是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,比如面板上的燈跟斷路器的連線??MNS柜8E/2,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
端子柜是室外電氣設備與室內測控、保護、通信等設備連接的中間環節,一般就地安裝在設備旁。在空氣潮濕時,尤其是在雨季,室外開關端子箱內潮濕凝露積水,易導致直流二次回路對地絕緣電阻下降,嚴重者絕緣電阻下降到零,從而形成直流正電源或負電源接地。如果造成直流兩點接地,則引起直流保險熔斷,保護拒動或誤動,甚至損壞設備,嚴重威脅電網的安全運行。端子柜受潮使端子排螺絲和連接片生銹,使二次端子接觸不良,也同樣會(huì )使電流回路端子發熱甚至開路,造成保護拒動或誤動,引起事故。互感器電壓和開關、溫度信號端子接觸不良則會(huì )造成測控、保護裝置運行異常、誤發信號,導致運行人員誤判斷作出錯誤分析。因此,查找分析端子柜受潮的原因并采取措施,對防止發生事故具有重要的意義。 為了更好的對端子柜進行除濕防潮,來自蘇州世臺防潮科技有限公司的工程師們設計研發了一款自動除濕裝置,針對端子柜的除濕防潮做了更全面的工作,此款產品有如下特點: 1 、低壓供電,電源
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
6KV柜帶電動機,電流互感器測量線圈引在電流端子上,原理圖如下白圖中左部分:B項帶一個電流表,A、C兩項與公共端短接。但實際接線有誤,A、C兩項沒有與公共端短接。電機運行一段時間(累計20~30小時)發現該端子排燒毀,B、C項最為嚴重,應該是B、C兩項之間短路造成,照片如下: 問題: 1、B、C兩項燒毀是不是由于“電流互感器線圈不可開路,否則產生高壓”造成?產生的高壓有多高?為什么同樣接線和運行的電動機柜沒有燒毀端子? 2、如果是上述原因造成的,端子排燒成那樣應該需要不小的能量,但電流互感器容量只有15VA,為什么沒 有把電流互感器燒壞?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?
一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
抽屜柜端子