10KV高壓配電柜--中置柜照片
各位大俠好: 我做的一個380v的配電柜,進線是380v,200A,出線分了10路,出線也是380v,有200A,125A,100A,63A的,這樣分配的話是不是沒有考慮防呆設計,如果一個完全不懂的人,把相應輸出電流的設備接上以后,把空開全部閉合,這樣不就造成前后功率不匹配了嗎?是不是設計的時候必須保證輸入的功率等于輸出的全部功率(即便你不用)?
請問:有一10KV饋電柜,所帶負荷為1000KVA變壓器,CT變比用150/1的大嗎?大了有何影響?如何判斷CT變比是否合適?
PT柜是指計量柜嗎?那PT的含義是什么?它的元件是一個熔斷器和一個電壓互感器的組合嗎?那么三繞組的電壓互感器和一個熔斷器組合又算什么柜?
有兩路進線電纜柜,中間有母聯柜。出線有十四臺出線柜。現出線柜內只有電流互感器,出線柜電壓取自哪里,綜保檢測電壓會(huì )從哪里取
剛做電氣設計不久 ,現在正在做一個項目,需要在高壓配電室新增一個高壓柜,想請教一下,新增的這個高壓柜怎么與原來的高壓柜連接啊,是需要新增柜和原來柜子的母線焊接在一起嗎?還是需要其他的處理方法?缺少經驗,菜鳥一個,實在頭疼,請各位老師不吝賜教!
聽到直流饋電柜報警,檢查時保護室有燒焦的味道同時直流接地絕緣檢測儀顯示兩線路絕緣降到很低!到打開保護屏沒找到哪里燒焦,其它屏柜也打開看了貌似沒事!掀開地板查看電纜也沒發現什么,想請教高手覺得是哪里出了問題,怎么查找?
由于項目改造,負荷增加,業主要利用原來變配電所,現在變配電所太小,問高壓配電柜可以和低壓配電柜一起布置嗎?請大家幫幫忙!謝謝!
一般情況下,10KV高壓配電柜(中置式)和低壓配電柜(GCS抽屜式)的價格?詳細的元器件型號如下,元器件品牌是施耐德、ABB、西門子檔次的?有相關資料的同志們能否幫忙告知一下其價格呀,急用啊???高壓元器件:真空斷路器EV1206-25;操動機構型號:CT19電流互感器:LDJ2-10,200/5 LDJ2-10,75/5 LDJ2-10,50/5電流表:42L20-A/0-200A 42L20-A/0-75A 42L20-A/0-50A 電壓互感器:JD6-10過壓保護器:TBP-B-12.7F/131/J電壓表:42L20-V/10KVA熔斷器:RN2-10綜合繼電保護裝置:T20 S20 B21
如圖云彩線內部分
請問,什么樣情況下,進線柜可以和領近的饋電柜合并呢?我見過大部分人都是分開的,但看到一個已經施工用的圖是合并的請賜教原因
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
計量柜的作用是計量計費還是檢測用?或者其他功能呢?
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
對于進線柜、計量柜、補償柜和饋電柜各自的作用、一般包含的元器件;以及計量表的種類和區別,靜態補償柜、無觸點補償柜、動態補償柜的特點。那位高手能夠幫我終結一下,表示萬分感謝!
這圖是GCK饋電柜我想請問 最上面的2個面板 現場就是沒裝開關的。我想問下 我如果后期使用需要增加開關,這個面板能改造嗎?
高壓饋電柜
高壓饋電柜專題,為您提供高壓饋電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓饋電柜 相關的專業交流討論,更多高壓饋電柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題