狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 關于高壓柜CT安裝的問題。

    這次我們廠一臺環網進線柜,圖紙上畫的電流互感器和帶電顯示傳感器是裝在進線開關下端的,開關是下進線的方式。這樣說來,供電局的電是先進過CT,再到開關的。但實際上裝的時候,只能把CT裝到開關上端去了,因為按圖紙的方式裝裝不了,請問一下,這樣改的話有沒有什么問題。這樣一改,傳感器和CT都跑到開關出線端了,違背了一次圖。這樣有區別嗎?能不能這樣改裝?

  • 關于室內配電變壓器與高壓柜的安裝

    現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.

  • 10kV高壓柜KYN28A基礎安裝問題

    10kV高壓柜KYN28A基礎安裝問題

    KYN28A基礎安裝,立放的10#槽鋼和預埋的角鋼之間要留縫隙嗎,如圖?

  • XGN2高壓柜輔助開關的安裝問題

    XGN2高壓柜輔助開關的安裝問題

    如今的XGN2-12高壓柜采用的是JSXGN操作機構,比GG1A的CS6美觀實用,聯鎖也比較完善,但輔助開關的安裝卻成了問題。我們通常的做法是把輔助開關與隔離開關放在一起,但不利維護,請教其它的高招啊!

  • 【請教】安裝后過水的GZS高壓柜如何修復?

    安裝后過水的GZS高壓柜銹蝕嚴重,請教各位出出主意,談談看?用什么方法,什么措施如何才能修復這些柜?使其能夠送電運行?

  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會(huì )爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 【討論】安裝高壓柜并柜出的問題,讓我們公司全額賠償,公平嗎

    我們是一家電氣制造公司接到大連某電器公司一單,為其鋼廠的客戶做兩臺高壓開關柜,跟其現有的柜子并柜。單子非常急,只有4-5天時間,器件還有些特殊,又趕在國慶節前出貨。其中辛苦想必做成套的都知曉。這些不贅述了。大連公司要我們并柜,我們說合同上只是2臺高壓柜的錢,并柜母排得另計。我們讓大連公司自已采購母排發到客戶,對方說算了,讓我們一起做好,一起發到用戶那。(其中我們沒發并柜的套管,這為以后找了大PROBLEM)按時發貨了,鋼廠收到貨等著送電,便安裝了。現在說,并柜沒裝絕緣套管,為以后安全留有隱患。索要以后的安裝費,xxxx元。(這中間涉及安裝公司)大連公司便把這筆費用算在我們頭上。讓我們全額賠償。說因為協議是這樣寫的:

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會(huì )出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創(chuàng )造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算!!!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 高壓開關安裝要求及說明

    高壓開關安裝要求及說明

點擊加載更多

高壓柜安裝

高壓柜安裝專題,為您提供高壓柜安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓柜安裝 相關的專業交流討論,更多高壓柜安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓柜壓板

高壓柜有哪些

亚洲色图10p中文字幕| 国产精品无码无卡无需播放器| 亚洲bbw| 天天有av| 好男人在线观看免费视频www| 国产高清自拍| 97久久超碰| 亚洲精品久久久久久下一站| 色花堂在线av中文字幕九九 | 欧美一区19| av网站大全| 新亚洲天堂| 国产精选h网站| 日韩欧美中文| 噜噜色综合噜噜色噜噜色| 小妹色播影院| 极品久久| 色久悠悠| 国产成人无码精品久久小说| 狠狠干网站| 黄色网站在线观看你懂的| 成人午夜在线视频| 久久久久久香蕉| 人妻丰满熟妇av无码区乱| 亚州欧美综合| 久久精品日本久久一区| 中文字幕人妻偷人伦在线视频| 日本无遮挡边做边爱视频 | 亚洲av无码在线一区| 中文av网| 亚洲欧美一区=区三区色| 亚洲日韩欧美一区二区三区在线| 色丁香婷婷| 无码一区二区一级二| 欧美激情二区| 精品人妻99.com| 亚洲成人一区在线观看| 色哟哟欣赏网| 粉嫩AV.com| 中文字幕一区2区3区| 色婷婷亚洲色图|