圖紙簡介: 該圖紙為經濟型GCS抽屜柜,有CAD進線柜及抽屜柜側視圖(有尺寸標注)。主體為三維圖,該圖用SW軟件所畫,8MF型材,內部件為敷鋁鋅板制作,抽屜導軌采用MNS抽屜導軌。 投稿網友: al691044722 上傳時間:
跪求C型材經濟型GCS抽屜柜結構圖,總裝圖,部裝圖,零件圖均可,萬分感謝!
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
夏季到來就是制冷設備的春天.溫度儀一高,食物、水果更加容易變味,飲料溫度不冷不合我們的口味。所以很多時候人們沒來的及好好享受辛辛苦苦做好的美食,便聞見一陣異味了。而正是存在這種問題,所以才有了制冷設備的由來。雙開門水果保鮮柜不適用家庭生活,因為我們的水果不算很多,都能夠及時的解決完畢。但是,對于超市、水果店經營者來說,保鮮柜是絕對少不了的,不管是春夏秋冬,水果保鮮柜都在發揮著巨大的作用。 水果保鮮柜通過將柜內溫度降低到2℃~8℃大大延長水果的儲藏時間。那關于水果保鮮柜有哪些知識是我們應該了解的呢? 目前市場上的水果保鮮柜可以分為風冷敞開式保鮮柜和直冷玻璃門式保鮮柜,制冷原理都是通過壓縮機運行,讓內部制冷劑循環流動,冷凝器吸熱、蒸發器制冷形成冷氣。讓食品內部細菌減慢活動速度,起到延長保質期作用的。這種超市水果保鮮柜還可以?xún)Σ厥卟恕嬃系鹊取R话阕鳛橄M者的我們來說,對于保鮮柜的結構分類并不是很了解。 每個保鮮柜里面的裝的食物類別是不一樣的,您下次再去超市的時候不妨仔細觀察一下,是不是有專門的放蔬菜的保鮮柜以及水
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
MNS型抽出式低壓開關柜,200/2、200、400、800mm規格抽屜的核定最大通斷能力有沒有規定,是不是依據所選電氣元件的外形尺寸來確定最大容量,另請問以上規格抽屜單元的帶載容量經驗值分別是多少?
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
抽屜柜結構
抽屜柜結構專題,為您提供抽屜柜結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜柜結構 相關的專業交流討論,更多抽屜柜結構相關內容請訪問