的文章,給大家推薦一下!希望對朋友們有幫助!(word格式)
我以前都是做地基基礎為丙級,現在有一個乙級的高層讓我算,基礎沉降得如何計算?在基礎設計中地質資料得如何輸?(PKPM)謝謝!
如上
歐洲規范軟件計算條形基礎http://foundation.union.edu/GBCSTSI.htm#GENERAL%20BEARING%20CAPACITY%20THE這些資料都是很難找的...我們國家以后必然會(huì )大量使用歐洲規范的...
單排柱的柱下條形基礎我都是手算的,按1/10的彎矩來計算,現在有個問題,雙排柱的柱下條形基礎要如何計算?可否假設成雙柱獨基來考慮,這個項目是三層框架結構的,修正后的地基承載力為72kpa,請各位高手指點,這樣的平面布置是否合理,如何計算?
關于《地基基礎設計規范》 8.3.2第三條:對交叉條形基礎,交點上的柱荷載,可按交叉梁的剛度或變形協調的要求進行分配。 小弟結構剛入門,不是只有彎矩分配么,柱荷載這種軸力怎么可以按剛度進行分配?是不是又點本末倒置,不是先要由柱荷載求出地基反力,然后求出彎矩再進行分配么?
已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高?它標了個基礎底標高,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧。
運用等效作用分層總和法計算樁基沉降時,第i層的壓縮模量Esi采用地基土在自重壓力至自重壓力加附加壓力段作用時的壓縮模量。 Es=(1+e0)/a,a即為壓縮系數,在壓縮曲線上的表現為,當壓力值變化不大時,曲線段可近似以直線表示,a即為近似曲線的斜率。 問題是樁基沉降計算時,第一層土的附加壓力往往很大,就導致了自重壓力和(自重壓力+附加壓力)差距比較大,此時壓力曲線不可以近似以直線代替了,那么壓縮系數a還能以1000x(e1-e2)/(p2-p1)來計算么? p1、p2----壓力值 e1、e2----相應于p1和p2時的孔隙比
《建筑地基基礎設計規范》第5.3章節中,關于基礎變形計算,采用的是基礎底面壓應力與地基土的壓縮模量關系計算。 如果只是計算柱下獨立基礎或者筏板基礎,還比較好理解。 但對于樁基礎的計算,不免有疑問:現在遇到 一個項目,地基條件復雜,整體按摩擦樁 筏板的設計方案。 施工過程中發現局部范圍有石筍,邊界部位2個樁水平距離3米,但一根樁下面全部是粘土(至少20米深),另一根樁底則是石灰巖(不到10米). 現在需要按摩擦樁和端承樁兩種樁型共用,計算摩擦樁的沉降不知道該怎么處理。
一般柱下條基是按什么計算?按1、普通彈性地梁2、按等代上部結構剛度彈性地梁3、按上部結構為剛度彈性地梁4、按satwe的上部剛度進行計算5、按普通梁單元剛度矩陣的到樓蓋方式計算而書上一般是按倒梁法計算,考慮上部為無限剛,第5條是不是就是我們所說的倒梁法? 懇請高手點播
條形基礎沉降計算
條形基礎沉降計算專題,為您提供條形基礎沉降計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與條形基礎沉降計算 相關的專業交流討論,更多條形基礎沉降計算相關內容請訪問