水輪發電機組運行與維護
求教各位高手:電站水輪發電機組大修,其大修費用如何取值,有沒有相關的定額和規定?原《小水電站建設項目經濟評價規程》里對這個內容也很模糊,現有定額只有安裝卻無檢修方面的規定。
本帖最后由 jayg87 于 2013-5-2 11:54 編輯 用了10多年,設備已經不堪重負,所以講貫流式水輪發電機組進行大修,真是一個熬人的工程
水輪發電機組安裝與檢修1/2
本標準規定了單機容量為15MW及以上的水輪發電機組啟動試運行試驗程序和要求,適用于水電站水輪發電機組及相關機電設備的啟動試運行試驗和交接驗收,單機容量小于15MW的機組可參照執行。本標準同時適用于可逆式抽水蓄能機組發電工況的啟動試驗。可逆式抽水蓄能機組水泵工況的啟動試驗要求按GB/T18482—2001《可逆式抽水蓄能機組起動試驗規程》的規定執行。有關燈泡貫流式機組的啟動試運行試驗,參見《燈泡貫流式水輪發電機組啟動試驗規程》。
上傳點資料給大家,一起進步。不要光顧著下載,頂貼也是一種美德,讓哥有繼續為大家服務的動力!!
水輪發電機組的振動與一般動力機械振動有一定差異,機組振動的現象是比較明顯的,但振源往往是隱蔽的,
簡介: 在小型水電站中水輪發電機組甩油故障,不易引起人們的足夠重視,而長期甩油的水輪機組對發電機定子線圈會(huì )造成許多危害。本文就某小水電站所遇見幾臺水輪機組甩油故障進行討論,并分析可能由此帶來的危害及預防措施。關鍵字:水輪發電機組 甩油 故障處理 預防措施在小型水電站中水輪發電機組甩油故障,不易引起人們的足夠重視,而長期甩油的水輪機組對發電機定子線圈會(huì )造成許多危害。本文就某小水電站所遇見幾臺水輪機組甩油故障進行討論,并分析可能由此帶來的危害及預防措施。1 機組甩油所造成的危害 (1)甩油會(huì )引起發電機定子溫度升高: 水輪機上導甩油會(huì )引起發電機定子線圈外層滲油,由于透平油具有一定的粘度,定子線圈通風孔因有滲漏透平油粘著灰塵而變成雜質會(huì )堵塞通風孔。一旦水輪發電機組運行時,通風孔散熱部分被堵塞,就會(huì )使定子線圈運行溫度升高,影響發電機安全運行,縮短定子線圈壽命。 (2)增加發電機定子線圈保養難度: 水輪機上導甩油,使發電機定子線圈通風孔粘著雜質全部堵死時,會(huì )
摘要:立式水輪發電機組水導瓦在運行中的狀況,直接關系到發電機組的穩定性、安全性和經濟性。立式水輪發電機組水導瓦上水是立式發電機組普遍存在的通病,也是很難解決的疑難病癥。所以研究分析和改進立式發電機組水導瓦上水的問題是很有必要的,為了更好地從根本上解決水導瓦上水、發電機與永磁機聯軸器不同心的問題。對我單位的尾水電站#1水輪發電機組進行了大膽的、攻關式的技術改造。在這次改造中工作量最大的一項任務是將原來的水導瓦廢除,改用滾柱軸承來替代原來的水導瓦,也是本次改造的難點。一、概述我電站是利用#1-#6發電機組做功后的廢水,在排出的過程中進行截流廢水再利用,在廢水回歸大江之前在高水位處截流聚水,在低水位點臨江安裝了5臺小型立式水輪發電機組,其型號為sf630~16/2150,每臺發電機的有功功率為630千瓦。電站自1990年投產發電以來還算比較穩定,遺憾的是每年進入夏季時廠里運行的機組多、來水量大,對水電站是一個利好的因素,是大發水電的好時機。但是汛期到來以后,由于江水的上漲導致水輪機組的落差變小,工況變差,水輪機組做功后的尾水排泄受阻,使機組的水輪軸系所承受的正壓過高而上
老外的施工方案,很好的指導施工組織。英文版的喲,我是看不懂,圖也不多,下載請務必清楚這一點[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-11 16:34 編輯 ]
這幾個月實在是閑得無聊 上傳幾本書 大家一起進步有需要其他書的聯系我 找得到一定上傳
上傳點資料給大家,一起進步。不要光顧著下載,頂貼也是一種美德,讓哥有繼續為大家服務的動力!!
請問各位,我廠是混流式機組,水輪發電機組軸承溫度整定值:水導是55度報警,下導和上導是60度報警,為什么水導整定值要低5度呢?謝謝
在小型水電站中水輪發電機組甩油故障,不易引起人們的足夠重視,而長期甩油的水輪機組對發電機定子線圈會(huì )造成許多危害。本文就某小水電站所遇見幾臺水輪機組甩油故障進行討論,并分析可能由此帶來的危害及預防措施。 1 機組甩油所造成的危害 (1)甩油會(huì )引起發電機定子溫度升高: 水輪機上導甩油會(huì )引起發電機定子線圈外層滲油,由于透平油具有一定的粘度,定子線圈通風孔因有滲漏透平油粘著灰塵而變成雜質會(huì )堵塞通風孔。一旦水輪發電機組運行時,通風孔散熱部分被堵塞,就會(huì )使定子線圈運行溫度升高,影響
過負荷保護是信號回路的。現在準備將值放大(150%),作用到事故停機回路。 這樣改,沒問題嗎?過負荷保護的設置值是怎么確定的呢?
前面四張都是發電機碳刷的圖片,最后一張是技術供水系統閘閥的圖片
中華人民共和國電力行業標準DL/T817-2002立式水輪發電機組檢修技術規程Technological code for maintenance of vertical hydro-generators2002-04-27發布 2002-09-01實施中華人民共和國國家經濟貿易委員會(huì ) 發布前 言 1 范圍 2 規范性引用文件 3 術語和定義 4 水輪發電機檢修間隔、時間、項目 4.1 檢修間隔及檢修停用時間的確定 4.2 檢修項目 4.3 大修試驗測試項目 5 水輪發電機檢修工藝要求 5.1 檢修一般工藝要求 5.2 定子檢修工藝要求 5.3 轉子檢修工藝要求 5.4 制動系統檢修工藝要求 5.5 空氣冷卻器系統檢修工藝要求 5.6 推力軸承檢修工藝要求 5.7 導軸承檢修工藝要求 5.8 永磁機、勵磁機檢修工藝要求
燈泡貫流式水輪發電機組在中國的運用是開始于上世紀80年代,所以關于這方面的資料比較少,不知哪位有這方面的資料提供下載.不勝感激!
水輪發電機組