一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,比如面板上的燈跟斷路器的連線??MNS柜8E/2,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
開始接觸抽屜柜,有些東西不是很清楚,請教一下高手:1、MNS柜標準型和經濟型內部結構和外形尺寸有哪些差別,母排位置是在后還是在頂2、MNS柜標準型和經濟型在選母排時是否經濟型的可以任選,標準型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、電機回路(塑殼+接觸器+互感器+熱保護)8E/2最大能裝多大容量能到30KW嗎 8E最大能裝多大容量4、塑殼斷路器選型需板前接線還是板后接線,還需要加購旋轉操作機構嗎 5、電源柜如果用RMW1系列,母排進線是做上進線還是下進線,從斷路器側面向上翻排還是從后面翻6、二次接線端子是選JF5-15的還是選其他專用的7、經濟型的性能比標準型的差嗎
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點
在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套
如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
公司簽訂了一批合同,柜體MNS標準柜,有幾臺抽屜柜,單柜的電流和達到1500A,本人知道的標準MNS抽屜柜最大電流為1000A,不知道現在有沒有電流能達到1500A的新方案。
都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,其他還有哪些可以?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
MNS標準型抽屜中,使用一次軟導線連接,由于本身的結構限制200A以上的時候無法做銅排,還是選用軟導線,各位大俠有沒有抽屜中一次導線的選用標準,依據國家的哪一個標準選擇?方便的話,發郵件給我GX8325894@163.com
MNS柜的操作手柄打在試驗位時主斷路器是斷開的,二次控制回路有電,可以試驗交流接觸器的動作,但電機不轉,這個試驗位是怎么實現的?我是這樣理解的,控制回路的電源從兩個地方接,一個是斷路器的下出線端,當打在試驗位時因為斷路器斷開,這個控制電源也就沒電了,另一個控制電源從斷路器上口進線端的母排接出來到抽屜的控制回路靜觸頭上,只要不把抽屜拉出來,動靜觸頭不分離,這個從母排接過來的控制電源就一直有電來實現試驗位。這樣對不對呢,哪位高手能夠指點一下。
關于GCS、GCK、MNS低壓抽屜柜的設計,各個元件占用多大的抽屜,說法都不一樣,我在一個接線圖上看到,同一種柜型,同樣的開關,卻選用不同高度的抽屜,心中很是疑惑,請大家指導!
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。