低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
MNS型抽出式低壓開關柜,200/2、200、400、800mm規格抽屜的核定最大通斷能力有沒有規定,是不是依據所選電氣元件的外形尺寸來確定最大容量,另請問以上規格抽屜單元的帶載容量經驗值分別是多少?
我單位變配電室的電容補償柜有2個,配電室啟用4個月,并正常向外供電4個月了。但那2個補償柜重未啟用過。年前例行檢查,發現處于分開位置的隔離刀閘的一個動觸頭熔掉了,原因不明。分析:1、工程遺留原因,這個原因占不討論。 2、有人誤合了該刀閘,并在發現后及時的分開了此刀閘,這個是我想知道的重點。 哪位大哥知道變配電室倒合閘詳細的順序或者說操作規范。電容柜的隔離刀閘是應該在什么時候合閘的。比如說a、其它配電出線柜都合閘向外供電,最后再合電容柜的隔離刀閘。b、變壓器后端第一個合電容柜的隔離刀閘。c、其它什么時候。 現在隔離刀閘的動觸頭熔掉一個,是“帶負荷”合閘的可能性大還是合閘不到位的可能性到。非常感謝各位的回答和給我的變配電安全操作規程 。怎樣合閘的問題“電容補償柜,在分合閘前必須將電容器組全部退出運行狀態。 為防止有人誤合閘造成事故,功率因數自動控制器應處于手動控制狀態后拉閘”我想準確的說是不是轉到手動“0檔 ,off”狀態,而不是1檔 2 。。。。。10檔。但我還有一事不明,為什么我的刀閘只有c相一
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
近幾年以來,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,其中的原因有抽屜柜本身的問題,也有負荷太大的問題,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,因為我單位屬于是新建的廠區,設備全是新的,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,請各位幫助分析一下,特別是托架裂的現象,請解釋?zhuān)x謝!
抽屜柜觸頭