本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
有做低壓抽屜柜的朋友,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,無件安裝好了的,謝謝
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
請問你們在GCK柜怎么安裝計量呢?我有一種情況,就是每回出線都要求安裝計量,那么有幾種方法:1、CT安裝在抽屜進線前;這個有位置可以安裝嗎?2、全部計量安裝在抽屜里,抽屜位置夠嗎?3、CT安裝在抽屜,電表另開一個間隔;這種好像二次線插頭容易壞。4、安裝在抽屜出線后個人覺得這幾種方法都不理想,你們有什么好辦法嗎?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
請問:1、蓄電池布置是依據什么規范?2、蓄電池柜前、柜后、側邊離墻間距應為多少?3、我這樣布置是否合理?靠墻,靠柱,靠柜先謝謝各位大神的幫忙
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
常常遇到這樣的問題,就是設計好主接線后,確定低壓出線柜的開關個數,比如有十個開關,該用幾個柜子了?比如蟬蛹固定分隔柜, 寬深高分別為800*1000*2200,要安裝400A的塑殼開關,開關高度300,寬度220,所有的接線出頭如圖,請問電氣柜的個數如歌確定了?謝謝!
有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?
一個大的空間有7\8個吊式空調風柜?都是一個風柜里有兩臺電機?這樣的話是否每個電機過載熱保護,一個斷路器一個接觸器再分兩個熱繼電器出來?它們的控制箱是集中在配電室控制好還是分散控制好?要是分散控制箱要每個風柜靠近的墻柱安裝?這個控制箱是不是風柜配套的,貼風柜一起安裝在吊頂內?沒有蛇空調機房的空調器應該怎么配電呢?請教各位了!!謝謝!!
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
KYN28中置柜的后下封板安裝方法,有的廠家使用固定式安裝,拆卸時擰下8個內六角螺絲。但有的廠家把后封板作成鉸鏈門樣子,這樣打開挺方便。請大家討論它們的優缺點!
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
抽屜柜安裝