狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教下抽屜柜的一些問題

    想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點

  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!

  • 有關于GCK,GCS抽屜柜的問題

    設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。

  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 抽出式低壓柜的抽屜觸頭

    低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。  

  • 抽屜柜二次插件順序有規定嗎?

    各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。

  • 請教!抽屜柜的抽屜導軌問題。

    請教!抽屜柜的抽屜導軌問題。

    GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!

  • 低壓抽屜柜觸頭托架裂的原因

    在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!

  • 【請教】MNS一單元抽屜250A用線的規格

    請教:MNS一單元抽屜250A用50平方二根電線,接線不方便,能否用35平方二根?(據國標GB7251。1-05)應是可以的

  • 求助:商鋪電表柜戶數規格的信息

    如題,小弟要做商業步行街,很多小商鋪,配電間需要電表柜,查了不少資料都沒有相關電表柜戶數規格的信息,請各位達人發一下資料或者寫一下電表柜規格,不勝感激~!

  • 抽屜柜二次插件帶網線接口

    抽屜柜二次插件帶網線接口

    請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件

  • gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做

  • 補償柜主母排規格問題請教

    一個低壓項目電容柜在低壓其他柜子對面布置,需通過母線槽與其相連,有人提出到電容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考慮其他因素情況下從技術個度來說是否可行?如不行,該從那些放面進行反駁?

  • mns抽屜饋線柜尺寸選擇問題

    mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎

  • 關于抽屜柜銅排鋁排混用事!

    有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?

  • 經濟型GCS柜抽屜操作說明

    本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等

  • GCK柜母線通道銅排規格如何選擇?

    GCK柜母線通道銅排規格如何選擇? 一般CCK抽屜柜母線通道銅排厚度只能是6mm,因此可選的銅排規格只有40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6六種,那么如何選擇?好像不能簡單按照銅排載流量來選。比如60*6的銅排在40°時的載流量為920A,好像所有抽屜斷路器額定電流相加后的總電路不超過920A就可以,但抽屜回路數分別為2~3路、4~5路、6~9路、10路的分散系數不一樣,這樣雖然同是60*6的銅排,由于抽屜回路數不同,每個回路額定電流相加后的總電流也應該不一樣。具體如何選擇,請各位高人賜教。

點擊加載更多

抽屜柜規格

抽屜柜規格專題,為您提供抽屜柜規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜柜規格 相關的專業交流討論,更多抽屜柜規格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

移動式抽屜柜

四斗抽屜柜

熟女综合网| 99久久99久久久精品齐齐综合色圆| 亚洲欧美一区久久久| 国产女人高潮时对白| 夜夜CB久久| 无码熟妇人妻AV在线影片免费| 熟女精品| 久久久久久久久久久久久久久久| 一本au道大尺码高清专区| 天堂中文最新版在线官网在线| 亚洲精品亚洲人成在线下载| 久久精品国产亚洲AV大全| 91popny丨九色丨国产| 东京热无码AV一区二区| 啪啪一区二区| 日韩毛片狠日| 国产成人亚洲精品无码青APP| 人妻[21p]大胆| 亚洲精品无码不卡在线播放| 人人妻麻豆MV| 亚洲AV无码综合一区| 欧美一区二区三区不卡| 懂色av无码aV天天aV天天爽| 狠狠狠狠狠狠天天爱| 网站av| 国内精品久久久久影院蜜芽| 一级黄片视频大片大片黄片| 日韩欧美日韩欧美| 久久国产精品亚洲| 亚洲中文字幕无码一区在线| 婷婷五月,丁香五月| 99久久精品国产亚洲| 日韩无码视频一区二区| 成人无码在线观看视频| 九色丨porny丨极品女神| 中文字幕色呦呦| 欧美熟妇xxxx×欧美妇色| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 亚洲1区1区| 亚洲无码视频二区| 中文在线二区|