設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
380V自動補償柜,6路X10kVR,選用GCS抽屜柜600寬800深,能不能裝下?如果考慮加消偕波裝置,能不能裝下?謝謝!
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套
圖紙簡介: 該圖紙為經濟型GCS抽屜柜,有CAD進線柜及抽屜柜側視圖(有尺寸標注)。主體為三維圖,該圖用SW軟件所畫,8MF型材,內部件為敷鋁鋅板制作,抽屜導軌采用MNS抽屜導軌。 投稿網友: al691044722 上傳時間:
我們做的GCS、GGD柜的圖片,手機拍的不是很清楚,請見諒
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
我做的一個工程,由于出線電流不大,回路較多,為了節省柜體,采用的是1/2抽屜,結果現在經常出現斷相等問題,一查原來是抽屜后有2組6個觸點,比較小,接觸不太好,所以以后設計GCS柜盡量不要用半個抽屜的。容易出現問題。另外請教一下,尤其是成套廠,有沒有抽屜柜后面觸點怎么插接的圖片,有沒有更好的插接方式呢
圖紙簡介: 1、由專業電氣設計針對某110kv變 設計。2、內有雙進線一母聯,涵蓋了電氣3.圖紙內容包括:110kV變電站GCS低壓柜一次接線及二次原理/接線圖5張,110kV變電站GCS低壓柜屏面布置示圖1張。 投稿網友: mystical
GCS抽屜中的斷路器是電動操作的,而且通過PM810+PM8M22實行三遙問題是在抽出抽屜時一定要先分開斷路器,如何實現這種連鎖?
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
名稱 額定電流 極數 數量 備注1 進線刀閘 400A 3P 1 2 負荷開關 400A 3P 1 3 負荷開關 250A 3P 2 4 負荷開關 63A 3P+N 3 其中2個開關帶漏電保護5 負荷開關 32A 3P+N 3 其中2個開關帶漏電保護6 負荷開關 16A 1P+N 3 漏電保護7 五孔插座 16A 3 多功能8 五孔插座 10A 3 多功能請問按以上配置檢修動力柜,這個動力柜尺寸大致是多少?謝謝!盤廠的應該最清楚這個問題吧!
想問下,非標低壓柜的尺寸有什么限制,我同事做個500(深)*1500(寬)*2000的有問題嗎,柜子是單面布置元件,后面不開門的,同時向請教下這個柜上的尺寸限制
gcs抽屜柜尺寸
gcs抽屜柜尺寸專題,為您提供gcs抽屜柜尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與gcs抽屜柜尺寸 相關的專業交流討論,更多gcs抽屜柜尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度