在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套
設計新手,來求問一下!最近在做一個項目,低壓用的是抽屜柜,低壓主開關是否一定要用抽出式的?因為我看到有些設計院上面主斷路器用的是固定式的,所以很疑惑。
想問下抽屜柜里,一般有哪些東西的啊?起的作用是什么呢,剛入門不是很多,希望各位大蝦能夠指點指點
請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
前段時間我公司有四批小的工程,其每批都有一臺計量柜。工程涉及到兩個不同市的供電局驗收。問題是這樣的:通常我們的計量柜是按照GBT 16934-1997執行,要求每個柜門都有計量鎖,且再安裝兩只鉛封裝置;計量二次線用塑料護管。應該說這一定按照標準執行了。但現在有一市供電局要求柜內表計安裝及互感器安裝必須單獨設計一箱體(說是防止從側面打開柜子),箱體之間二次線連接必須用鋼管護住連接。請教各位,計量柜的標準到底有哪些?
公司簽訂了一批合同,柜體MNS標準柜,有幾臺抽屜柜,單柜的電流和達到1500A,本人知道的標準MNS抽屜柜最大電流為1000A,不知道現在有沒有電流能達到1500A的新方案。
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
各位前輩好,想問下大家,類似于這個CZ的序號,各種柜型有沒有嚴格的規定啊?還是說只要不超過插件點數,可以隨便編制,謝謝大家。
各位大俠,我做一個項目為HXGN15-12,二次儀表室深度方向為170mm,檢驗人員提出異議。在HXGN15-12中二次儀表室的深度方向有標準要求,但提不出來具體的。設計人員認為:滿足實際安裝使用要求即可。檢驗人員認為:深度方向有標準,需要按照標準執行。請問:哪種理解是正確的,如何有標準,請大俠們幫助提供一下。[ 本帖最后由 cyb7311 于 2008-12-1 16:27 編輯 ]
請教下各位高手,標準型的MNS及GCS一次電纜配線電流等級國家最新,最高標準是什么,我們碰到個廠家,脫扣器額定電流250A的塑殼斷路器他給我們配的一次電纜為雙根35平方的,按我們廠規定,這個是不夠的,但他說這個是JB標準,他們就按這個執行的,是否正確??
GCK、GCS等的抽屜單元上面的導軌承重有沒有具體的要求?請高人解答。謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
【共享】某醫院消防巡檢柜標準圖紙
請問下各位老師 低壓抽屜柜二次插件帶網線接口有沒有?類似于西門子S8二次插件
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會(huì )有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該
有個抽屜柜,開始是400a的,后來不夠用,改到630A,關鍵是里面廠家用的是鍍錫鋁排,我們買的是鍍錫銅排,能不能兩根合并起來(1根銅排1根鋁排并一起)用呢?誰遇到過。?