如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
剛畢業,現在在做直埋無補償管道,已經到了工程的后半段了,需要做簽證神馬的,現在有個問題困擾我,就是不同管徑的管子挖溝的寬度不同,算土方量肯定按照規范上的來,但是我在好幾本規范上都找不到這一信息,忘老手指導,臨表涕零 不勝感激。。。
校區分辦公區和宿舍區兩部分:辦公區面積58330平方米,供熱負荷3200KW,循環流量550立方米/小時;宿舍區31200平方米,供熱負荷1514KW,循環流量266立方米/小時。熱源為土壤源熱泵,兩臺主機,制熱量1465KW/臺;四臺循環泵(三供一備),流量246立方米/小時,揚程38.5米;宿舍樓廁所為暖氣片,房間為風機盤管,無新風系統;白天供辦公區,晚上供宿舍區。現在開兩臺熱泵主機,開三臺循環泵(另一臺已壞但閥門未關)只供宿舍區(散熱器全關)現測得機房主機供水管流量275立方米/小時,測得1#宿舍樓Q=55立方米/小時,2#宿舍樓Q=72立方米/小時,3#宿舍樓Q=16立方米/小時,,4#宿舍樓Q=16立方米/小時,5#宿舍樓Q=13.8立方米/小時,6#宿舍樓Q=15立方米/小時;機房定壓罐定壓0.35MPa,循環水泵出水壓力0.67MPa;宿舍區室外主管道沖洗完畢,各宿舍樓主閥門已清洗,過濾器已清洗完畢這種情況如何解釋?/p>
現有一工程,供熱主管線比摩阻選到200以上了,現場已經施工完畢,請教各位大神,主管線比摩阻這么大對后期運行有影響么,影響有多大,哪方面影響,跪求答案。謝謝
一、管道和設備的保溫 1. 保溫的目的和作用 1.1 保溫的目的和作用 保溫的目的是減少熱量損失,節約能源,提高系統運行的經濟性和安全性。供熱管道的保溫結構一般由保溫層和保護層兩部分組成。 保溫層的作用是減少能量損失、節約能源,提高經濟效益,保障介質的運行參數,滿足用戶生產生活要求。對于高溫介質管道的保溫層來說,還可降低保溫層外表面溫度,改善環境工作條件、避免燙傷事故發生;保護層的作用是保護保溫層不受外界機械損傷,保溫能否取得上述各項滿意效果,關鍵在于保溫材料的選用和保溫層的施工質量。1.2 保溫材料的種類和選用(1)保溫材料的種類 ① 早期的保溫材料:多為天然礦物和自然資源原材料,如石棉、硅藻土、軟木、草繩、鋸末等。這些材料一般經簡單加工就可使用,其保溫結構多為涂抹或填充形式。 ② 人工生產的保溫材料:有玻璃棉、礦渣棉、珍珠
供熱管道的熱伸長及其補償
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,供暖分三大支路,支狀管網,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,不知你們如何?
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
截文01
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎?埋深多少?暖氣管線4根,均為DN250。
我這里是計算一級管網,供回水溫度是130~80,現在的問題是我算出流量是240t/h,可是對應的比摩阻是71.8pa/m。只能按照270t/h選擇DN300的管子才能使比摩阻降低到30多,那現在流速怎么確定,還是按照實際流量除以所選管徑還是直接選取270t/h時DN300的流速,還有比摩阻以及需不需要修正怎么修正。謝謝,急用
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:shwhwm@163.com
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
供熱管道升溫時,由于熱伸長或溫度應力的作用而引起管道變形或破壞,需要在管道上設置補償器,以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力或作用在閥件、支架結構上的作用力。管道受熱的自由伸長量可按下式計算: 供熱管道采用的補償器種類很多,主要有自然補償器、方形補償器、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,前三種是利用補償材料的變形來吸收熱伸長的,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長的。(1)自然補償器自然補償器是利用管道自然轉彎構成的幾何形狀所具有的彈性來補償管道的熱膨脹,使管道應力得以減小。常見的自然補償器有L型、Z型自然補償器,如圖12-10所示。
市政供熱管道的水力計算 v1.0 本軟件適用于市政供熱管道水力計算 市政供熱熱水管道、市政給水管道水力計算 v1.1更新說明 1. 用戶可以自定義管道管壁絕對當量粗糙度 增加了管道管壁絕對當量粗糙度的選擇,程序自動輸入,用戶也可以自定義。 對于熱水、凝結水、自來水不同類型管道,管壁絕對當量粗糙度默認值不同。 粗糙度具體數據見幫助菜單。 2. 對于給排水管道,管徑擴展到DN3000。 對于供熱熱水管道和凝結水管道,管徑依然最大是DN1400。 選擇管道類型后,管徑系列隨之更新。 3. 加入給排水專業水泥砂漿噴涂內壁管道的甩計算功能選項,水泥砂漿內襯的厚度自動輸入,用戶也可以自定義。 混凝土管或水泥砂漿噴涂內壁鋼管甩計算采用謝才供水,其中謝才系數采用巴浦洛夫斯基公
表 3 . 1 . 1 直埋供熱管道與有關設施相互凈距 名 稱
直埋管道固定墩為固定鋼板,加水泥澆筑成鋼筋水泥固定墩,請問固定墩固定鋼板兩側是否需要進行保溫后再澆筑混凝土,是否有相關規范規定等
供熱管件
供熱管件專題,為您提供供熱管件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱管件 相關的專業交流討論,更多供熱管件相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題