這是穆勒的抽屜柜開關的操作手柄,其分合操作方向與我們的習慣相反。安裝完工驗收時,權威部門有沒有提出過意見?請有過這方面經驗的給俺說說。不知穆勒這樣做是為什么?
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
今天做了個箱變報價,高壓開關柜用GN19隔離和ZN63斷路器,但是GN19隔離開關用的CS6-1的操作手柄要求為短柄,做了很多材料第一次遇到短柄的手柄。問了一圈,貌似手柄都是一樣的啊!請教大家!
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
帶門外操作手柄的隔離開關,在合閘時,手柄柜門連鎖,無法開門,有什么辦法將操作手柄的連鎖去掉,能夠在合閘時,也可以打開柜門!謝謝!
電動葫蘆操作手柄用軟電纜,該電纜橡套內附有一根鋼絲,其作用是加強其強度,我在手冊中未查到具體型號,請哪位老師能給提供一下?謝謝!
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
有個項目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。現在審圖的說,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了。。SM6柜的操作電源是甚么的了?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
像這種電源切換方式的話,有沒有不妥?如果2#進線柜合,1#進線分,母聯柜分,中間繼電器不會(huì )動作,母聯柜的操作電源來自下端,但是如果現在合上母聯柜的話,母聯柜上端帶電,中間繼電器不是就動作了嗎? 中間動作的瞬間,又會(huì )切換操作電源,那母聯柜的欠壓脫扣會(huì )動作嗎?
剛做完1臺單獨放置的KYN28柜,柜內用的器材(包含真空斷路器和綜保)都是DC110V的,現在問題是因為這臺柜子離直流屏有將近900米,業主不肯放線過來。更換器材工作電源已經不太現實了。要求在本柜中自行解決直流操作電源。是要加ups嗎?如果需要那要配多大的UPS呢?
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位。一個變電所項目,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,標準方案。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,電壓互感器放進線側,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,100V做測量電源。現場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源。請問大家有沒有什么好的方案,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,隔離柜的操作電源能自動切換。上部分圖紙,謝謝大家支援。土木幣奉上。
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
抽屜柜操作手柄
抽屜柜操作手柄專題,為您提供抽屜柜操作手柄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜柜操作手柄 相關的專業交流討論,更多抽屜柜操作手柄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題