本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
上個星期看了一個做好的低壓配電房,低壓柜上寫明是GCL型,但是我懷疑不是GCL的!低壓柜的抽屜上沒有看到抽屜拉手,怎么抽出來呢?請各位高手鑒別一下!
RT,各位前輩,我在設計一個臨時變的過程中遇到低壓柜的母線型號確定的疑問,我查看了同事的一個設計圖,400KVA容量的變壓器,在0.4KV母線它選用的銅牌規格為T(mén)MY-3*80*8+50*5,哪位能幫我分析下選擇的原因嗎?或者說查閱哪個資料比較好
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!
請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了
GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。
低壓出線用塑殼斷路器,正視時,左、中、右分別為A、B、C相;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,此時相序應如何排列?從上到下依次為A、B、C還是C、B、A?是否有標準要求?請指教,謝謝?
我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。
最近考慮對一臺低壓mss抽屜柜做電氣試驗,求試驗資料。
圖紙簡介: 本圖紙為抽屜柜一二次電氣接線圖,圖紙內容包括:接線尺寸,低壓一次系統圖,聯絡(luò )柜二次原理圖,進線柜二次原理圖,電容器柜二次原理圖,三表抽屜回路二次原理圖等等。 投稿網友: a_11349568 上傳時間: 2014-04
我現場經驗少,求助各位,改造工程:1.低壓抽屜柜中,可以把抽屜里面的小開關換成大的嗎(原抽屜能放得下的情況下,例如160A開關換成250A開關)?2.可以在改造中把兩個小抽屜改成一個大抽屜嗎?3.如果增加配電柜,施工是怎樣進行的?對原母線和配電柜有什么影響。
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?
第一次發圖片,望大家多提意見!
一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,希望引起設計者及施工人員的重視
現在有一個問題:低壓抽屜柜中進線柜上進線方式和下進線方式銅排計算問題(單拼多少,雙拼多少),因本人涉行不深,望大俠們不吝賜教!
低壓抽屜柜型號
低壓抽屜柜型號專題,為您提供低壓抽屜柜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓抽屜柜型號 相關的專業交流討論,更多低壓抽屜柜型號相關內容請訪問