水輪發電機基本技術條件
水輪發電機故障處理與檢修
有一臺1600kW的水輪發電機,電壓6300的,勵磁是老的可控硅勵磁。現在出現起勵后電壓在4300內可以穩定調節,可是到4300以上時瞬間就過壓了,試了幾次都這樣。檢查了測量回路PT沒問題,調節器也換了另一臺機組的,三個可控硅和續流二極管也更換了,癥狀一樣的。請高手指點一二。
大型水輪發電機的磁極是導磁的嗎?我的意思是磁極本身是良好的導磁體嗎? 老師說勵磁繞組產生勵磁的旋轉磁場,磁極不導磁,對嗎? 磁極是由什么材料制成? 如果磁極是導磁的,那么磁極是不是鐵磁性的,它的本身剩磁多么? 我的認為是磁極本身是導磁性的,良好的磁導,縮短空氣磁阻,而本身又不產生剩磁,以免繞組旋轉阻力增大,不知道我的想法對否?請專家指點迷津!!!
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 編輯 誰有臥式水輪發電機組的施工管理報告,里面最好有水輪發電機安裝方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
電站立式混流式機組,10MW容量,開機到空轉一切正常。投入勵磁至空載,聲音很大,像變壓器通入大電流的嗡嗡聲,振動也比以往加劇,是那種高頻的像變壓器線圈的振動。重新開機至空轉,用直流電焊機向轉子通入直流電,聲音及振動恢復正常。測試轉子直流電阻與出廠值基本一致,轉子通入直流焊機直流電半小時后未發現轉子局部有異常發熱現象。用另一臺機組的勵磁調節器開機至空載,聲音和振動也出現上述異常現象。測試勵磁變正常。現在找原因不到,求大神解答。
各位高手,現在小弟在做一小型水電站電氣部分一次設計,需要發電機的銘牌參數,以便后面的短路電流計算,請大哥大姐們幫幫忙,給小弟介紹一個,小弟查了好多材料沒有找到。如果你們還有時間,把所用變壓器的銘牌參數也告訴我,小弟在這里萬分感謝!
水輪發電機組運行與維護
葛洲壩工程叢書之9水輪發電機,把差的補上
平常觀點是事故狀態下機組進行急停。但機組導軸承缺油時,如果進行急停,轉速急劇上升,會(huì )出現燒瓦。那機組到底什么事故下要求急停,什么情況下又不需要呢?
英漢、漢英水輪機詞匯 ,出自東方電機廠。包括一萬多個單詞和詞匯,綜合了各式各樣的水輪發電機詞匯,值得收藏。一般地方找不到的,今天就拿給大家一起分享。希望大家喜歡。覺得可以就留個言~~~~~~~~~~
水輪發電機廠家提供的圖見附件。這張圖與常見的水輪發機圖有很大的區別:1.下機架預埋螺栓位置還在上機架預埋螺栓的外面;2.由于這個原因,兩種預埋螺栓不是分布在一處,而是呈45度夾角;請問這種布置是否合理。另外,這種機子是懸掛式的還是傘式的呢?機墩如廠家圖用圓形機墩是否合理?水輪機安裝維護一般是放在水機層上還是要吊出發電機層來呢。[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-11-6 10:43 編輯 ]
本人是做水電站設計的,想了解學習水輪發電機的內部結構,光看圖紙不直觀,很多地方不是很好理解,因此想找點水輪發電機結構介紹的視頻、動畫或有文字介紹的圖片學習一下,請有此方面的共享一下,不勝感激!
現在正在設計一個小水電站,由于進廠大門的朝向,水輪發電機的旋轉方向為俯視逆時針,請問論壇的前輩,這樣布置行不行,有哪些需要特別注意的地方?
本文從小型水輪發電機的運行實際出發,詳細分析了產生諧波電流的原因和抑制諧波電流的方法,具有很好的現實意義。 關鍵詞小型水輪發電機 諧波電流 抑制<p>1 問題提出<p>在幾百kW,400V的小型機組運行中,我們曾觀測到發電機中性線電流增大的實例。如興義市興西湖管理所楓洞電站1號400kW機組,有時其中性線電流高達幾百安,常常將按規格配置的發電機中性線接地扁鐵(40×4mm)燒成暗紅,中性線發熱、燙手甚至熔化,嚴重威脅著發電機及其中性點設備的安全運行。在該站投運之初,運行人員為防止發電機中性線燒壞,曾將其拆除運行,但不久即發現,這樣做不但不能保證安全,反而使發電機的絕緣受到極大的威脅。因為中性線電流I0與負荷電流幾乎無關,即使讓兩臺發電機空載并聯運行,中性線I0仍很大。進一步用示波器觀察得到幅值不等的發電機相電壓波形如圖1所示。其最大幅值遠遠高于發電機相電壓。將發電機中性線拆除,再次用示波器觀察,發電機相電壓波形仍如圖1所示,但其幅值有時甚至遠遠高于發電機出口線電壓水平。這樣高的電壓在發電機上長期運行,將使發電機絕緣損壞而燒毀。因此,有必要尋找一種
本標準規定了單機容量為15MW及以上的水輪發電機組啟動試運行試驗程序和要求,適用于水電站水輪發電機組及相關機電設備的啟動試運行試驗和交接驗收,單機容量小于15MW的機組可參照執行。本標準同時適用于可逆式抽水蓄能機組發電工況的啟動試驗。可逆式抽水蓄能機組水泵工況的啟動試驗要求按GB/T18482—2001《可逆式抽水蓄能機組起動試驗規程》的規定執行。有關燈泡貫流式機組的啟動試運行試驗,參見《燈泡貫流式水輪發電機組啟動試驗規程》。
水輪發電機安裝作業指導書
小型水輪發電機的勵磁方式有直流勵磁機勵磁方式,晶閘管自勵恒壓勵磁方式,半導體整流自勵恒壓勵磁方式,相復勵勵磁方式和三次諧波勵磁方式。目前采用得最多的是晶閘管自勵恒壓勵磁方式,簡稱晶閘管勵磁方式。(1) 直流勵磁機勵磁方式。這是一種最早的傳統勵磁方式。勵磁機通常與發電機同軸安裝于發電機一端。勵磁機的容量一般為發電機容量的1%~2%。(2) 晶閘管自勵恒壓勵磁方式。這種勵磁方式是當前使用最廣泛的一種勵磁方式。(3) 半導體整流自勵恒壓勵磁方式。勵磁裝置的主回路由兩部分組成:一是晶閘管勵磁部分,由勵磁變壓器供電,經三相(或兩相)半控橋式整流供給轉子電流,晶閘管輸出的電流由自動調節器控制,也可以手動調節控制;二是復勵部分,由勵磁變壓器供電,經過三相橋式整器供給轉子電流,其輸出電流與發電機 定子電流成比例。發電機空載時輸出的勵磁電流為零;發電機帶負荷運行時,勵磁電流大半由復勵電流供給;當發電機外部短路時,復勵部分輸出強行勵磁。(4) 相復勵勵磁方式。勵磁裝置由相復勵變壓器,電抗器,電容器和硅整流器等組成。當發電機起動
武漢電力職業技術學院PP文稿
水輪發電機
水輪發電機專題,為您提供水輪發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水輪發電機 相關的專業交流討論,更多水輪發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題