抽屜式配電柜,大家都
最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?
看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范?
在把抽屜推進去的瞬間,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
請教各位圖示的這個配電柜是柴油發電機的配電屏 是整體式還是抽屜式的呢?系統圖能看出來嗎?一般用整體式還是抽屜式呢?
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,請大師們指點。謝謝。
請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的?是否像ACB , MCCB一樣有廠家生產的,還是電柜廠家自制的?
抽屜式低壓配電柜的功能是為各種設備輸配電,作為一種主要的電氣設備,在各行各業中和電力電子技術中得到廣泛的應用。抽屜式低壓配電柜柜體屬于勞動密集型產品,我國抽屜式低壓配電柜市場基本處于穩定狀態。但為了適應市場經濟和電力配套企業的需求,各配電柜廠家經營理念上有了較大的轉變。 為了適應電氣設備的微型化發展需求,市場也將推動抽屜式低壓配電柜柜體向輕、小、精、的方向發展。更重要的是隨著整機性能的變化和市場需求,使抽屜式低壓配電柜柜體在新材料的選擇,新的結構上有所創(chuàng )新和新的發展。高頻化、低損耗是未來抽屜式低壓配電柜發展新方向。據不完全統計,國內抽屜式配電柜生產占全球總產量的20%以上,我國已經成為國際市場的主要供應基地。隨著國際市場競爭的日趨激烈,為了降低成本,必將進一步推動配電柜生產規模化、集團化,形成規模效益,以適應更加激烈的市場競爭。 因此,抽屜式低壓配電柜柜體企業應該堅定不移地走科學技術之路,在傳統產品的基礎上進行創(chuàng )新發明,結合市場需求。以新一代高端產品,集成技術為切入點迅速崛起!
我怎么開個這樣的口,把表裝上呢!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上!開口因為規格比較雜,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,這個很頭疼!因為,一樣規格的數量比較少,人家廠家嫌麻煩的!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,或者做過的,能否指點一二?
我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!
我看了一些樣本上面沒有說每個抽屜可以出幾路,而且還有1/2個抽屜的,是不是可以一個抽屜出兩路?另外柜子的選擇我是按照短時耐受電流選?還是額定選?
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決。
由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,請知道的說下,謝謝
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,有少量300~400A的,空氣開關400A或630A,已運行10多年。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,70~90℃較多,最高為110℃,曾引起三相電燒斷一相等故障多次。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐、水泵)當然穩定性高好,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些。我是新手請指教。謝謝!!!
抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘、分閘、儲能都運行正常,控制回路按紐、指示燈也都運行正常,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘、未儲能位置,關掉調試電源,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置、未儲能位置。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?