狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關低壓抽屜柜安裝問題

    本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝

  • 抽出式低壓柜的抽屜觸頭

    低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。  

  • gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck低壓柜抽屜能做到50mm嗎

    gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做

  • 小功率變頻器可以放進低壓抽屜柜嗎?

    設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?

  • 低壓抽屜柜的問題,請幫忙啊!

    我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!

  • 低壓抽屜柜觸頭托架裂的原因

    在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!

  • 低壓抽屜柜垂直母線載流量的問題

    低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!

  • 【請教】關于低壓柜(抽屜式、插拔式)的使用

    請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了

  • 求助,改造工程中,低壓抽屜柜改造的疑問。

    我現場經驗少,求助各位,改造工程:1.低壓抽屜柜中,可以把抽屜里面的小開關換成大的嗎(原抽屜能放得下的情況下,例如160A開關換成250A開關)?2.可以在改造中把兩個小抽屜改成一個大抽屜嗎?3.如果增加配電柜,施工是怎樣進行的?對原母線和配電柜有什么影響。

  • 抽屜柜電氣接線低壓原理圖、系統圖

    圖紙簡介: 本圖紙為抽屜柜一二次電氣接線圖,圖紙內容包括:接線尺寸,低壓一次系統圖,聯絡(luò )柜二次原理圖,進線柜二次原理圖,電容器柜二次原理圖,三表抽屜回路二次原理圖等等。 投稿網友: a_11349568 上傳時間: 2014-04

  • 低壓抽屜柜發出異響,原因不明請分析

    GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。

  • 低壓抽屜柜的熱繼電器柜外復位

    我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。

  • 低壓抽屜柜!抽屜內裝斷路器的相序問題!!

    低壓出線用塑殼斷路器,正視時,左、中、右分別為A、B、C相;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,此時相序應如何排列?從上到下依次為A、B、C還是C、B、A?是否有標準要求?請指教,謝謝?

  • 求有關低壓抽屜柜的電氣試驗資料,謝謝

    最近考慮對一臺低壓mss抽屜柜做電氣試驗,求試驗資料。

  • 發些低壓抽屜柜的接插件圖片給大家看看

    發些低壓抽屜柜的接插件圖片給大家看看

    第一次發圖片,望大家多提意見!

  • 抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    抽屜式低壓柜短路一個字----------------慘

    一個低壓配電室抽屜式低壓柜短路現場,希望引起設計者及施工人員的重視

  • 求助:低壓抽屜柜中進線柜銅排計算問題

    現在有一個問題:低壓抽屜柜中進線柜上進線方式和下進線方式銅排計算問題(單拼多少,雙拼多少),因本人涉行不深,望大俠們不吝賜教!

  • 【事故分析】低壓柜抽屜燒了,請大家來分析原因

    【事故分析】低壓柜抽屜燒了,請大家來分析原因

    紅色的互感器為本次改造新裝的計量用互感器,當安裝完成,斷路器送電時發生燒毀,導致變壓器斷電。 請大家幫忙分析可能存在的導致本次事故的原因。

  • 低壓GCK抽屜柜一二次系統原理圖設計

    圖紙簡介: 本設計內容為GCK開關柜的生產圖紙設計,包括GCK一次系統圖,GCK二次原理圖及接線圖(含有電氣火災監控部分)希望對大家有幫助 投稿網友: zhangping19850603 上傳時間: 2014-07-17

  • GCK低壓抽屜柜銘牌垂直母線額定電流參數怎么打?

    GCK低壓抽屜柜垂直母線一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,請問低壓柜銘牌上面的垂直母線額定電流參數分別應該怎么打?比如:60*6的銅排40°的載流量為920A,我認為不論有多少個抽屜,垂直母線的額定電流都是920A。但是抽屜的額定電流總和可以改變。如有2或3個抽屜的分散系數為0.9(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1022A(920除以0.9),但不能說垂直母線的額定電流為1022A;同理,開關柜裝4或5個抽屜的分散系數為0.8(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1150A(920除以0.8),但不能說垂直母線的額定電流為1150A。垂直母線的額定電流只能是920A。請問我的理解對嗎?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 編輯 ]

點擊加載更多

低壓抽屜柜配件

低壓抽屜柜配件專題,為您提供低壓抽屜柜配件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓抽屜柜配件 相關的專業交流討論,更多低壓抽屜柜配件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多層抽屜儲物柜

gck抽屜柜尺寸

勉费看一区二区六区黄片| 丁香五月天堂网| 啪啪精品| 国产精品久久久久久首| 992tv大香蕉| 性色AV一区| 亚洲 欧美 日韩综合| 国产亚洲美女精品久久久| av客在线定制| 中文日韩一二三区| 欧洲激情网| 18禁成人密芽国产一区| 少妇精品| 亚洲日韩欧美一区久久久久我| 精品久久久久久中文字幕无码专区 | 亚洲 欧美 另类 日韩| 你懂得视频二区| 久久久91精品国产一区二区三区| 偷拍福利网| 久久精品岛国AV片| 五月丁香啪啪色女| 中文字幕乱码亚洲无线码| 国久久| 我被他日出了好多白浆| 五月丁香国产| 亚洲噜一噜| 狠狠性| 一区二区精品久久| 日韩毛片网站| 亚洲第一视频在线观看| 国产在线欧美| 丁香婷婷的五月| 欧美一曲二曲三| 美女一级AⅤ片在线播放| 无码AV片在线观看免费| 黄频免费在线观看视频| 九1热综合这里都是真品| 欧美日韩亚三区| 精品综合视频| 亚洲天堂中文在线| 鄄城县|