在日常運用中設備偶爾會(huì )出現故障,如果出現了故障應該怎么處理是一個難題。溫馨提示:非技術人員不要隨意動置設備。
高壓液阻啟動柜操作安全注意事項,操作安全主要注意以下事項: 1、工廠停產大修后重新起動電機前或電力線路檢修后,一定要首先檢查起動器電源相序是否正確; 2、須在"允許起動"燈亮后,才可按"起動"按鈕起動電機。否則應先檢修起動器; 3、電機運行時,嚴禁切斷起動器電源或斷開起動器的空氣開關,這樣會(huì )造成主電機跳閘; 4、起動器起動時正常,而運行時液溫過高導致跳閘,甚至"開鍋"(液阻箱冒水汽),是因電機星點接觸器吸合不好所致。應立即停機檢修。否則,易引起液阻箱變形甚至損壞; 5、北方寒冷的冬季,長時間停機時,液體電阻有可能結冰。如果此時要起動主機或合上起動器的空氣開關,液阻柜公司,要觀察液體情況,如果結冰,對于不帶加熱的起動器,須想辦法先使冰融化;對于帶加熱的起動器,須先使加熱器工作,否則將導致伺服電機燒毀; &n
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
計量柜的作用是計量計費還是檢測用?或者其他功能呢?
高壓籠型水阻柜(液阻柜|軟啟動柜)簡介一、概述交流鼠籠式異步電動機如果直接起動會(huì )產生很大沖擊電流,會(huì )對電阻及其負載造成沖擊,甚至危害電網安全運行。生產機械對電動機的起動也有各種不同的要求,有些需要平穩起動的生產機械也不允許直接起動。星-三角轉換起動,自藕變壓器降壓起動的主要問題是起動過程中起動電壓和運行電壓轉換時的電流沖擊,對電網和機械產生沖擊,產生損害。應用晶閘管交流調壓技術的固態軟起動器,是目前降壓起動方式中合理、先進的起動方式。二、工作原理軟啟動調速實際上是—個晶閘管交流調壓器。改變晶閘管的觸發角,就可調節晶閘管調壓電路的輸出電壓。用軟起動器起動電機時:設置一個初始電壓,晶閘管調壓電路的輸出電壓就從這一點開始上升;設置一個升壓時間,逐漸增加晶閘管調壓電路的輸出電壓,電機逐漸加速;設置—個限流倍數,根據電流互感器測得的實際電流值,控制晶閘管調壓電路的輸出電壓,使電機的實際電流不超過限流值。這樣在整個起動過程中,軟啟動柜的輸出是一個平滑的升壓過程(且具有限流功能),直到晶閘管全導
看下圖紙,大家說說看......
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內?固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
規范中有兩臺高壓柜(手車式)面對面布置間距,有兩臺低壓柜(抽屜式)間距,但當高壓柜(手車式)與低壓柜面對面布(抽屜式)置時規范的間距是多少?
什么是高壓柜?什么是低壓柜?那種型號的是高壓柜?那種型號的是低壓柜?尺寸有規定沒?高壓柜都有什么柜子?低壓柜都有什么柜子?像進線,計量那都是什么柜子?高壓的低壓的?我是真沒接觸過這一行啊!趕緊回答我吧。
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙
通常我們一組高壓柜如果有兩臺PT柜(一般每臺裝三只電壓互感器),這時候我們要配一個PT切換裝置,由于現在非線性負荷增長的厲害 ,每臺柜配一個消諧器,那么現在有組柜子兩臺PT柜,每臺PT柜里面裝兩只電壓互感器(附圖),這種情況,要配PT切換裝置和消諧器嗎?請大家指教 !
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位。一個變電所項目,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,標準方案。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,電壓互感器放進線側,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,100V做測量電源。現場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源。請問大家有沒有什么好的方案,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,隔離柜的操作電源能自動切換。上部分圖紙,謝謝大家支援。土木幣奉上。
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?
如圖 圖紙并沒有設置隔離,進線、計量就直接到計量了。我想問的時候隔離柜什么時候要設置還是說規范并沒有規定 但是設置了隔離會(huì )更加安全
高壓柜裝接地刀,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢?請大神們不惜講解一下好嗎:)
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
高壓液阻柜
高壓液阻柜專題,為您提供高壓液阻柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓液阻柜 相關的專業交流討論,更多高壓液阻柜相關內容請訪問