本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等
1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
接觸成套低壓柜不久,有很多問題不解,請師兄師妹幫忙解答:1,GCS是不是很多廠家都在做,“GCS”它只是象“斷路器”一樣的統稱嗎?2,設計過一個工程,我用的正泰的GCS柜,施工方要求換固定間隔式低壓柜,說出于價格的考慮,可以互換,但我不清楚這兩種柜式有什么優缺點,很多樣本上只有”固定式“而沒強調“間隔式”,不知是不是就是同一種。3,鎧狀裝,箱式,封閉柜,環網柜...都糊涂了,該怎么分類,怎么選擇呢? 謝謝!
我手上有攤工程使用施耐德的開關NS100N TM ()A/3P我以前沒接觸過GCS不知是否跟GCK一樣,也就是一個開關,三個互感器,三個表,一個指示燈。請大俠們指點一下我的QQ4547545258我每天都在線可以給我留言下面是一次圖
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
GCS柜一次圖紙上假設 主母排是配的TYM-100*10=1800A,沒有標明N排和PE排大小,那么問題如下:1、N排如何選配,選配的規則是怎樣的?2、PE排如何選配,選配的規則是怎樣的?3、垂直N排如何選配,選配的規則是怎樣的?網上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,網上常說的N排配主排一般指的是電流(A安培)的一般,還是排厚度的一半?
低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!
一面GCS/GCK柜子,按設計需排四條相同的出線回路(居民用電),均為:Pe=300KW,30戶,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每條回路出線開關均整定為350A。校驗方法一:垂直母線應承載電流=4* Ij =4*304=1216A;結論:超過垂直母線1000A的極限,應分屏配電。校驗方法二:由于每條回路最大出線電流可達350A,所以垂直母線上應承載電流=4*350=1400A;結論:超過垂直母線1000A的極限,應分屏配電。校驗方法三:本屏總Pe=4*300=1200KW,總戶數=4*30=120戶,按120戶選取Kx=0.4,總Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,總Ij=810A;結論:沒有超過垂直母線1000A的極限,可以按此方案配電。請問以上三種校驗計算方法哪種正確,為什么?個人傾向第三種方法,但老總偏向第二種,說是按第三種校驗的話,保險系數太低。朋友們,說說你們的想法。
請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了
求解,GCS或者M(jìn)NS低壓配電柜中為什么要用1/2單元,1/4單元抽屜柜??jì)蓚€(gè)1/2單元柜是水平組合成一個單元嗎?
GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。
大家好啊@請朋友們幫忙啊!柜內排的走向!在這先謝了!如有電子樣本的話能幫忙發過來嗎?我的郵箱是LUZHIWEI520@SOHU.CN
求助各位有經驗的大哥,一般一個中檔GCS柜體的價格為多少,1、1.5,2單元抽屜各多少錢,一臺進線柜的附材都有什么材料,附材費用有多少?問個很籠統的問題:一臺進線柜,內部設備均選擇中檔設備,約多少錢?誰有近期相關報價單可發到我的郵箱simu1001@126.com, 同時我也有大量報價單與您分享
我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。
gcs低壓抽屜柜
gcs低壓抽屜柜專題,為您提供gcs低壓抽屜柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與gcs低壓抽屜柜 相關的專業交流討論,更多gcs低壓抽屜柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題